Energía de obra, ¿qué cable es suficiente?

  • Erstellt am 10.03.2022 20:33:48

Bauenaberwie

11.03.2022 09:29:07
  • #1
Ok perfecto muchas gracias!
¡Signos signos!
 

Nida35a

11.03.2022 09:43:27
  • #2

El cable lleva 3 años en la casa,
la persona que realizó el cálculo no es un oficinista, y la carga máxima sumada se asumió al 70%.
Cada vez hay más dispositivos que reaccionan al descenso de tensión apagándose.
 

PhiIipp

11.03.2022 10:05:43
  • #3

Que existan electrodomésticos con disparo por baja tensión es algo nuevo para mí. Una búsqueda rápida no arrojó resultados. Y no alcanzarán el 70 % de la carga nominal en cientos de inviernos fríos. Con una alimentación de 50 mm² se pueden llevar unos 160 A / 50 kVA a la casa. Eso está sobredimensionado por un factor 3 para una vivienda unifamiliar. La caída de tensión es completamente despreciable, además de que los operadores de red tienden cada vez más a una mayor tensión de red alrededor de los 235 V. Sigo manteniendo mi opinión. Su asesor tenía buenas intenciones. Pero su instalación está completamente sobredimensionada.
 