Caudal de la bomba de recirculación y válvula de sobreflujo

  • Erstellt am 24.12.2021 10:58:00

lesmue79

24.12.2021 10:58:00
  • #1
Actualmente planeo desmontar la válvula de sobrepresión en mi bomba de calor con calefacción por suelo radiante, sin embargo, un conocido que es instalador de calefacciones me ha inquietado y dijo que eso es una tontería y que debería dejar tanto la válvula de sobrepresión como la ERR.

Lo siguiente se da en la instalación:

Caudal nominal máximo bomba de calor:
a 5K=540 l/h

Hidráulica de calefacción por suelo radiante calculada en ~ 850 l/h con una caída de presión de 100 mbar

Presión de apertura máxima válvula de sobrepresión ~ 300 mbar

La altura de elevación más baja de la bomba de calefacción es 400 mbar a ~ 1000 l/h; solo a partir de aprox. 1000 l/h la altura de elevación baja por ejemplo a 380 mbar.

Si abro todos los circuitos de calefacción sin restringir nada, alcanzaría como máximo 700 litros en el circuito. Si luego reduzco al menos algunos circuitos de calefacción cortos, la bomba se mantiene siempre alrededor de 610 l/h.

Por eso creo que la presión mínima de impulsión de la bomba de calor ya es tan alta que, a pesar de la caída de presión en el circuito de calefacción, la válvula de sobrepresión siempre abre, y por eso nunca alcanzo el caudal máximo posible en el circuito o en la distribución del circuito.

La bomba impulsa hasta casi 1000 l/h:

400 mbar menos 100 mbar para el peor circuito de calefacción deja un resto de 300 mbar hasta 1000 l/h, pero la válvula de sobrepresión ya abre a 300 mbar.

En teoría, el conocido dijo que eso es una tontería y que no es necesario desmontar la válvula de sobrepresión porque mi instalación ya funciona tan óptimamente que ahora solo intentaría tocar los ajustes mínimos para optimizar la instalación hasta la muerte.

¿Estoy equivocado o hay una chispa de verdad en mis pensamientos?
¿O me ha inquietado con razón mi conocido?
Quería desactivar la válvula de sobrepresión entre las fiestas.
 

Deliverer

24.12.2021 15:01:26
  • #2
Normalmente se puede ajustar el ÜS. Así que también completamente cerrado. Si la bomba de calor recibe suficiente flujo durante el descongelamiento (la cantidad mínima está en el manual), puedes desmontarla. Por supuesto, la condición es que las ERR no comiencen a bloquear habitaciones enteras, así que primero quítalas. Eso siempre es posible.
 

lesmue79

24.12.2021 18:21:18
  • #3
ERR no funciona. No creo que pueda cerrar completamente el ÜSV, creo que siempre se abre cuando se supera la presión máxima de 300 mbar.

Se trata de un Watts ÜSV 16L
 

konibar

24.12.2021 22:30:40
  • #4
¿Entonces cuál es exactamente la pregunta?

Me parece sorprendente que hoy en día alguien todavía quiera instalar ÜSV.

Una UWP electrónica regulada por diferencia de presión controla esta función por sí misma.
Y si se cierran demasiados radiadores, la UWP simplemente reduce la potencia por sí sola.
Hoy en día no cuesta más de 200 € (Wilo o Danfoss).

¿O de qué se trata realmente?

La altura de elevación aquí no tiene influencia. La bomba solo debe recircular, pero no debe generar altura de elevación.
 

lesmue79

25.12.2021 01:18:30
  • #5
Se trata de que la bomba no circula suficiente. (La casa está caliente de todos modos) se calcularon aproximadamente 850 l/h que deberían pasar si están equilibrados hidráulicamente, pero pasan como máximo 700 l/h sin equilibrar.

Por eso pensé que la muy criticada VÁLVULA DE SUSTITUCIÓN podría ser la culpable? A menos que el cálculo no sea correcto.
 

KingJulien

25.12.2021 04:47:31
  • #6
Ah, pensé que tenías miedo de que demasiado caudal pasara por el HK y fuera a través del ÜSV. El ÜSV no puede ser responsable de un caudal total demasiado bajo, para eso está.

También hay ÜSV que solo se pueden ajustar a una presión máxima de respuesta. Lamentablemente, tengo uno de esos.
 

Temas similares
20.10.2016Estufa de chimenea con circulación de agua, calefacción por suelo radiante, bomba de calor, fotovoltaica, obra nueva?28
19.09.2023Refrigeración mediante calefacción por suelo radiante con bomba de calor de salmuera45
25.11.2015Oferta bomba de calor aire-agua incluida calefacción por suelo radiante, ¿de acuerdo?19
18.04.2016Circuitos de calefacción/termostatos para sala/comedor/cocina con calefacción por suelo radiante/bomba de calor35
06.06.2019¿Enfriamiento en verano con bomba de calor aire-agua, calefacción por suelo radiante y/o sistema de ventilación?29
27.01.2020Ajuste correcto de la bomba de calor aire-agua con calefacción por suelo radiante54
20.12.2019¿Suelo radiante en la habitación infantil? ¿Algunas habitaciones planeadas sin suelo radiante? ¿Bomba de calor aire-agua fuera?48
15.01.2021¿Es sensato utilizar una bomba de calor aire-agua en la rehabilitación como casa eficiente protegida (normativa de ahorro energético del 160%)?21
24.08.2021¿Enfriar con bomba de calor a través de calefacción por suelo radiante?117
17.07.2021Suelo radiante y bomba de calor aire-agua en obra nueva: ¿tendré problemas?28
08.10.2021La bomba de calor aire-agua combinada con calefacción por suelo radiante no funciona correctamente65
14.05.2022Apartamento en edificio antiguo con caldera de gas - calefacción por suelo radiante ahora, bomba de calor después14
16.04.2022¿Qué bomba de calor aire-agua es adecuada para una construcción nueva?13
25.05.2022Bomba de calor aire-agua + calefacción por suelo radiante + ventilación controlada con recuperación de calor - ¿habitaciones individualmente con temperatura diferente regulable?10
25.04.2022Concepto de calefacción Bomba de calor aire-agua Casa unifamiliar 2 personas - ¿Oferta de instalador de calefacción?15
19.12.2022Dificultades del planificador TGA, temperatura de suministro de calefacción por suelo radiante + ventilación de aguas residuales124
02.02.2023Regulación individual de habitaciones con bomba de calor aire-agua y calefacción por suelo radiante20
26.06.2023Bomba de calor, depósito de agua, calentador de agua instantáneo, wfK, calefacción por suelo radiante, calefacción y refrigeración12
24.11.2023Bomba de calor: depósito acumulador, potencia y modulación46

Oben