Energía de obra, ¿qué cable es suficiente?

  • Erstellt am 10.03.2022 20:33:48

Bauenaberwie

10.03.2022 20:33:48
  • #1
Moin,

tenemos que salvar una distancia de 40-50m hasta nuestro terreno. Una conexión eléctrica temporal adelantada no es posible en términos de tiempo, por lo que tenemos que tirar un cable. Ahora me pregunto si un 5x16mm2 es suficiente o si tiene que ser un 5x25mm2. He revisado varias páginas pero no me queda del todo claro.

Necesitamos para la construcción 1x63A y 2x32A.

muchas gracias
 

Nida35a

10.03.2022 21:17:17
  • #2
con nosotros fue similar, para 50 m y 2 veces la esquina (suma aproximadamente 80 m) el GU había previsto 5x16mm2. Un ingeniero eléctrico amigo hizo el cálculo. En nuestra casa unifamiliar, sauna, cocina eléctrica, placa gigante, bomba de calor, preparación para coche eléctrico, lavadora, secadora, lavavajillas, la caída de tensión calculada era demasiado alta (máx. 2%). Su recomendación con reserva fue 5x35mm2, al comparar los precios de los cables decidimos 5x50mm2. Hoy parece mucho, pero dentro de 20 años puede ser diferente.
 

Bauenaberwie

10.03.2022 22:26:55
  • #3
Ok gracias, pero para nosotros la solución provisional realmente es solo para la electricidad de obra, no para el funcionamiento de la casa. La línea estará enterrada para entonces. Necesitamos alrededor de 12-16 semanas para esta solución provisional :/
 

Nida35a

10.03.2022 22:56:44
  • #4
Con nosotros, el contacto fue el electricista del [GU], quien decide qué es necesario. Si deben pagar el cable de obra y el cable de la casa, yo solo tomaría el segundo y luego haría que lo reconectaran.
 

PhiIipp

11.03.2022 04:10:31
  • #5

Me suena a un oficinista alejado de la realidad que aquí ha probado sus conocimientos escolares.
La realidad y la práctica se separan extremadamene justo en el momento en que en vuestro hogar tenéis todas las placas de la cocina, el horno, la secadora, el lavaplatos, la sauna encendidos a la vez y la bomba de calor a plena carga y el coche eléctrico cargándose.
¿En ese caso la caída de tensión calculada sería demasiado alta? ¿Y por eso vais a poner un cable más grande?

Esto es realmente la mayor tontería que he leído en mucho tiempo.
Espero que dediquéis el sobrecoste del cable al presupuesto del regalo de cumpleaños del señor ingeniero. Espero que viva lo suficiente para poder compensar con esta innecesaria inversión vuestra.
 

PhiIipp

11.03.2022 09:26:02
  • #6


Ahora, de nuevo a tu pregunta:
No se puede responder con la información dada.
Supongo que la _construcción_ necesita conexiones de 63A y 2x32A para los distribuidores eléctricos de obra.
No hay que asumir que todas las conexiones estarán cargadas con la máxima potencia disponible. (Eso fue un error del ingeniero eléctrico en el ejemplo anterior.)
La pregunta es más bien qué se va a operar con ellas. Por ejemplo, si tienen una grúa, esta tendrá por sí sola una conexión de 32 A. Sin embargo, por lo general solo consumirá la corriente nominal raramente. Solo cuando levanta un balde pesado de hormigón o algo similar y al mismo tiempo gira o se desplaza. Y aun así no consume 32 A, sino más bien 25 A.
Con todos los demás consumidores enchufados sucede algo similar. La mayoría no funciona continuamente a plena carga.
Ahora hay que pensar qué se necesita en el sitio de construcción y tener un poco de valor al evaluar.

Ejemplo:
Grúa: 25 A (pero no continua)
Bomba de nivelación: 55 A (solo cierto tiempo en la obra, pero funciona durante un largo período)
Varias secadoras de obra con 4 A cada una = 12 A permanentemente
Máquinas manuales, sierras circulares y otros cachivaches suman otros 5 A.

En total son 25 A + 55 A + 12 A + 5 A = 97 A, o sea 100 A.
Pero como todo esto nunca funciona simultáneamente, se puede asumir una carga máxima de unos 80 A. Así se cubre el caso extremo, grúa y bomba de nivelación funcionando al mismo tiempo.

Si el cable no se entierra, con un cable de 5 x 16 mm² vas muy bien. Este soporta _continuamente_ 85 A y la grúa no funcionará de manera continua.
Para comparar: 25 mm² con el mismo tipo de tendido puede soportar aprox. 110 A, pero en una obra normal no lo vas a necesitar.

Yo en tu lugar pondría 2 cables de 5 x 6 mm² cada uno. Generalmente es más barato que el cable de 16 mm² y suma hasta 92 A.

Para la ejecución, evidentemente te ayudará el electricista amable y competente.
 

Temas similares
06.12.2017¿Hasta cuándo se debe tomar la electricidad de obra?22
07.10.2014Renunciar a la conexión de Telekom30
16.07.2015El cable para la lámpara exterior es demasiado corto11
01.01.2016¿Costo de conexión domiciliaria para Kabel Deutschland y Telekom?37
16.07.2016Conexión Telekom - línea ya instalada, ¿aun así hay que pagar 600€?29
14.01.2018Kabel Deutschland o Telekom o ambos14
12.12.2017Muchos cables de colores para la conexión de la lámpara - ¿Cómo conectar la lámpara?11
19.02.2018Cable UPT - ¿Qué es y dónde instalarlo?10
05.07.2018Electricidad temporal robada - ¿monto de la compensación?17
10.11.2018Conexión de tomas telefónicas adicionales para internet en toda la casa18
22.12.2019Grúa del vecino en mi propiedad67
11.05.2020Ayuda con la electricidad de obra, ¿quién puede dar consejos?17
06.06.2020Tirar el cable a través del conducto20
08.04.2021¿Construir sin antena y cable SAT - CAT sin conducto vacío?65
28.06.2020¿Conexión para suministro eléctrico de red muy cara?!23
01.09.2020¿Qué conducto para cable LAN?32
07.03.2022Construir una sauna usted mismo con techo inclinado - sugerencias/observaciones/planificaciones220
08.05.2021Conectar lámpara de techo LED - varios cables colgando del techo27
16.09.2021Solicitar conexión de cable y/o DSL37
04.01.2022¿Cómo distribuir y conectar el cable SAT y Ethernet?16

Oben