Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
[Seite 38]
also Entschuldigung, er beklagt sich dass es jetzt seit Tagen nicht warm wird, was mMn bei 24,x Grad Vorlauf-Temperatur jetzt nicht wirklich verwunderlich ist. Außerdem schaltet die Pumpe immer wieder ab, was komplett unlogisch ist weil nicht mal die eingestellte Temperatur erreicht wird. Bei der ...
[Seite 39]
... habe ich folgende Einstellungen: Wärmepumpe ist Rücklauf geführt: RL_soll bei 15°: 24° RL_sol bei 0°: 28° RL_soll bei -15°: 30° Mischer ist Vorlauf geführt: RL_soll bei 15°: 29° RL_sol bei 0°: 33° RL_soll bei -15°: 35° Was mich komplett verwirrt ist dass hier die Rücklaufwerte angegeben sind ...
[Seite 41]
... alles in Ordnung, die stellt die Firma her für die ich arbeite Was mich irritiert ist dass der Boden im EG warm wird, der im OG nicht. Wenn ich am Vorlauf für den OG Verteiler greife ist der warm, die Fliesen im Bad bleiben aber kalt. Heizung ist gerade wieder angesprungen bei AT=9°. Die ...
[Seite 47]
Die Temperatur des Rücklauf kann doch nicht über die Temperatur des Vorlauf ansteigen, es sei denn du hast dort eine weitere Wärmequelle drin. Mit was heizt du eigentlich? Luft, Sole oder Hybrid mit Gas?
[Seite 53]
morgen kommt der Heizi, was soll ich ihm zeigen bzw. fragen? Bilder dass am Regler Rücklauf höher als der Vorlauf ist während des Heiztakts, habe ich ihm bereits gesendet. Was passiert eigentlich mit dem Vorlauf und Rücklauf Temperaturen nach einem Heiztakt? Wenn ich außerhalb des Heiztakts die ...
[Seite 67]
... habe pro Tag ca. 5 Verdichterstarts bei 5h Heizbetrieb :-( Die Fühler messen während des Heiztaktes noch immer komisch, Rücklauf wärmer als Vorlauf. Nach dem Heizbetrieb hab ich ungefähr die Spreizung wie bei den einzelnen Heizkreisen
[Seite 69]
Wie ist im Heiztakt der Vorlauf im Wärmepumpenkreislauf welche Spreizung hast du im Wärmepumpenkreislauf , welche Temp hast du dann im Puffer, wie ist Vorlauf und Rücklauf im Heizkreis. Und wie hoch ist der Volumenstrom im Wärmepumpenkreislauf zu Beginn, in der Mitte und kurz vor Ende des ...
[Seite 70]
... im Puffer sehr weit unten eingezeichnet. Passt auch zu deiner Messung, da Puffertemperatur und Wärmepumpenrücklauf gleich sind. Du hast vom Vorlauf Wärmepumpe in den Vorlauf Heizkreis 2K Temperaturabfall. Das ist nicht schön. Mich würde jetzt interessieren, was passiert, wenn du den ...
[Seite 56]
Hat er was gesagt wieso du im Bad nur auf 2liter kommst? Und das der Verteiler über Kopf eingebaut ist habt ihr Mal überprüft nicht das er Vorlauf und Rücklauf vertauscht hat? Kann man messen.
[Seite 25]
hier das Ergebnis nach 24h: Verdichterstarts: 5 (davon einmal für Warmwasser). Temperaturen: Vorlauf Wärmepumpe: 22.3° Rücklauf Wärmepumpe: 21.6° Puffertemp: 24.4° AT aktuell: 4,3° die Einstellungen sind hier nochmal zusammengefasst: Wärmepumpe ist Rücklauf geführt: RL_soll bei 15°: 22° RL_sol bei ...
[Seite 50]
da war der Heizmodus schon vorbei, ja. Das erkennt man an der orangenen LED. Grün = Heizen, Orange = keine Anforderung. Vorlauf und Rücklauf vom Bad sind ungefähr gleich bei 24,2°, was genau der Pufferspeichertemperatur entspricht. Bei den anderen Heizkreisen ist das genauso. Mir ist aufgefallen ...
[Seite 58]
meine Mischerpumpe für den Fußbodenheizung Vorlauf liefert 1,8m³/h Ich weiß nicht ob das unterdimensioniert oder normal ist. Mir kommt es viel vor
[Seite 157]
... leider von den letzten 2-3 richtig kalten Tagen keinen genauen Wert, aber im Januar liege ich jetzt bei 18,67kWh Stromverbrauch für die Heizung/WW. Vorlauf war heute Nacht sogar auch noch unter 30°, Rücklauf Soll lag laut Heizung bei 26,7°. Raumtemperaturen unverändert, nur die Fliesen im EG sind ...
[Seite 85]
... der die Wärmepumpe abschaltet, bei 28° liegt bei AT=13° Sollte die nicht laut Heizkurve schon bei Rücklauf =~25° abschalten? Vorlauf heizt auch nach wie vor auf 31,5° hoch
[Seite 87]
das hat aber nix damit zutun dass die Vorlauf und Rücklauf Temperaturen nicht mit der Heizkurve übereinstimmen. Hysterese habe ich auf 3C angehoben damit die Wärmepumpe nich andauert taktet. Aktuell habe ich seit gestern Abend 5h Heizbetrieb und 9 ...
[Seite 96]
... 1 stellen wie im anderen Forum empfohlen? Hysterese hab ich auf 3K eingestellt. Raumsolltemperatur auf 21,5C. Bei 4C AT fahre ich einen Vorlauf von 33C und die MischerVLT nähert sich am Ende bis auf 0,7C an die Vorlauftemperatur. Ich habe schon überlegt den Pufferfühler an den Mischer ...
[Seite 97]
Meinst du die Vorlauf Temperatur im Mischkreis?
[Seite 100]
das soll sie ja auch tun! Puffertemp = Wärmepumpe Rücklauf Das ist auch während des Heizvorgangs so! Eigentlich sollte das bei Wärmepumpe Vorlauf und Mischer Vorlauf auch so sein dass sie gleich sind. Da hab ich aber 2-2,5C Unterschied!
[Seite 103]
Doch, die Hydraulik hat noch Einfluss, da im Heizkreis die Vorlauftemperatur 1,5-2K unter dem Vorlauf der Wärmepumpe liegt! Es gibt also noch Einsparpotenzial. Und nächste Heizsaison ist das Haus bereits trocken geheizt, dann verbraucht er nochmal etwas weniger Energie zum ...
[Seite 104]
... der Speisekammer, in der garkeine Fußbodenheizung verlegt ist, hat höhere Temperaturen :p Edit: also das mit dem Pufferfühler an den Mischer-Vorlauf zu hängen funktioniert nicht ganz so gut
[Seite 108]
Wie ist die Differenz zwischen Vorlauf Wärmepumpe und Vorlauf Heizkreis?
[Seite 109]
endlich ein Verbündeter Ich kann dir die Werte später durchgeben wenn ich zu Hause bin. Hast du eine Temperaturabweichung zwischen Mischer Vorlauf und Wärmepumpe Vorlauf? Welche Mischerpume hast du? Alles was du geschildert hast, kann ich 1:1 unterschreiben!
[Seite 112]
aktuell habe ich überall 22-22,5°C. Im Bad knapp 23°C. Da muss ich aber schon mit Vorlauf-Temperaturen der Wärmepumpe von 32-34°C arbeiten bei AT=3-0°C Hysterese hab ich auf 4K gestellt. Denkst du dass ich die Mischerpumpenleistung reduzieren sollte? Ist vielleicht die Geschwindigkeit von 4m und 1 ...
[Seite 115]
... Heiztaktstart um 2-3° auf und pendelt sich dann kurz vor Rücklauf-Abschalttemperatur ein. Hier ein Beispiel bei Spreizung 6K: Heizstart: Vorlauf=26°; Rücklauf=26° Nach 20 Min.: Vorlauf= 32°, Rücklauf= 28° Die restl. Zeit des Heiztakts wird benötigt um die 1-2°C bis zur Rücklauf ...
[Seite 116]
... Temperatur. Hast du das Phänomen über mehrere Tage immer wieder beobachtet? Oder hängt es ggf. mit der plötzlichen Kältewelle zusammen, wo die Vorlauf-Temperatur durch die niedrigeren Außentemperatur plötzlich höher sind und der Estrich sich noch nicht angepasst hat
[Seite 124]
... icht, weil sich die Spreizung erhöht, deswegen weniger Durchfluss höhere Spreizung und da deine Fußbodenheizung Rücklauf gesteuert ist steigt die Vorlauf also die Wärme Abgabe
[Seite 125]
Bei -5 solltest du bei ca 31 Grad Vorlauf sein. Deine Heizkurve ist meiner Meinung nach zu steil eingestellt.
[Seite 156]
... werden? Beim lesen der Beiträge kommt mir das immer wieder in den Sinn. Kann deine Wärmepumpe auch grafische Darstellungen bezüglich z.B. Vorlauf, Rücklauf, Wärmeleistung oder Abtauung (übereinandergelegt) ausgeben? Das hat zumindest mir geholfen, meine Wärmepumpe besser zu ...
[Seite 19]
... 30° sein.... Da die maximale Temperatur im Trennspeicher (PSW) durch die Heizkurve der Wärmepumpe vorgegeben wird, wird die Temperatur im Vorlauf des Mischerkreis immer unter dem Sollwert liegen. Also schliest der Mischer und der gesamte Fluss geht weiter über die Fußbodenheizung, kein ...
[Seite 24]
... in der Bude Hier mal aktuelle Daten bei 9° AT. Wenn ich die Anzeige der roten Röhrchen an den Heizkreisverteilern addiere, komme ich auf 30L/min Vorlauf und Rücklauf 52305 Temperaturen am Regler 52312 Vorlauf, Rücklauf Mischer 52306 Pumpe auf stetigen Durchfluss mit 35W; 3,3m und 1,8m³ ...
[Seite 38]
also Entschuldigung, er beklagt sich dass es jetzt seit Tagen nicht warm wird, was mMn bei 24,x Grad Vorlauf-Temperatur jetzt nicht wirklich verwunderlich ist. Außerdem schaltet die Pumpe immer wieder ab, was komplett unlogisch ist weil nicht mal die eingestellte Temperatur erreicht wird. Bei der ...
[Seite 39]
... habe ich folgende Einstellungen: Wärmepumpe ist Rücklauf geführt: RL_soll bei 15°: 24° RL_sol bei 0°: 28° RL_soll bei -15°: 30° Mischer ist Vorlauf geführt: RL_soll bei 15°: 29° RL_sol bei 0°: 33° RL_soll bei -15°: 35° Was mich komplett verwirrt ist dass hier die Rücklaufwerte angegeben sind ...
[Seite 41]
... alles in Ordnung, die stellt die Firma her für die ich arbeite Was mich irritiert ist dass der Boden im EG warm wird, der im OG nicht. Wenn ich am Vorlauf für den OG Verteiler greife ist der warm, die Fliesen im Bad bleiben aber kalt. Heizung ist gerade wieder angesprungen bei AT=9°. Die ...
[Seite 47]
Die Temperatur des Rücklauf kann doch nicht über die Temperatur des Vorlauf ansteigen, es sei denn du hast dort eine weitere Wärmequelle drin. Mit was heizt du eigentlich? Luft, Sole oder Hybrid mit Gas?
[Seite 53]
morgen kommt der Heizi, was soll ich ihm zeigen bzw. fragen? Bilder dass am Regler Rücklauf höher als der Vorlauf ist während des Heiztakts, habe ich ihm bereits gesendet. Was passiert eigentlich mit dem Vorlauf und Rücklauf Temperaturen nach einem Heiztakt? Wenn ich außerhalb des Heiztakts die ...
[Seite 67]
... habe pro Tag ca. 5 Verdichterstarts bei 5h Heizbetrieb :-( Die Fühler messen während des Heiztaktes noch immer komisch, Rücklauf wärmer als Vorlauf. Nach dem Heizbetrieb hab ich ungefähr die Spreizung wie bei den einzelnen Heizkreisen
[Seite 69]
Wie ist im Heiztakt der Vorlauf im Wärmepumpenkreislauf welche Spreizung hast du im Wärmepumpenkreislauf , welche Temp hast du dann im Puffer, wie ist Vorlauf und Rücklauf im Heizkreis. Und wie hoch ist der Volumenstrom im Wärmepumpenkreislauf zu Beginn, in der Mitte und kurz vor Ende des ...
[Seite 70]
... im Puffer sehr weit unten eingezeichnet. Passt auch zu deiner Messung, da Puffertemperatur und Wärmepumpenrücklauf gleich sind. Du hast vom Vorlauf Wärmepumpe in den Vorlauf Heizkreis 2K Temperaturabfall. Das ist nicht schön. Mich würde jetzt interessieren, was passiert, wenn du den ...
[Seite 56]
Hat er was gesagt wieso du im Bad nur auf 2liter kommst? Und das der Verteiler über Kopf eingebaut ist habt ihr Mal überprüft nicht das er Vorlauf und Rücklauf vertauscht hat? Kann man messen.
[Seite 25]
hier das Ergebnis nach 24h: Verdichterstarts: 5 (davon einmal für Warmwasser). Temperaturen: Vorlauf Wärmepumpe: 22.3° Rücklauf Wärmepumpe: 21.6° Puffertemp: 24.4° AT aktuell: 4,3° die Einstellungen sind hier nochmal zusammengefasst: Wärmepumpe ist Rücklauf geführt: RL_soll bei 15°: 22° RL_sol bei ...
[Seite 50]
da war der Heizmodus schon vorbei, ja. Das erkennt man an der orangenen LED. Grün = Heizen, Orange = keine Anforderung. Vorlauf und Rücklauf vom Bad sind ungefähr gleich bei 24,2°, was genau der Pufferspeichertemperatur entspricht. Bei den anderen Heizkreisen ist das genauso. Mir ist aufgefallen ...
[Seite 58]
meine Mischerpumpe für den Fußbodenheizung Vorlauf liefert 1,8m³/h Ich weiß nicht ob das unterdimensioniert oder normal ist. Mir kommt es viel vor
[Seite 157]
... leider von den letzten 2-3 richtig kalten Tagen keinen genauen Wert, aber im Januar liege ich jetzt bei 18,67kWh Stromverbrauch für die Heizung/WW. Vorlauf war heute Nacht sogar auch noch unter 30°, Rücklauf Soll lag laut Heizung bei 26,7°. Raumtemperaturen unverändert, nur die Fliesen im EG sind ...
[Seite 85]
... der die Wärmepumpe abschaltet, bei 28° liegt bei AT=13° Sollte die nicht laut Heizkurve schon bei Rücklauf =~25° abschalten? Vorlauf heizt auch nach wie vor auf 31,5° hoch
[Seite 87]
das hat aber nix damit zutun dass die Vorlauf und Rücklauf Temperaturen nicht mit der Heizkurve übereinstimmen. Hysterese habe ich auf 3C angehoben damit die Wärmepumpe nich andauert taktet. Aktuell habe ich seit gestern Abend 5h Heizbetrieb und 9 ...
[Seite 96]
... 1 stellen wie im anderen Forum empfohlen? Hysterese hab ich auf 3K eingestellt. Raumsolltemperatur auf 21,5C. Bei 4C AT fahre ich einen Vorlauf von 33C und die MischerVLT nähert sich am Ende bis auf 0,7C an die Vorlauftemperatur. Ich habe schon überlegt den Pufferfühler an den Mischer ...
[Seite 97]
Meinst du die Vorlauf Temperatur im Mischkreis?
[Seite 100]
das soll sie ja auch tun! Puffertemp = Wärmepumpe Rücklauf Das ist auch während des Heizvorgangs so! Eigentlich sollte das bei Wärmepumpe Vorlauf und Mischer Vorlauf auch so sein dass sie gleich sind. Da hab ich aber 2-2,5C Unterschied!
[Seite 103]
Doch, die Hydraulik hat noch Einfluss, da im Heizkreis die Vorlauftemperatur 1,5-2K unter dem Vorlauf der Wärmepumpe liegt! Es gibt also noch Einsparpotenzial. Und nächste Heizsaison ist das Haus bereits trocken geheizt, dann verbraucht er nochmal etwas weniger Energie zum ...
[Seite 104]
... der Speisekammer, in der garkeine Fußbodenheizung verlegt ist, hat höhere Temperaturen :p Edit: also das mit dem Pufferfühler an den Mischer-Vorlauf zu hängen funktioniert nicht ganz so gut
[Seite 108]
Wie ist die Differenz zwischen Vorlauf Wärmepumpe und Vorlauf Heizkreis?
[Seite 109]
endlich ein Verbündeter Ich kann dir die Werte später durchgeben wenn ich zu Hause bin. Hast du eine Temperaturabweichung zwischen Mischer Vorlauf und Wärmepumpe Vorlauf? Welche Mischerpume hast du? Alles was du geschildert hast, kann ich 1:1 unterschreiben!
[Seite 112]
aktuell habe ich überall 22-22,5°C. Im Bad knapp 23°C. Da muss ich aber schon mit Vorlauf-Temperaturen der Wärmepumpe von 32-34°C arbeiten bei AT=3-0°C Hysterese hab ich auf 4K gestellt. Denkst du dass ich die Mischerpumpenleistung reduzieren sollte? Ist vielleicht die Geschwindigkeit von 4m und 1 ...
[Seite 115]
... Heiztaktstart um 2-3° auf und pendelt sich dann kurz vor Rücklauf-Abschalttemperatur ein. Hier ein Beispiel bei Spreizung 6K: Heizstart: Vorlauf=26°; Rücklauf=26° Nach 20 Min.: Vorlauf= 32°, Rücklauf= 28° Die restl. Zeit des Heiztakts wird benötigt um die 1-2°C bis zur Rücklauf ...
[Seite 116]
... Temperatur. Hast du das Phänomen über mehrere Tage immer wieder beobachtet? Oder hängt es ggf. mit der plötzlichen Kältewelle zusammen, wo die Vorlauf-Temperatur durch die niedrigeren Außentemperatur plötzlich höher sind und der Estrich sich noch nicht angepasst hat
[Seite 124]
... icht, weil sich die Spreizung erhöht, deswegen weniger Durchfluss höhere Spreizung und da deine Fußbodenheizung Rücklauf gesteuert ist steigt die Vorlauf also die Wärme Abgabe
[Seite 125]
Bei -5 solltest du bei ca 31 Grad Vorlauf sein. Deine Heizkurve ist meiner Meinung nach zu steil eingestellt.
[Seite 156]
... werden? Beim lesen der Beiträge kommt mir das immer wieder in den Sinn. Kann deine Wärmepumpe auch grafische Darstellungen bezüglich z.B. Vorlauf, Rücklauf, Wärmeleistung oder Abtauung (übereinandergelegt) ausgeben? Das hat zumindest mir geholfen, meine Wärmepumpe besser zu ...
[Seite 19]
... 30° sein.... Da die maximale Temperatur im Trennspeicher (PSW) durch die Heizkurve der Wärmepumpe vorgegeben wird, wird die Temperatur im Vorlauf des Mischerkreis immer unter dem Sollwert liegen. Also schliest der Mischer und der gesamte Fluss geht weiter über die Fußbodenheizung, kein ...
[Seite 24]
... in der Bude Hier mal aktuelle Daten bei 9° AT. Wenn ich die Anzeige der roten Röhrchen an den Heizkreisverteilern addiere, komme ich auf 30L/min Vorlauf und Rücklauf 52305 Temperaturen am Regler 52312 Vorlauf, Rücklauf Mischer 52306 Pumpe auf stetigen Durchfluss mit 35W; 3,3m und 1,8m³ ...