Sótano - Tanque combinado blanco / tanque combinado negro

  • Erstellt am 07.10.2012 07:58:13

StarAce

07.10.2012 07:58:13
  • #1
Hola a todos,

según nuestra descripción del alcance de la obra, el sótano está construido de la siguiente manera:

"Las paredes exteriores del sótano son elementos de doble pared de hormigón con un grosor de 25 cm, rellenados con hormigón in situ de calidad WU. Como conexión a la losa de cimentación, se instala una chapa de juntas galvanizada y recubierta perimetralmente, las juntas se pegan y se aseguran con grapas. Las paredes exteriores del sótano se realizan como una bañera negra con un recubrimiento KMB según DIN 18195-6 y un aislamiento perimetral con un grupo de conductividad térmica 035 y un grosor de 80 mm."

Si lo veo bien, entonces tengo por las elementos de doble pared la bañera blanca y adicionalmente la bañera negra alrededor, ¿no?

Saludos,
StarAce
 

Bauexperte

07.10.2012 10:44:34
  • #2
Hola,

Tu BU/GU describe su construcción estándar de pared para un sótano WU; WU significa "impermeable al agua". Para que esto se convierta en una "cuba" conforme a la DIN 18195-6, debe tomar medidas adicionales, aquí descritas como recubrimiento KMB. KMB significa "revestimiento grueso de betún modificado con polímero".

Esto significa que "sin" la sensibilidad al agua del suelo (humedad del suelo, agua infiltrada no acumulada, etc.) siempre tendrías un sótano WU normal. Solo con el sellado adicional conforme a la DIN 18195-6, se convierte en una cuba.

En mi opinión, parece que has contratado a un buen BU/GU, ya que menciona la DIN correspondiente en los documentos contractuales; no pocos lo formularían de manera más vaga.

Saludos cordiales
 

StarAce

07.10.2012 19:31:58
  • #3
Bien, me tranquiliza. Aquí tenemos agua que presiona constantemente.
 

StarAce

09.12.2012 14:12:16
  • #4
Aquí está la descripción exacta de la construcción del sótano:

- Losa de suelo según la directriz WU con un espesor de 35 cm (sin capa de limpieza, pero con la lámina Delta-Noppenbahn integrada en la parte inferior)
- Conexión vertical de la losa de suelo a los elementos modulares de pared doble de hormigón (d=25 cm) mediante una lámina de sellado de juntas Master recubierta
- Relleno de los elementos de pared doble con hormigón WU de tamaño de grano 0/8 mm
- Chaflán con HKS
- Impermeabilización de las paredes exteriores del sótano mediante revestimiento bituminoso grueso según DIN 18195-6

¿Qué se puede decir al respecto? Nuestro perito de construcción del Bauherren-Schutzbund opinó que no es una solución inusual y que es aceptable con un riesgo residual muy bajo, aunque siempre existe un riesgo residual
 

Bauexperte

10.12.2012 11:47:59
  • #5
Hola,


A algunos llamados peritos no los entiendo Para evitar "cualquier" riesgo, tienes que construir una "verdadera" bañera blanca. Este término proviene originalmente de la construcción de vías; aquí primero se vierte una carcasa de sótano de hormigón WU (después de fraguar, este sótano se impermeabilizó adicionalmente con un recubrimiento claro; de ahí el término bañera blanca) y solo dentro de ella se construye el sótano propiamente dicho. ¡Así que sótano dentro de sótano!

Si la ejecución de tu BU/GU se ajusta a los resultados del estudio geotécnico, es legítimo y completamente suficiente. También conozco personas que se rompen el dedo al hurgarse la nariz....

Saludos cordiales
 

Temas similares
06.10.2015Formulación correcta para un sótano impermeable11
24.08.2021Pendiente, sótano abierto por delante, bañera31
11.10.2017¿Sellado en aislamiento Styrodur?14
09.11.2016cisterna blanca como espacio habitable11
01.02.2017Sótano originalmente parcialmente de concreto, ahora posiblemente completamente construido con ladrillos28
21.10.2017Impermeabilización de la losa base antes de colocar el techo19
24.10.2018¿De qué tipo de sótano se trata aquí?20
07.01.2019Casa con losa de cimentación en pendiente52
14.10.2019Humedad en el sótano en la losa del suelo y las paredes25
02.10.2019Losas base - lámina contra la humedad ascendente15
20.01.2020Membrana de soldadura de betún sobre placa base19
04.02.2020Instalación de aislamiento adicional para calefacción por suelo radiante - los cables están sobre la losa de piso sin terminar25
15.02.2020Impermeabilización de las partes del edificio en contacto con la tierra16
30.06.2020Placa base, cemento insuficiente en el hormigón19
06.05.2021Edificio nuevo con sótano | Hormigón WU más drenaje anular21
28.01.2023Cubrimiento de hormigón bajo en el sótano "tanque blanco"12
06.04.2023Bañera blanca - Clase de exposición al agua W2.2-E19
29.01.2024¿Sótano de hormigón WU o Poroton?17
03.04.2024Buscando información sobre sótanos con cuba blanca11
03.02.2025WU concreto - compresión durante la fase de construcción30

Oben