¿Tasa de renovación de aire según valores estándar poco realista?

  • Erstellt am 23.06.2024 18:07:22

Jimy3435

23.06.2024 18:07:22
  • #1
Hola

Actualmente estoy intentando calcular la tasa de renovación de aire para las diferentes habitaciones de mi casa unifamiliar. Como no pude averiguar realmente cómo calcular la tasa de renovación de aire (1/h), he revisado la tabla con los "valores estándar". Para una cocina, esta indica 6-10 1/h. Me parece mucho. En mi cocina de 20 m2 ya llego a más de 400 m3/h de caudal. Ni siquiera la ventilación central instalada actualmente puede lograr eso.

¿Puede ser realmente correcto, o cómo puedo calcular mejor la tasa de renovación de aire? ¿Existe alguna fórmula?
 

dertill

26.06.2024 14:48:50
  • #2
Si quieres determinar las pérdidas por ventilación para la carga térmica, puedes calcular con 0,2 - 0,4/h. Los austríacos utilizan 0,2/h para la determinación de la carga térmica, según la norma alemana DIN son 0,4/h.

Si no tienes conductos de aire exterior evidentes o puertas/ventanas con fugas, esos son valores realistas.

Si trabajas con un sistema de ventilación con recuperación de calor, puedes calcular un 10% de fuga sin recuperación de calor y un 80% de grado de recuperación de calor.

6,0/h se utiliza solo como tasa para la prueba de hermeticidad con una diferencia de presión de 50pa (Blower Door Test).
 

rick2018

26.06.2024 19:55:32
  • #3
Los valores estándar son más bien bajos. Por lo general, también los flujos de aire están mal planificados. Dimensionar la instalación considerablemente más grande y operarla en la zona de carga parcial es más silencioso y ahorra energía.
 

Jimy3435

26.06.2024 20:08:52
  • #4
Mi problema es que tenemos una ventilación que el instalador probablemente nunca calibró y tampoco tengo ningún documento de la planificación de la ventilación.

Aquí tengo un medidor de flujo y esperaba hacerlo yo mismo. Solo necesito de alguna manera calcular cuánto caudal de aire necesito por habitación.
 

rick2018

26.06.2024 20:18:24
  • #5
El dormitorio es lo más importante. Aquí suele haber poca circulación. Distribuye el resto de manera uniforme. Si después de un tiempo notas que es demasiado o muy poco, puedes ajustar.
 

Temas similares
09.09.2010¿Sistema de ventilación en la nueva construcción, sí o no?39
29.02.2012¿Qué se puede detectar en una prueba de puerta de soplador, qué valores de la casa?18
08.07.2012Sistema de ventilación / extracción KfW 7010
09.06.2022ventilación descentralizada - varios fabricantes39
03.07.2013GAS / SOLAR o GAS / Ventilación + Recuperación de calor20
06.01.2017Ventilación descentralizada silenciosa para casa unifamiliar nueva73
07.01.2016Ventilación residencial controlada sí - recuperación de calor no - justificación en el texto!79
22.09.2016Oferta casa KfW70 - casa KfW55 ya con ventilación residencial controlada adicional - ¿Es la casa KfW70 demasiado hermética?12
25.01.2017¿Prueba de puerta sopladora para KfW 70 según la norma de 2012?15
21.12.2017¿Regulación de ahorro energético con caldera de gas y ventilación con recuperación de calor en lugar de solar?15
07.02.2020Prueba de puerta sopladora - significado del resultado35
04.02.2019¿Cuáles son sus costos de energía (electricidad/gas/fuente de calor alternativa)?22
09.05.2019Casa de construcción masiva vs casa prefabricada25
19.12.2019Prueba de puerta sopladora 1,7 con dos indicios22
29.03.2020Clima interior con baja humedad (25%)19
27.05.2020Los datos del reglamento de ahorro energético (volumen del edificio, etc.) son altos - ¿por qué?10
18.12.2023Oferta atípicamente alta para sistema de ventilación92
18.03.2025Resumen de la oferta y descripción del trabajo de construcción20

Oben