Fundamenterder (Frostschürze) fehlerhaft ausgeführt
[Seite 2]
... Den fehlenden Funktionspotentialausgleichsleiter und die nach Norm außer an der Anschlussfahne geforderte weitere Verbindung zum Ringerder kann man nur noch zu unverhältnismäßig hohen Kosten durch Abbruch nachbessern. Bei Architekten, Bauleitern, Bauunternehmen aber auch Elektrikern zu ...
... kam eine Schicht Split und dann die Perimeterdämmung der Sohleplatte. Der Fundamenterder (hat das Bauunternehmen gemacht) ist als eine Art Ringerder ausgeführt. Er umschließt aber leider nur 4/5 vom Gebäude und ist an einer Stelle von Außen durch das Streifenfundament nach oben durch die ...
[Seite 2]
... Den fehlenden Funktionspotentialausgleichsleiter und die nach Norm außer an der Anschlussfahne geforderte weitere Verbindung zum Ringerder kann man nur noch zu unverhältnismäßig hohen Kosten durch Abbruch nachbessern. Bei Architekten, Bauleitern, Bauunternehmen aber auch Elektrikern zu ...
... kam eine Schicht Split und dann die Perimeterdämmung der Sohleplatte. Der Fundamenterder (hat das Bauunternehmen gemacht) ist als eine Art Ringerder ausgeführt. Er umschließt aber leider nur 4/5 vom Gebäude und ist an einer Stelle von Außen durch das Streifenfundament nach oben durch die ...
Potenzialausgleich? Ringerder oder Fundamenterder...
[Seite 4]
Ja da mach ich ja eine hin in den Hauswirtschaftsraum. Muss aber ja Ringerder mit Potenzialausgleich verbinden dadurch das ich eine WU Bodenplatte habe. Der Potenzialausgleich in der Bodenplatte durch das WU ist ja nicht erdfühlig sprich keine richtige Verbindung zur Erde muss ein 2. geschlossener ...
... zu mir, dass ein Potenzialausgleich hergestellt werden muss. So ganz hinterblickt habe ich das ganze allerdings noch nicht. Brauche ich dann einen Ringerder oder einen Fundamenterder oder ist beides eigentlich das gleiche? Bin da leider nicht vom Fach und habe damit vorher noch nie etwas zu tun ...
[Seite 2]
... Ich kenne die DIN jetzt nicht. Es wäre aber durchaus möglich, dass dem so ist (ich google gleich mal). Wie gesagt, persönlich halte ich den Ringerder sowieso für besser, sicherer und langlebiger. LG Thorsten PS: Ein Auszug aus dem Netz (sprich, Du hast durchaus nicht unrecht). Somit muss ...
[Seite 4]
Ja da mach ich ja eine hin in den Hauswirtschaftsraum. Muss aber ja Ringerder mit Potenzialausgleich verbinden dadurch das ich eine WU Bodenplatte habe. Der Potenzialausgleich in der Bodenplatte durch das WU ist ja nicht erdfühlig sprich keine richtige Verbindung zur Erde muss ein 2. geschlossener ...
... zu mir, dass ein Potenzialausgleich hergestellt werden muss. So ganz hinterblickt habe ich das ganze allerdings noch nicht. Brauche ich dann einen Ringerder oder einen Fundamenterder oder ist beides eigentlich das gleiche? Bin da leider nicht vom Fach und habe damit vorher noch nie etwas zu tun ...
[Seite 2]
... Ich kenne die DIN jetzt nicht. Es wäre aber durchaus möglich, dass dem so ist (ich google gleich mal). Wie gesagt, persönlich halte ich den Ringerder sowieso für besser, sicherer und langlebiger. LG Thorsten PS: Ein Auszug aus dem Netz (sprich, Du hast durchaus nicht unrecht). Somit muss ...
Fundamenterder vergessen - Tipps?
... Nachdem es dafür zu spät ist, kann man nur noch in die isolierte Bodenplatte einen PA-Leiter und im gewachsenen Boden einen normkonformen NIRO-Ringerder (V4A) einbauen. Ein Vertikalerder ist billiger aber kein gleichwertiger Ersatz für den Ringerder. Details wie Maschenweiten und die sonstigen ...
... Nachdem es dafür zu spät ist, kann man nur noch in die isolierte Bodenplatte einen PA-Leiter und im gewachsenen Boden einen normkonformen NIRO-Ringerder (V4A) einbauen. Ein Vertikalerder ist billiger aber kein gleichwertiger Ersatz für den Ringerder. Details wie Maschenweiten und die sonstigen ...
Elektroinstallation Neubau Einfamilienhaus vor Bodenplatte
Machst du alles selber? Beim Erden solltest du wenn möglich die aktuelle Norm für Fundament- und Ringerder einhalten: DIN 18014:2014-03. Allerdings wird das so gut wie nie gemacht, da die viele Architekten, Rohbauunternehmer und auch Elektriker noch nie von dieser Norm gehört haben. In vielen ...
Machst du alles selber? Beim Erden solltest du wenn möglich die aktuelle Norm für Fundament- und Ringerder einhalten: DIN 18014:2014-03. Allerdings wird das so gut wie nie gemacht, da die viele Architekten, Rohbauunternehmer und auch Elektriker noch nie von dieser Norm gehört haben. In vielen ...
Blitzschutz am Haus aber wie?
Nein, hat er nicht...ich lese aus der Beschreibung heraus, dass er die Anschlussfahnen vom Ringerder abgeschnitten hat. Diese haben aber im weitesten Sinne nichts mit dem äußerem Blitzschutz zu tun. An den Ringerder wird alles was im Haus einen Schutzkontakt hat angeschlossen + maximal noch die ...
Nein, hat er nicht...ich lese aus der Beschreibung heraus, dass er die Anschlussfahnen vom Ringerder abgeschnitten hat. Diese haben aber im weitesten Sinne nichts mit dem äußerem Blitzschutz zu tun. An den Ringerder wird alles was im Haus einen Schutzkontakt hat angeschlossen + maximal noch die ...
Nachbar Erdung und Drainage auf unserem Grundstück
... eine unterkellerte Garage auf der Grenze zu uns genehmigt. Bisher ist sein Fundament fertig und die Kellerwände gegossen. Nun hat er außenherum Ringerder und Drainage auf unserem Grundstück in der Erde verlegt ca 50-100cm rein auf 8 Meter Länge. Die Garage ist als WU Keller gebaut, da er in den ...
... eine unterkellerte Garage auf der Grenze zu uns genehmigt. Bisher ist sein Fundament fertig und die Kellerwände gegossen. Nun hat er außenherum Ringerder und Drainage auf unserem Grundstück in der Erde verlegt ca 50-100cm rein auf 8 Meter Länge. Die Garage ist als WU Keller gebaut, da er in den ...
SAT- Erdung über ein 7x2,5mm2 möglich?
[Seite 3]
... Ohne Blitzschutzsystem ist bislang keine Messung des Erdausbreitungswiderstands gefordert. Nach DIN 18014: 2014-03 sind Ringerder nur bei erhöhten Erdausbreitungswiderständen wie z. B. WU-Beton gefordert. Aus einer normkonformen Dokumentation einer Elektrofachkraft muss zu erkennen sein ...
[Seite 3]
... Ohne Blitzschutzsystem ist bislang keine Messung des Erdausbreitungswiderstands gefordert. Nach DIN 18014: 2014-03 sind Ringerder nur bei erhöhten Erdausbreitungswiderständen wie z. B. WU-Beton gefordert. Aus einer normkonformen Dokumentation einer Elektrofachkraft muss zu erkennen sein ...
Neubau: Ringerder verbockt was nun
... aufgefüllt und verdichtet. Vermesser hat bereits Haus eingemessen..Nun kam die Bodenplattenfirma und meinte wir hätten vorher einen Ringerder verlegen müssen. Laut deren Leistungsbeschreibung wird dieser jedoch in den Frostschürzen verlegt, doch die werden wohl wegen den 80 cm ...
... aufgefüllt und verdichtet. Vermesser hat bereits Haus eingemessen..Nun kam die Bodenplattenfirma und meinte wir hätten vorher einen Ringerder verlegen müssen. Laut deren Leistungsbeschreibung wird dieser jedoch in den Frostschürzen verlegt, doch die werden wohl wegen den 80 cm ...
Bodenplatte - Auf was achten, bevor gegossen wird?
... der Bodenplatte verlegt ist. Bis jetzt stehen da auf meiner Liste: [*]Korrekte Abstände / Maße von Abwasserleitungen [*]Korrekte Ausführung Ringerder, Anschlussfahnen für Potentialausgleich und äußeren Blitzschutz Wobei der Ringerder natürlich noch vor der Bodenplatte geprüft werden muss, da ...
... der Bodenplatte verlegt ist. Bis jetzt stehen da auf meiner Liste: [*]Korrekte Abstände / Maße von Abwasserleitungen [*]Korrekte Ausführung Ringerder, Anschlussfahnen für Potentialausgleich und äußeren Blitzschutz Wobei der Ringerder natürlich noch vor der Bodenplatte geprüft werden muss, da ...
Liste der anfallenden Baunebenkosten. "Bauseits" teurer?
[Seite 25]
... 7.000,- Prüfstatik Hessen 1.600,- Baustrom, Bauwasser, Müllentsorgung etc. 2.000,- Hausanschlüsse für Wasser, Strom, Telefon 6.000,- Ringerder verlegen 1.000,- Ringerder einmessen 350,- Straßensperrung 350,- Endeinmessung Katasteramt 1.000,- Berufsgenossenschaft 200 ...
[Seite 25]
... 7.000,- Prüfstatik Hessen 1.600,- Baustrom, Bauwasser, Müllentsorgung etc. 2.000,- Hausanschlüsse für Wasser, Strom, Telefon 6.000,- Ringerder verlegen 1.000,- Ringerder einmessen 350,- Straßensperrung 350,- Endeinmessung Katasteramt 1.000,- Berufsgenossenschaft 200 ...
Richtige Erdung bei Stahlfaserbeton un schwarzer Wanne
[Seite 2]
Das ist dann ein Ringerder der seit der abgelösten DIN 18014:2007-09 aus korrosionsbeständigem NIRO-Stahl, Werkstoffnummer 1.4571 (V4A), min. 10 mm rund oder 30 mm x 3,5 mm flach bestehen muss. In die Bewehrung nicht erdfühliger Fundamente/Bodenplatten ist zudem ein ...
[Seite 2]
Das ist dann ein Ringerder der seit der abgelösten DIN 18014:2007-09 aus korrosionsbeständigem NIRO-Stahl, Werkstoffnummer 1.4571 (V4A), min. 10 mm rund oder 30 mm x 3,5 mm flach bestehen muss. In die Bewehrung nicht erdfühliger Fundamente/Bodenplatten ist zudem ein ...
Streifenfundament und Erder korrekt?
Ich komme nicht ganz mit, welche seitliche Verbindung existiert denn jetzt? Hast du eventuell eine weiße/schwarze Wanne und entsprechend einen Ringerder und keinen Fundamenterder? Ein Fundamenterder muss auf jeden fall fest verbunden werden Leerrohr, kannst du machen denke aber daran dass du die ...
Ich komme nicht ganz mit, welche seitliche Verbindung existiert denn jetzt? Hast du eventuell eine weiße/schwarze Wanne und entsprechend einen Ringerder und keinen Fundamenterder? Ein Fundamenterder muss auf jeden fall fest verbunden werden Leerrohr, kannst du machen denke aber daran dass du die ...
Ablauf Danwood Family Hausbau Erfahrungen
[Seite 4]
... und nicht durch Architekten leistbar [*]Baustrom & Bauwasser [*]Bau-WC [*]Erdarbeiten inkl. Entsorgung [*]Bodenplatte (inkl. Dämmung, Ringerder usw.) [*]Straßensperren [*]Verteiler inkl. Abnahme durch konzessionierte Elektriker 5.000 € für den Elektriker sind eher auf die höhere Seite, es ...
[Seite 4]
... und nicht durch Architekten leistbar [*]Baustrom & Bauwasser [*]Bau-WC [*]Erdarbeiten inkl. Entsorgung [*]Bodenplatte (inkl. Dämmung, Ringerder usw.) [*]Straßensperren [*]Verteiler inkl. Abnahme durch konzessionierte Elektriker 5.000 € für den Elektriker sind eher auf die höhere Seite, es ...
Die thermische Hülle des Hauses...???
[Seite 2]
... Wanne auf jeden Fall ein separater Ring-Erder fällig wird. Der ersetzte aber auch nicht den Potenzialausgleich IN der Bodenplatte. Ein separater Ringerder ist aber auch dann fällig, wenn mit einem "erhöhtem Erdübergangswidersand" zu rechnen ist. Ein Ringerder wird fachgerecht definitiv nicht ...
[Seite 2]
... Wanne auf jeden Fall ein separater Ring-Erder fällig wird. Der ersetzte aber auch nicht den Potenzialausgleich IN der Bodenplatte. Ein separater Ringerder ist aber auch dann fällig, wenn mit einem "erhöhtem Erdübergangswidersand" zu rechnen ist. Ein Ringerder wird fachgerecht definitiv nicht ...
Schaumglasschotter ja/nein?
[Seite 5]
... Übrigens ist die Ausführung einer Perimeterdämmung unter der Bodenplatte nicht so einfach wie an den Wänden. Dazu kommt der Mehraufwand bzgl. Ringerder
[Seite 5]
... Übrigens ist die Ausführung einer Perimeterdämmung unter der Bodenplatte nicht so einfach wie an den Wänden. Dazu kommt der Mehraufwand bzgl. Ringerder
Ringerder, wo am besten verlegen?
... Gewissenserforschung reichen, ob man für die Arbeit auch halbwegs qualifiziert ist. Der Funktionspotentialausgleichsleiter ist außer dem Ringerder wie ein Fundamenterder zu verlegen und Messen sowie Dokumentieren muss eine EFK vor dem Betonieren die Übergangswiderstände (< 0,2 Ohm). Die Messung ...
... Gewissenserforschung reichen, ob man für die Arbeit auch halbwegs qualifiziert ist. Der Funktionspotentialausgleichsleiter ist außer dem Ringerder wie ein Fundamenterder zu verlegen und Messen sowie Dokumentieren muss eine EFK vor dem Betonieren die Übergangswiderstände (< 0,2 Ohm). Die Messung ...
Fundamentverschalung aus Porotonsteinen
[Seite 3]
Nachträglich sind nur noch Notlösungen möglich. Die beste Variante ist ein im Abstand von 1 m in 0,8 m Tiefe verlegter NIRO-Ringerder, Werkstoffnummer 1.4571 (V4A), der jedoch nachträglich nur mit Freilegen normkonform je 20 m Hausumfang mit dem im Fundament oder der Bodenplatte verlegten Rund ...
[Seite 3]
Nachträglich sind nur noch Notlösungen möglich. Die beste Variante ist ein im Abstand von 1 m in 0,8 m Tiefe verlegter NIRO-Ringerder, Werkstoffnummer 1.4571 (V4A), der jedoch nachträglich nur mit Freilegen normkonform je 20 m Hausumfang mit dem im Fundament oder der Bodenplatte verlegten Rund ...