El cable lleva 3 años en la casa,
la persona que realizó el cálculo no es un oficinista, y la carga máxima sumada se asumió al 70%.
Cada vez hay más dispositivos que reaccionan al descenso de tensión apagándose.
El cable ha estado en la casa durante 3 años, la persona que hizo el cálculo no es un oficinista, y se asumió una carga máxima sumada del 70%. Hay cada vez más dispositivos que reaccionan a la caída de tensión apagándose.
Que existan electrodomésticos con disparo por baja tensión es algo nuevo para mí. Una búsqueda rápida no arrojó resultados. Y no alcanzarán el 70 % de la carga nominal en cientos de inviernos fríos. Con una alimentación de 50 mm² se pueden llevar unos 160 A / 50 kVA a la casa. Eso está sobredimensionado por un factor 3 para una vivienda unifamiliar. La caída de tensión es completamente despreciable, además de que los operadores de red tienden cada vez más a una mayor tensión de red alrededor de los 235 V. Sigo manteniendo mi opinión. Su asesor tenía buenas intenciones. Pero su instalación está completamente sobredimensionada.