Los datos del reglamento de ahorro energético (volumen del edificio, etc.) son altos - ¿por qué?

  • Erstellt am 27.05.2020 09:29:37

face26

27.05.2020 10:15:47
  • #1
No vas a llegar a 7 kW de carga térmica. Entonces completa los otros datos.

¿Cuántas personas? ¿Asumo ventilación controlada de espacios habitables con recuperación de calor? ¿Qué temperatura exterior normativa?

Edith: temperatura media (!) deseada. O sea, toda la casa.
 

gumel81

27.05.2020 10:35:45
  • #2


Aquí he adjuntado el cálculo. Esto se hace según la DIN EN 12833
 

face26

27.05.2020 10:42:47
  • #3
No conozco el valor numérico para la ventilación. Pero quizás ahí esté el problema?

Con ventilación controlada de viviendas y recuperación de calor llego a poco menos de 5kw

Edith. Acabo de ver en la letra pequeña 2,9kw por pérdidas de ventilación. En mi opinión, eso significaría que no tienes ventilación controlada de viviendas?
 

gumel81

27.05.2020 11:54:47
  • #4
Sí, lo tengo. El valor en el ordenador solo está influenciado por el valor del [Blower-Door-Test].
 

face26

27.05.2020 12:32:08
  • #5
Inténtalo de nuevo. Acabo de probarlo con tus datos. Da como resultado 5,9 kW. Incluso eso sigue siendo demasiado, si me preguntas (pero creo que es por la calculadora).
 

Temas similares
09.09.2010¿Sistema de ventilación en la nueva construcción, sí o no?39
01.03.2017Ventilación controlada en viviendas - ¿Sí o No?!31
02.04.2012Ventilación con recuperación de calor en nuevas construcciones11
09.04.2012¿Ventilación residencial controlada descentralizada vs centralizada? Puntos para el cálculo de la casa KfW20
03.06.2015Ventilación residencial controlada con recuperación de calor --- ¿un juego confuso?12
15.09.2022Ventilación central controlada con recuperación de calor: ¿Se pueden controlar las habitaciones individualmente?20
07.01.2016Ventilación residencial controlada sí - recuperación de calor no - justificación en el texto!79
08.10.2016Nueva construcción Poroton T7 MW 36,5 sin ventilación residencial controlada45
22.09.2016Oferta casa KfW70 - casa KfW55 ya con ventilación residencial controlada adicional - ¿Es la casa KfW70 demasiado hermética?12
03.04.2018Nueva construcción KfW55 con gas, solar y ventilación residencial controlada con recuperación de calor43
28.05.2018¿Bomba de calor aire-agua o gas + ventilación controlada en una casa unifamiliar de 135 m²?19
29.04.2018Calefacción a gas + solar y ventilación residencial controlada o bomba de calor aire-agua Ordenanza de Ahorro de Energía 201626
25.08.2020Resultado de la prueba de puerta sopladora (n50=1.13)49
04.02.2019¿Cuáles son sus costos de energía (electricidad/gas/fuente de calor alternativa)?22
17.02.2020Cocina abierta: extracción o recirculación en ventilación residencial controlada y KfW5540
25.01.2020Temperatura interior más baja después de la puesta en marcha Ventilación controlada con recuperación de calor14
04.11.2022Resultado de la prueba de blower door KfW 5521
25.05.2022Bomba de calor aire-agua + calefacción por suelo radiante + ventilación controlada con recuperación de calor - ¿habitaciones individualmente con temperatura diferente regulable?10
05.09.2024Aire acondicionado split y ventilación residencial controlada con recuperación de calor44
18.12.2023Oferta atípicamente alta para sistema de ventilación92

Oben