房屋连接:额外容量

  • Erstellt am 2014-04-29 14:36:32

oheffekt

2018-06-04 13:53:26
  • #1
你好,我是论坛的新成员,也有建房的打算。关于房屋接入点,我有一些问题,就是从地界到房子(多管线引入)。几乎每个人都告诉我们,房屋接入最后安装,即电力、通讯、饮用水等等。但这样真的合理吗,然后还得再挖一次吗?能不能提前考虑,比如说在铺设/浇筑地基板时,挖一个沟槽并铺设空管?我在这方面完全不了解。谢谢大家!
 

Nordlys

2018-06-04 14:09:37
  • #2
可以,但他们不这么做。每个供应商都有自己的子公司,必须由客户雇佣并支付。因此§1 每个人掘自己的坑。事情就是这样。
 

ares83

2018-06-04 15:28:47
  • #3
这可是因情况而异的,我们的地下工程人员一次性完成了所有工作,从供水、电力到电信公司的光纤。另外,如果想使用EWE的光纤,还会额外留一个空管。
 

KingSong

2018-06-05 09:33:21
  • #4
我们这边也是,土建工上周已经铺设了多管线的所有空管,并且还通过多管线拉通了施工用水。现在一切都已经回填好了,电工只需要再拉电线管,光纤也是一样。
 

Nordlys

2018-06-05 11:11:33
  • #5
这里是经典案例:2017年7月底:
总承包商已经将我们的房子连接到污水系统,排水管道也铺设好了。现在是供水……总承包商试图协调。请周四,燃气和供水供应商,他的管道最深。他要保持他的沟槽开放,这样周五电力供应商可以接入,电信公司也能获得一个空管。这就是计划。但事情总是出乎意料。
燃气和供水分包商因为在某处燃气管道破裂没有来。电力工人还是来了,挖了一个沟槽,安装了线路,接头合好,但让一切保持开放。下周,燃气和供水分包商来了并抱怨。胡说,电力已经接好了,已经有电了,我们得在下面施工。我说,你们得非常小心地挖。他总是在电线附近插上黄色旗帜。那很明显。至于电信的空管……这是50欧元,帮我一起装进去,否则他们还得再挖一次。他有些不悦,但还是平静了。他成功没有损坏电缆。
那电信工人怎么办?我们让那个开口保持开着吗?我说我会去处理。你们会接到通知。
电信建设服务,是的,现在请,他们让开口留一天,因为他们在小区还有事做……你们再也不会比这更方便了……空管已经铺好,就像端在银盘上一样。我说服了电信的友好员工,给我她们在基尔的分包商号码。她直接给了我那个项目经理的手机号码……是的,安德森接电话,基尔KT…你们怎么得到这个号码的?我如实回答并提出请求。确实如此,是的,可以看到我们有一个人在附近,他今晚会过来处理这件事。
果然,光纤管安装进了管道,燃气供应分包商关闭了开口,电力线路也完好无损,房子供电供气正常。呼,还算顺利过去了。
卡斯滕
 

类似主题
07.10.2014放弃电信连接30
01.01.2016德国有线和电信的家庭连接费用是多少?37
08.08.2016电信、 有线电视、电力的接入费用10
01.02.2017电信家庭连接完成通知的时间长度22
13.01.2017防气防水住宅入口11
14.01.2018德国电缆或电信或两者14
20.02.2018电信家庭接入,大家的经验。Magenta M还好吗?43
06.11.2018房屋连接:电信公司不想穿透白罐17
05.12.2018电信公司与市政公用事业之间的争议 - 家庭连接10
11.04.2021为电信规划一个空管吗?21
12.11.2020互联网连接:德意志电信与有线网络33
30.03.2020电信FTTH - 需要什么?30
28.07.2020电力/电信连接费用28
28.06.2020网络电源连接非常昂贵?!23
03.01.2021电信问题。交叉电缆?33
04.01.2022有线与电信光纤 - 决策56
02.12.2022由电信公司进行住宅接入的建立15
10.08.2022正在铺设光纤连接 - 是否使用现有的多功能设施?30
11.03.2023由1&1或德电进行光纤扩展 - 谁来支付施工沟槽费用?20
05.07.2023宽带提供商家庭连接 - 联系失败60

Oben