Daniel-Sp
02.02.2023 09:49:45
- #1
El cálculo de la carga térmica aún está pendiente, pero - a grandes rasgos: la nueva construcción según la Ordenanza de Ahorro de Energía 2016, una demanda de calefacción más bien en torno a 0,05kW/m², aprox. 165m² de superficie a calentar: 0,05x165=8,25kW. La bomba de Viessmann tiene 7,4kW. ¿Por qué está sobredimensionada? Solo para entender :)
Esto ahora es un poco una bola de cristal...
Yo con mi bola de cristal habría especulado más bien con 35 vatios/m².