ᐅ energieintegral in Themen
Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75
[Seite 133]
... geht bis dann das Überstromventil auf geht. Auf jeden Fall versucht die Wärmepumpe immer bei dem Wert zu bleiben. Die Einstellung zum Energieintegral ist nutzlos bzw. kann ignoriert werden, da sie die Arotherm auch fleißig ignoriert :-) Hatten wir hier denke ich auch schon. Der ...
[Seite 134]
... Vorlauftemperatur notwendig war, weil es sonst zu kalt wurde. Aber ja, eher Sonderfall. Hysterese vom Kompressor kannst du ignorieren, wenn dein Energieintegral abgebaut wird. Falls die Hysterese gerissen wird, dann wird der Takt abgebrochen und das Energieintegral somit gar nicht erst ...
[Seite 133]
... geht bis dann das Überstromventil auf geht. Auf jeden Fall versucht die Wärmepumpe immer bei dem Wert zu bleiben. Die Einstellung zum Energieintegral ist nutzlos bzw. kann ignoriert werden, da sie die Arotherm auch fleißig ignoriert :-) Hatten wir hier denke ich auch schon. Der ...
[Seite 134]
... Vorlauftemperatur notwendig war, weil es sonst zu kalt wurde. Aber ja, eher Sonderfall. Hysterese vom Kompressor kannst du ignorieren, wenn dein Energieintegral abgebaut wird. Falls die Hysterese gerissen wird, dann wird der Takt abgebrochen und das Energieintegral somit gar nicht erst ...
Welche Vorlauftemperaturen fahrt Ihr aktuell?
[Seite 9]
... man die Möglichkeiten des eigenen Hauses als thermischer Speicher. Generell kann man bei Vaillant die Laufzeit der Wärmepumpe über das Energieintegral beeinflussen
[Seite 19]
Nochmal die Frage: Was bedeutet das Energieintegral und die Kompressorhysterese und wie beeinflusse ich damit die Effizienz? Bei mir läuft die Werkseinstellung: 67232
[Seite 9]
... man die Möglichkeiten des eigenen Hauses als thermischer Speicher. Generell kann man bei Vaillant die Laufzeit der Wärmepumpe über das Energieintegral beeinflussen
[Seite 19]
Nochmal die Frage: Was bedeutet das Energieintegral und die Kompressorhysterese und wie beeinflusse ich damit die Effizienz? Bei mir läuft die Werkseinstellung: 67232
Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe
[Seite 8]
... kann allerdings wird dann der Kompressor gesperrt und auf die diese Sperrzeit hab ich keinen Einfluss. Normal regelt die Anlage über das Energieintegral welches fix bei -180 Gradminuten liegt. Für jede Minuten die der Vorlauf (Dank Kompressor-Hysterese) über der Vorlauf-Soll Temperatur ...
... ich einige wenige Takte wären normal. Fazit arbeite ich ohne Stellantriebe/Raumthermostate bleibt das Energieintegral ohne Funktion, die Anlage läuft quasi 24/7 auf niedrigen Temperaturen durch mit Unterbrechungen zur Enteisung und dümpelt vor sich hin. Dadurch bekomme ich aber bei 27°C Vorlauf ...
[Seite 3]
... erreicht oder überschritten ist, zu dem Zeitpunkt findet keine Wärmeübertragung an die Räume mehr statt. Dann müsste das Energieintegral anspringen und anfangen sich abzubauen ( so lange Vorlauf-Ist über Vorlauf-Soll ist) wenn das Integral dann irgendwann bei 0 angekommen ist schaltet ...
[Seite 17]
... wird, falls die Regelung nicht vorher die Anlage weggeschaltet. Die Vaillant Regelung funktioniert ja über das Energieintegral was bedeutet Sie vergleicht die Vorlauf-Soll (also laut Heizkurve) mit der Vorlauf-IST (also der nicht abgegebenen bzw im besten Fall abgegebenen Temperatur ...
[Seite 8]
... kann allerdings wird dann der Kompressor gesperrt und auf die diese Sperrzeit hab ich keinen Einfluss. Normal regelt die Anlage über das Energieintegral welches fix bei -180 Gradminuten liegt. Für jede Minuten die der Vorlauf (Dank Kompressor-Hysterese) über der Vorlauf-Soll Temperatur ...
... ich einige wenige Takte wären normal. Fazit arbeite ich ohne Stellantriebe/Raumthermostate bleibt das Energieintegral ohne Funktion, die Anlage läuft quasi 24/7 auf niedrigen Temperaturen durch mit Unterbrechungen zur Enteisung und dümpelt vor sich hin. Dadurch bekomme ich aber bei 27°C Vorlauf ...
[Seite 3]
... erreicht oder überschritten ist, zu dem Zeitpunkt findet keine Wärmeübertragung an die Räume mehr statt. Dann müsste das Energieintegral anspringen und anfangen sich abzubauen ( so lange Vorlauf-Ist über Vorlauf-Soll ist) wenn das Integral dann irgendwann bei 0 angekommen ist schaltet ...
[Seite 17]
... wird, falls die Regelung nicht vorher die Anlage weggeschaltet. Die Vaillant Regelung funktioniert ja über das Energieintegral was bedeutet Sie vergleicht die Vorlauf-Soll (also laut Heizkurve) mit der Vorlauf-IST (also der nicht abgegebenen bzw im besten Fall abgegebenen Temperatur ...
Arotherm Plus / Homeassistant EBUSD
[Seite 6]
... some more statistics from Live Monitor,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, r,,EnergyIntegral,,,,,21,,,integral,,°min,aktuelles Energieintegral in °min,,,,,,,,,,,,,,,,,, r,,CurrentYieldPower,,,,,23,,,D1B,10,kW,aktuell gewonnene Energie aus der Umwelt in kW,,,,,,,,,,,,,,,,,, r ...
[Seite 6]
... some more statistics from Live Monitor,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, r,,EnergyIntegral,,,,,21,,,integral,,°min,aktuelles Energieintegral in °min,,,,,,,,,,,,,,,,,, r,,CurrentYieldPower,,,,,23,,,D1B,10,kW,aktuell gewonnene Energie aus der Umwelt in kW,,,,,,,,,,,,,,,,,, r ...