空气-水热泵:Viessmann 和 Ochsner 之间的选择

  • Erstellt am 2023-01-31 18:13:34

Daniel-Sp

2023-02-02 09:49:45
  • #1

这现在有点像是在猜测……
我倒是会用我的水晶球猜测每平方米大约35瓦。
 

Pacmansh

2023-02-02 10:39:27
  • #2
在我们这里,按计算是每平方米44瓦,同样不是KFW55标准的房子,但很接近。不过我不能提供真实数据,热泵还在延迟中。;)
 

KarstenausNRW

2023-02-02 17:13:59
  • #3

2016年节能条例在2020年已经不再适用。

2023年起,最低要求是KfW55,并且要求更为严格。你的是半独立式住宅,其能耗需求低于独立式单户住宅(与邻居半独立屋的热传导很好,因为那里没有影响你能耗计算的窗户)。
此外,热泵通常设计得偏小,而不是过大。你还安装了机械排风系统。
我敢打赌,一台5千瓦的热泵对你来说绰绰有余。我个人不会装那么大功率的热泵。据我所知,它最小调节功率不能低于4千瓦,因此在当前这样温和的温度下,它几乎全功率运行,根本不知道该如何处理多余的热量。
 

类似主题
10.12.2009KFW55 和地热/水源热泵的补贴15
02.02.2017建筑成本 kfw70 与 kfw55 与 kfw4030
18.04.2016空气-水热泵,带热回收的机械通风?17
18.08.201636厘米砖块的KfW55是否(不)可能?25
03.04.2018新建KfW55,配备燃气、太阳能和带热回收的控制居住通风系统43
21.12.2016半独立式住宅 - 可选择分体式水热泵或燃气/太阳能12
11.05.2017用热泵替换燃气27
24.04.2017经验 独栋住宅 KfW55 - 自行分包工种?20
07.01.2018为KFW55支付额外费用是否值得?37
14.09.2018供暖(热泵)错误,热功率过高?14
25.11.2018Kfw55 的取暖费用——电费对我来说太高了26
24.07.20192016年节能条例或KFW 55,适用于带有空气-水热泵和受控住宅通风的平房,附加可选光伏系统47
18.12.2019KfW55 与 KfW40 plus 的决策22
30.12.2019建造单户住宅作为KfW55或效率屋70?35
05.01.2020燃气与空气-水热泵对比34
27.02.2020新建无KfW标准的双拼住宅是否合理?36
16.09.2020双拼别墅空气-水热泵的安装位置——是否离邻居太近?16
11.12.2020顾问计算了112平方米的KFW55半独立式住宅含地下室的价格,接近600,000欧元32
02.03.2023KfW55 住宅用热泵 148平方米99