Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
... Beheizte Fläche 200m2 Kfw55 Kontrollierte-Wohnraumlüftung Aktuell AT 6 Grad Verbrauch Wärmemenge Heizung inkl Wasser 35kwh Stromverbrauch 9kwh COP 3.88
[Seite 16]
Warum soll das nicht reichen, ist ja nicht gross der Unterschied zwischen deinen 20kwh mit 3.2 COP und seiner 13kwh mit 4 COP? Ich habe aktuell 28kw Strom Verbrauch am Tag zumindest der Durchschnitt seit dem 27.11, haben aktuelle aber auch 30cm Schnee und heute Nacht soll es minus 6 Grad ...
[Seite 83]
... hochoffiziell mit Garantie. Wüßte nicht, warum das in dem Konzern geht und warum nicht bei Brötje, ist ja die selbe Technik. Zur berechneten COP von Brötje. Wie wird die berechnet. Wird auch der Verbrauch der Umwälzpumpen gemessen? Wie wird die Wärmemenge gemessen? Gibt viele ungenaue ...
[Seite 157]
Inklusive Bohrungen nur 1000 Euro Unterschied? Und ja der COP ist für eine Erdwärme eher schon schlecht.
[Seite 88]
... da lt. Energieberater der Stromverbrauch... Totaler Blödsinn im Sinne der Vergleichbarkeit. Wenn bei dir 25kwh/qm stehen dann müsstest du den COP beachten... also 25kwh * 4 COP = 100kwh Wärme pro qm, bei 200qm bist du bei 20.000kwh Bei mir sind es 47kwh Wärme * 150qm = 7000 kWh Wärme pro Jahr ...
[Seite 85]
... KFW55 verliert da deutlich mehr Wärme und hat bei solchen Temperaturen eher 100 kwh Wärmebedarf (rechnerisch eher mehr..). Das wäre dann ein COP von 7 und sowas ist unmöglich
[Seite 61]
Die ist nicht modellierbar. Für den COP müsste ich die Wärmemenge zurücksetzen. Der COP liegt irgendwo in der Nähe von 4, zumindest hab ich das Anfang des Monats auf 24h Basis ...
... Beheizte Fläche 200m2 Kfw55 Kontrollierte-Wohnraumlüftung Aktuell AT 6 Grad Verbrauch Wärmemenge Heizung inkl Wasser 35kwh Stromverbrauch 9kwh COP 3.88
[Seite 16]
Warum soll das nicht reichen, ist ja nicht gross der Unterschied zwischen deinen 20kwh mit 3.2 COP und seiner 13kwh mit 4 COP? Ich habe aktuell 28kw Strom Verbrauch am Tag zumindest der Durchschnitt seit dem 27.11, haben aktuelle aber auch 30cm Schnee und heute Nacht soll es minus 6 Grad ...
[Seite 83]
... hochoffiziell mit Garantie. Wüßte nicht, warum das in dem Konzern geht und warum nicht bei Brötje, ist ja die selbe Technik. Zur berechneten COP von Brötje. Wie wird die berechnet. Wird auch der Verbrauch der Umwälzpumpen gemessen? Wie wird die Wärmemenge gemessen? Gibt viele ungenaue ...
[Seite 157]
Inklusive Bohrungen nur 1000 Euro Unterschied? Und ja der COP ist für eine Erdwärme eher schon schlecht.
[Seite 88]
... da lt. Energieberater der Stromverbrauch... Totaler Blödsinn im Sinne der Vergleichbarkeit. Wenn bei dir 25kwh/qm stehen dann müsstest du den COP beachten... also 25kwh * 4 COP = 100kwh Wärme pro qm, bei 200qm bist du bei 20.000kwh Bei mir sind es 47kwh Wärme * 150qm = 7000 kWh Wärme pro Jahr ...
[Seite 85]
... KFW55 verliert da deutlich mehr Wärme und hat bei solchen Temperaturen eher 100 kwh Wärmebedarf (rechnerisch eher mehr..). Das wäre dann ein COP von 7 und sowas ist unmöglich
[Seite 61]
Die ist nicht modellierbar. Für den COP müsste ich die Wärmemenge zurücksetzen. Der COP liegt irgendwo in der Nähe von 4, zumindest hab ich das Anfang des Monats auf 24h Basis ...
Erneuerung Heizungsanlage im Altbau, Welches System?
[Seite 4]
... 4,0 mit Zusatzheizgerät Jahresarbeitszahl nach VDI 4650 -> 3,9 Vorlauftemperatur 55 Grad Warmwasserspeicher 50 Grad Leistungskennzahl COP A-7/ W35 -> 2,71 Leistungskennzahl COP A2/ W35 -> 4,28 Leistungskennzahl COP A7/ W35 -> 5,61 Wir planen ggf. eine Photovoltaikanlage mit 8,16kwP und 9,6 kwh ...
[Seite 8]
... Jahresarbeitszahl nach VDI 4650 -> 3,9 Vorlauftemperatur 55 Grad Warmwasserspeicher 50 Grad Die Firma weist ihren COP für die Luft-Wasserwärmepumpe so aus: Es soll ja eine größere Wärmepumpe bei uns sein mit über 8kw Leistung, d.h. auch zwei übereinander stehenden Außengeräten ...
[Seite 4]
... 4,0 mit Zusatzheizgerät Jahresarbeitszahl nach VDI 4650 -> 3,9 Vorlauftemperatur 55 Grad Warmwasserspeicher 50 Grad Leistungskennzahl COP A-7/ W35 -> 2,71 Leistungskennzahl COP A2/ W35 -> 4,28 Leistungskennzahl COP A7/ W35 -> 5,61 Wir planen ggf. eine Photovoltaikanlage mit 8,16kwP und 9,6 kwh ...
[Seite 8]
... Jahresarbeitszahl nach VDI 4650 -> 3,9 Vorlauftemperatur 55 Grad Warmwasserspeicher 50 Grad Die Firma weist ihren COP für die Luft-Wasserwärmepumpe so aus: Es soll ja eine größere Wärmepumpe bei uns sein mit über 8kw Leistung, d.h. auch zwei übereinander stehenden Außengeräten ...
NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus
[Seite 18]
... und Auslegungen habe ich bisher nur von Nicht-Herstellern diskutieren gesehen. Interessant ist auch, dass bei den offiziellen COP-Angaben einer Luft-Wasser-Wärmepumpe nie die Enteisung mit rein gerechnet wird, bei der warmes Heizwasser nach Außen zum Verdampfer gepumpt wird um diesen ...
[Seite 7]
... inkl. WW benötigen, entsprechen einem Stromverbrauch von 3.285kWh mit unserem COP von 3,5...plus Lüftungsverbrauch im Sommer. Die Lüftungsreduzierung bei inaktiver Wärmepumpe haben wir ebenfalls eingestellt. Derzeit liegt die Heizung in allen Werten besser als angegeben und vorher berechnet ...
[Seite 10]
... wie Luftfeuchtigkeit. [*]Bei Minustemperaturen außen sind höhere Luftströme durch die notwendige Erwärmung der hineingezogenen Luft ein COP-Killer, da nur bei kleinem Luftstrom (z.B. 90 m³/h) oder höheren Luftströmen bei max. Kompressorfrequenz der effektive COP (Heizleistung abzgl ...
[Seite 11]
... dass bei AT um -5°C und einem fixen Luftstrom während des Heizens, aber mit Synchronbetrieb, ich zwar im Mittel einen besseren COP bei niedrigen Verdichterfrequenzen erziele, damit aber die Raumluft durch längeren starken Luftstrom stärker abkühle als beim Verdichterbetrieb im höheren ...
[Seite 18]
... und Auslegungen habe ich bisher nur von Nicht-Herstellern diskutieren gesehen. Interessant ist auch, dass bei den offiziellen COP-Angaben einer Luft-Wasser-Wärmepumpe nie die Enteisung mit rein gerechnet wird, bei der warmes Heizwasser nach Außen zum Verdampfer gepumpt wird um diesen ...
[Seite 7]
... inkl. WW benötigen, entsprechen einem Stromverbrauch von 3.285kWh mit unserem COP von 3,5...plus Lüftungsverbrauch im Sommer. Die Lüftungsreduzierung bei inaktiver Wärmepumpe haben wir ebenfalls eingestellt. Derzeit liegt die Heizung in allen Werten besser als angegeben und vorher berechnet ...
[Seite 10]
... wie Luftfeuchtigkeit. [*]Bei Minustemperaturen außen sind höhere Luftströme durch die notwendige Erwärmung der hineingezogenen Luft ein COP-Killer, da nur bei kleinem Luftstrom (z.B. 90 m³/h) oder höheren Luftströmen bei max. Kompressorfrequenz der effektive COP (Heizleistung abzgl ...
[Seite 11]
... dass bei AT um -5°C und einem fixen Luftstrom während des Heizens, aber mit Synchronbetrieb, ich zwar im Mittel einen besseren COP bei niedrigen Verdichterfrequenzen erziele, damit aber die Raumluft durch längeren starken Luftstrom stärker abkühle als beim Verdichterbetrieb im höheren ...
Bafa: Erneuerbare Energien Wärmepumpen mit Prüfnachweis
[Seite 3]
A pros pros neue Generation WP. Unsere Hausbaufirma bietet uns die Junkers Supraeco STM 80-1 an (COP-Wert laut Bafa 4,55). Ich hatte eigentlich auf die neue Generation Supraeco STM 120-2 spekuliert, aber die hat laut Bafa einen COP-Wert von 4,36 und wäre ja damit gar nicht förderfähig. Kann das ...
[Seite 6]
... eine Rolle. Daher ist letztendlich dieser Punkt gar nicht so wichtig. Wichtiger ist, wie die Arbeitszahlkurve der Wärmepumpe verläuft/welche COP Werte sie hat. Das mit den 9kW war ja auch nicht "böse" gemeint, nur als Tipp. Mit meinen Kfw70 Haus könnte ich damit ja über 350m^2 heizen ...
[Seite 5]
schau dir die Bafa-Liste an, der COP-Wert bei A2W35 sollte sich im Bereich > 4,2-4,3 befinden, dann lohnt es sich mal zu rechnen.
[Seite 3]
A pros pros neue Generation WP. Unsere Hausbaufirma bietet uns die Junkers Supraeco STM 80-1 an (COP-Wert laut Bafa 4,55). Ich hatte eigentlich auf die neue Generation Supraeco STM 120-2 spekuliert, aber die hat laut Bafa einen COP-Wert von 4,36 und wäre ja damit gar nicht förderfähig. Kann das ...
[Seite 6]
... eine Rolle. Daher ist letztendlich dieser Punkt gar nicht so wichtig. Wichtiger ist, wie die Arbeitszahlkurve der Wärmepumpe verläuft/welche COP Werte sie hat. Das mit den 9kW war ja auch nicht "böse" gemeint, nur als Tipp. Mit meinen Kfw70 Haus könnte ich damit ja über 350m^2 heizen ...
[Seite 5]
schau dir die Bafa-Liste an, der COP-Wert bei A2W35 sollte sich im Bereich > 4,2-4,3 befinden, dann lohnt es sich mal zu rechnen.
Stiebel Eltron LWZ 304 vs ELCO AeroTop G
[Seite 2]
... aber ist eigentlich ganz angenehm. Aber sicherlich reiner Luxus, den wir eigentlich nicht brauchen. Was für Werte bräuchtest Du denn noch zum COP? @ : Weil diese Kombi mir durch Gussek Haus nicht angeboten wird. Das Thema Kühlen finde ich auch sehr interessant, da es ja auch viele anbieten ...
... evtl auch als SOL und der ELCO AeroTop G in Außenaufstellung in Verbindung mit einer Zehnder ComfoAir 350D. Die AeroTop G soll einen COP Wert von 3,7 (A2/W35) haben (Ich bin absoluter Laie, habe aber gelesen, dass der COP Wert wichtig ist ). Die Stiebel Eltron soll einen COP Wert von 3,2 ...
[Seite 2]
... aber ist eigentlich ganz angenehm. Aber sicherlich reiner Luxus, den wir eigentlich nicht brauchen. Was für Werte bräuchtest Du denn noch zum COP? @ : Weil diese Kombi mir durch Gussek Haus nicht angeboten wird. Das Thema Kühlen finde ich auch sehr interessant, da es ja auch viele anbieten ...
... evtl auch als SOL und der ELCO AeroTop G in Außenaufstellung in Verbindung mit einer Zehnder ComfoAir 350D. Die AeroTop G soll einen COP Wert von 3,7 (A2/W35) haben (Ich bin absoluter Laie, habe aber gelesen, dass der COP Wert wichtig ist ). Die Stiebel Eltron soll einen COP Wert von 3,2 ...
Erfahrungen Sole-Wärmepumpe
[Seite 9]
... hatte ich nach langen Zyklen Ausgang 5°C. So richtig richtig kalt war es aber da auch nicht, aber immerhin viel kälter als dieses Jahr bisher. COP ist meistens 0°/35C bei Solewärmepumpe. Meistens ist der Eingang aber höher und die Vorlauftemperatur niedriger, genaue Diagramme sind in der ...
[Seite 41]
Ist ein wenig pauschal immer noch. Insbesondere sagt der COP nur sehr wenig aus. Bei den meisten ist Lwwp wird gerne der Wert für A7W35 angegeben, also der Hub von 7Grad Außentemperatur auf 35 Grad Wassertemperatur. Das ist aber für die Jahresarbeitszahl nicht besonders wichtig, da Heißwasser ...
[Seite 40]
So ist das. Benötigte Heizleistung / (1-COP). Die Bohrer hier rechnen mit 80% bis 75% und legen danach aus. Manche nehmen noch Angstmeter dazu. Würd ich auch nehmen, vielleicht 5m, auch wenn es eigentlich nicht nötig ist, insbesondere wenn verbessertes Verpressmaterial eingesetzt wird. Aber wer ...
[Seite 9]
... hatte ich nach langen Zyklen Ausgang 5°C. So richtig richtig kalt war es aber da auch nicht, aber immerhin viel kälter als dieses Jahr bisher. COP ist meistens 0°/35C bei Solewärmepumpe. Meistens ist der Eingang aber höher und die Vorlauftemperatur niedriger, genaue Diagramme sind in der ...
[Seite 41]
Ist ein wenig pauschal immer noch. Insbesondere sagt der COP nur sehr wenig aus. Bei den meisten ist Lwwp wird gerne der Wert für A7W35 angegeben, also der Hub von 7Grad Außentemperatur auf 35 Grad Wassertemperatur. Das ist aber für die Jahresarbeitszahl nicht besonders wichtig, da Heißwasser ...
[Seite 40]
So ist das. Benötigte Heizleistung / (1-COP). Die Bohrer hier rechnen mit 80% bis 75% und legen danach aus. Manche nehmen noch Angstmeter dazu. Würd ich auch nehmen, vielleicht 5m, auch wenn es eigentlich nicht nötig ist, insbesondere wenn verbessertes Verpressmaterial eingesetzt wird. Aber wer ...
Vorlauftemperatur von 40 Grad auf 35 Grad "aufmustern" oder nicht
Du gehst davon aus den COP von 4 zu erreichen. Rechne Mal durch wenn nur noch ein 3 COP hast weil die Vorlauf so hoch ist. Hinzu kommt das deine Wärmepumpe Taktet wenn sie überdimensioniert ist was hier ja definitiv der Fall ist, das takten schädigt den ...
[Seite 2]
Die Rechnung in Ehren aber bei 40grad Vorlauf einen COP von 3.8 vermutlich liegt das der Verlegeabstand trotzdem bei 7.5cm und sie erhöhen nur die Vorlauf. Was bei dir so nicht zutrifft. Hier eine table von einer Seite wo man nicht verlinken darf so Mal als Orientierung. Da sind 2.6 bis 4.6 COP ...
Du gehst davon aus den COP von 4 zu erreichen. Rechne Mal durch wenn nur noch ein 3 COP hast weil die Vorlauf so hoch ist. Hinzu kommt das deine Wärmepumpe Taktet wenn sie überdimensioniert ist was hier ja definitiv der Fall ist, das takten schädigt den ...
[Seite 2]
Die Rechnung in Ehren aber bei 40grad Vorlauf einen COP von 3.8 vermutlich liegt das der Verlegeabstand trotzdem bei 7.5cm und sie erhöhen nur die Vorlauf. Was bei dir so nicht zutrifft. Hier eine table von einer Seite wo man nicht verlinken darf so Mal als Orientierung. Da sind 2.6 bis 4.6 COP ...
Baukosten gehen aktuell durch die Decke
[Seite 429]
... hinter irgendwelchen Eckbänken. Die bekommst du nicht auf 40 Grad Vorlauftemperatur runter, aber mit höheren Temperaturen hast du nur einen COP=2-2,5, selbst wenn draußen noch Plusgrade sind. Von richtigem Winter rede ich da noch gar nicht. Die Physik lässt sich einfach nicht austricksen. Und ...
[Seite 400]
COP 4,0 mit Luft-luftwärmepumpe im Altbau ?oh man! Ich kenne solche Anlagen nicht, aber klär nich bitte auf, die Luft soll dann welche Vorlauf Temperatur haben? 130kwh/m2, 150m2 -> ergibt überschlagen eine Heizlast von ca. 13kw. bei NAT soll das Gebäude also durch luftzirkulation dein Gebäude auf ...
[Seite 429]
... hinter irgendwelchen Eckbänken. Die bekommst du nicht auf 40 Grad Vorlauftemperatur runter, aber mit höheren Temperaturen hast du nur einen COP=2-2,5, selbst wenn draußen noch Plusgrade sind. Von richtigem Winter rede ich da noch gar nicht. Die Physik lässt sich einfach nicht austricksen. Und ...
[Seite 400]
COP 4,0 mit Luft-luftwärmepumpe im Altbau ?oh man! Ich kenne solche Anlagen nicht, aber klär nich bitte auf, die Luft soll dann welche Vorlauf Temperatur haben? 130kwh/m2, 150m2 -> ergibt überschlagen eine Heizlast von ca. 13kw. bei NAT soll das Gebäude also durch luftzirkulation dein Gebäude auf ...
Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
[Seite 112]
... hab ich auf 6K erhöht wodurch die Wärmepumpe im Durchschnitt 960L/h liefert. Mischerpumpe steht auf höchster Stufe. SPF liegt bei 4,2 der COP bei 4,7 Teilweise hab ich die ERR aktiviert (Schlafzimmer und unbenutztes Büro). Durch den hydraul. Wärmeverlust muss ich trotzdem eine relativ hohe ...
[Seite 121]
... schön langsam Wärme aufnimmt. Heiztakt ging in der Nacht 10 Stunden. Wehrmutstropfen ist die hohe VLT von 35C bei AT=1C und der COP von 3,9. SPF liegt bei 4,3
[Seite 145]
Wie kannst du bei den Verbräuchen und Werten einen 5,7 COP haben? Hast du nicht Luft-Wasser-Wärmepumpe? Da wäre 4,5 so ziemlich das Maximum. Da stimmt etwas nicht an deiner Berechnung. Bei dem Verbrauch sehe ich eher einen COP von 3 bis 3 ...
[Seite 112]
... hab ich auf 6K erhöht wodurch die Wärmepumpe im Durchschnitt 960L/h liefert. Mischerpumpe steht auf höchster Stufe. SPF liegt bei 4,2 der COP bei 4,7 Teilweise hab ich die ERR aktiviert (Schlafzimmer und unbenutztes Büro). Durch den hydraul. Wärmeverlust muss ich trotzdem eine relativ hohe ...
[Seite 121]
... schön langsam Wärme aufnimmt. Heiztakt ging in der Nacht 10 Stunden. Wehrmutstropfen ist die hohe VLT von 35C bei AT=1C und der COP von 3,9. SPF liegt bei 4,3
[Seite 145]
Wie kannst du bei den Verbräuchen und Werten einen 5,7 COP haben? Hast du nicht Luft-Wasser-Wärmepumpe? Da wäre 4,5 so ziemlich das Maximum. Da stimmt etwas nicht an deiner Berechnung. Bei dem Verbrauch sehe ich eher einen COP von 3 bis 3 ...
Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint
[Seite 91]
... massive Probleme gemacht hat und durch den Hersteller kurzzeitig sogar gar nicht bestellbar war. Aber laut Leistungsdaten, wäre diese beim COP um 0,7 besser. Das ist schon ordentlich aber jetzt auch nicht die Welt oder? laut Adamriese 12% effizienter
[Seite 97]
So mal ein Zwischenstand: Anfang Oktober bis jetzt: 140 kwh Verbrauch Wärmemengenzähler zeigt 578 kwh das ergibt einen COP von 4,1 Was soll ich sagen, wir haben überall 22,5 Grad, die Anlage läuft störungsfrei und ist mittlerweile extrem sparsam. Bin wirklich mega zufrieden und auch froh, dass die ...
[Seite 91]
... massive Probleme gemacht hat und durch den Hersteller kurzzeitig sogar gar nicht bestellbar war. Aber laut Leistungsdaten, wäre diese beim COP um 0,7 besser. Das ist schon ordentlich aber jetzt auch nicht die Welt oder? laut Adamriese 12% effizienter
[Seite 97]
So mal ein Zwischenstand: Anfang Oktober bis jetzt: 140 kwh Verbrauch Wärmemengenzähler zeigt 578 kwh das ergibt einen COP von 4,1 Was soll ich sagen, wir haben überall 22,5 Grad, die Anlage läuft störungsfrei und ist mittlerweile extrem sparsam. Bin wirklich mega zufrieden und auch froh, dass die ...