lesmue79
24.12.2021 10:58:00
- #1
Actualmente planeo desmontar la válvula de sobrepresión en mi bomba de calor con calefacción por suelo radiante, sin embargo, un conocido que es instalador de calefacciones me ha inquietado y dijo que eso es una tontería y que debería dejar tanto la válvula de sobrepresión como la ERR.
Lo siguiente se da en la instalación:
Caudal nominal máximo bomba de calor:
a 5K=540 l/h
Hidráulica de calefacción por suelo radiante calculada en ~ 850 l/h con una caída de presión de 100 mbar
Presión de apertura máxima válvula de sobrepresión ~ 300 mbar
La altura de elevación más baja de la bomba de calefacción es 400 mbar a ~ 1000 l/h; solo a partir de aprox. 1000 l/h la altura de elevación baja por ejemplo a 380 mbar.
Si abro todos los circuitos de calefacción sin restringir nada, alcanzaría como máximo 700 litros en el circuito. Si luego reduzco al menos algunos circuitos de calefacción cortos, la bomba se mantiene siempre alrededor de 610 l/h.
Por eso creo que la presión mínima de impulsión de la bomba de calor ya es tan alta que, a pesar de la caída de presión en el circuito de calefacción, la válvula de sobrepresión siempre abre, y por eso nunca alcanzo el caudal máximo posible en el circuito o en la distribución del circuito.
La bomba impulsa hasta casi 1000 l/h:
400 mbar menos 100 mbar para el peor circuito de calefacción deja un resto de 300 mbar hasta 1000 l/h, pero la válvula de sobrepresión ya abre a 300 mbar.
En teoría, el conocido dijo que eso es una tontería y que no es necesario desmontar la válvula de sobrepresión porque mi instalación ya funciona tan óptimamente que ahora solo intentaría tocar los ajustes mínimos para optimizar la instalación hasta la muerte.
¿Estoy equivocado o hay una chispa de verdad en mis pensamientos?
¿O me ha inquietado con razón mi conocido?
Quería desactivar la válvula de sobrepresión entre las fiestas.
Lo siguiente se da en la instalación:
Caudal nominal máximo bomba de calor:
a 5K=540 l/h
Hidráulica de calefacción por suelo radiante calculada en ~ 850 l/h con una caída de presión de 100 mbar
Presión de apertura máxima válvula de sobrepresión ~ 300 mbar
La altura de elevación más baja de la bomba de calefacción es 400 mbar a ~ 1000 l/h; solo a partir de aprox. 1000 l/h la altura de elevación baja por ejemplo a 380 mbar.
Si abro todos los circuitos de calefacción sin restringir nada, alcanzaría como máximo 700 litros en el circuito. Si luego reduzco al menos algunos circuitos de calefacción cortos, la bomba se mantiene siempre alrededor de 610 l/h.
Por eso creo que la presión mínima de impulsión de la bomba de calor ya es tan alta que, a pesar de la caída de presión en el circuito de calefacción, la válvula de sobrepresión siempre abre, y por eso nunca alcanzo el caudal máximo posible en el circuito o en la distribución del circuito.
La bomba impulsa hasta casi 1000 l/h:
400 mbar menos 100 mbar para el peor circuito de calefacción deja un resto de 300 mbar hasta 1000 l/h, pero la válvula de sobrepresión ya abre a 300 mbar.
En teoría, el conocido dijo que eso es una tontería y que no es necesario desmontar la válvula de sobrepresión porque mi instalación ya funciona tan óptimamente que ahora solo intentaría tocar los ajustes mínimos para optimizar la instalación hasta la muerte.
¿Estoy equivocado o hay una chispa de verdad en mis pensamientos?
¿O me ha inquietado con razón mi conocido?
Quería desactivar la válvula de sobrepresión entre las fiestas.