Hausi99
2021-03-04 10:21:18
- #1
您好。
饮用水条例 DIN 1988 200 规定,装置从 2 单位起必须供应 60 摄氏度的热水(即使是现代新鲜水站也是如此)。
但条款 9.7.2.3 据称为较大型装置提供了一个可以低于 60 摄氏度供应热水的例外(例如热水 55 摄氏度,循环水 50 摄氏度,多户住宅 5 户)。
具有高水交换率的集中式饮用水加热器:
在运行中,确保饮用水装置中热饮用水的[U]水交换在 3 天内完成,
则运行温度可设定为 50 °C。应避免运行温度低于 50 °C。运营者在启动和培训时需被告知潜在的健康风险(军团菌繁殖)。
这是否意味着一个大型装置(例如 5 户)可以设定为如 55 摄氏度的热水供应,并在 3 天内确保热水的水交换?
是否只需所有居民相互确认即可?
在节能运行的框架下,低于 60 摄氏度的热水供应是合理的。
(附注:军团菌无所谓热水是以 55 度还是 60 度产生的。这一温度范围可以抑制其扩散,但不能完全杀灭。在确保热水充分水交换的情况下,使用新鲜水站感染军团菌的风险实际上较低。)
这里有没有实用的经验?
非常感谢!