WU / 从内部钻白槽?

  • Erstellt am 2020-07-29 12:09:48

HermanTheG

2020-07-29 12:09:48
  • #1
您好,专家们和其他读者! 我有一栋带地下室的联排别墅,地下室采用白色水箱结构,大概是最简单的版本,厚度为200毫米。地下室窗户的采光井也有排水系统。现在,供暖/水管工和电气安装工通过混凝土墙上的膨胀螺栓孔固定了水管、电缆管道、接地轨等。错误钻孔例如65毫米深的孔没有被封闭。房屋水、电、通信接入口也穿过WU水箱。 大约一年来地下室没有潮湿现象。但还会有问题吗? 这是专业的安装吗? 窗户下缘上方的孔洞是否没有问题? 祝好,Herman
 

Scout

2020-07-29 13:28:34
  • #2
实际上,据我所知,WU混凝土的现浇混凝土(地板板)最低厚度应为24厘米,预制构件(可能是墙)最低厚度应为20厘米。所以这些厚度应该始终保持。请查看你的施工图纸或剖面图!

20厘米应始终连续且无钻孔,参见 "Zement-Merkblatt Hochbau H 10 5.2019" 第4章

在25厘米墙厚和15毫米抹灰的情况下,65毫米深的钻孔仍然可以接受。

房屋接入通常会作为多管道引入,这其中包含专门的密封。
 

HermanTheG

2020-07-29 18:27:32
  • #3
谢谢你的回复!
我于2018年在莱茵-美因地区从一位建筑承包商那里购买——完全是卖方市场,所以我几乎没有资料。在建筑说明中:“……要么按照WU规范做成白色浴缸结构,要么用……”;最终选择了白色浴缸结构。根据建筑审批图纸,地下室墙应为38厘米,我有施工阶段的照片,显示混凝土和外部保温材料,但没有看到黑色部分。
我现在通过地下室窗户测量,大约是38.5厘米,包括外部和内部抹灰。外侧大约有13厘米,我估计隔热层是12厘米。那混凝土差不多有24厘米。
然后这些专家,不管是毛坯工还是窗户工,做了一些特别的东西,看图。窗户下面砌了10厘米的砖块。外墙保温接缝处被涂成了黑色。如果塑料采光井能保证保温完全密封的话?
 

HermanTheG

2020-07-30 11:59:56
  • #4
再问一次,见附件污水,进水和电力以及供/回水加热外部模块(热泵)。所有都通过白盒——这可靠吗?


 

K1300S

2020-07-31 08:35:29
  • #5
如果正确安装的话,是的。不过我看上去觉得有点儿……搞得很复杂,但这可能是错觉。
 

类似主题
05.06.2010用高孔砖还是混凝土建造的地下室?11
05.06.2018房屋连接:额外容量16
12.08.2015超过新建标准的隔热是否值得?34
24.08.2021倾斜位置,前面露出的地下室,浴缸31
11.10.2017Styrodur 保温层上的密封?14
09.11.2016白色水箱作为生活空间11
01.02.2017地窖原本部分是混凝土,现在可能完全砌筑而成28
14.04.2017混凝土建房与2016年节能条例比较31
10.07.2017WU混凝土 + 住宅地下室的嵌入式盒子 - 如何解决?33
20.09.2023带核心隔热层的包豪斯混凝土别墅 - 经验1658
29.12.2020实践中无额外保温的Y-Tong与混凝土比较(取暖成本)38
09.03.2021加强楼面板隔热,减少热量进入上层楼13
06.05.2021带地下室的新建筑 | WU混凝土加环形排水系统21
26.03.2022什么更明智:热泵还是绝缘?33
25.07.2024制定老建筑绝缘计划 - 如何进行?162
06.04.2023白色水槽 - 水暴露等级 W2.2-E19
29.01.2024地下室是用WU混凝土还是Poroton建造的?17
03.04.2024寻找带白色槽的地下室信息11
16.01.2025住宅电气接入的设计(用于光伏、热泵和充电站)11
03.02.2025WU混凝土 - 在施工阶段的压缩30