狼CGB 2-14不停运转,燃油消耗极高

  • Erstellt am 2025-01-26 13:31:57

Jens Kaufmann

2025-01-26 13:31:57
  • #1
您好。

这里有人能帮忙看看吗?我们的暖气(Wolf CGB 2-14)只是在频繁开关,耗气量非常大。

房屋信息:
老房子 1972年
双层玻璃窗 15年
相对保温差
160平方米居住面积
地下室(未供暖)

简短背景:
我在专业设置里调整了好几项,但还是不满意。重置参数后,循环泵就不工作了。
然后在“HG40 设备配置”里短暂切换到“K12_分水器/PWT + HK”,泵又启动了。接着又直接切回“K01_加热回路”。回到主菜单,暖气自动重启。从那以后暖气又开始工作,但一直不停开关。此外还增加了几项新设置,比如“HG14 功能 A1 或 A17, A18”。

目前,光是一层楼就每月用气500升(大约500欧元),怀疑地下管道有气体泄漏。一层(设定温度20°C,90平方米),二层(设定温度10°C,70平方米)因正在装修,暖气恒温器只开到1档。

热水加热(40°C)每天只启用一次。(如果解决了煤气消耗问题,我们会启动军团菌模式)

设备参数:

Wolf CGB 2-14

•专业人员供暖设备
HG01 燃烧器滞后 12.0 °C
HG02 燃烧器最低功率 20%
HG03 热水燃烧器最大功率 70%
HG04 供暖燃烧器最大功率 60%
HG07 供暖泵后运行时间 1分钟
HG08/KM04 最高供回水温度 90.0 °C
HG09 燃烧器短停保护供暖模式 7分钟
HG10 eBus地址 1
HG12 燃气种类 液化石油气
HG13 输入E1功能 无功能
HG14 功能 A1 HKP (????)
HG15/MI20 储存器滞后 5.0 °C
HG16 供暖泵最低功率 15%
HG17 供暖泵最大功率 80%
HG19/MI13 储存泵后运行时间 3分钟
HG20 最大储存加热时间 120分钟
HG21 锅炉最低温度 TK-min 20.0 °C
HG22 锅炉最高温度 TK-max 90.0 °C
HG23 热水最大温度 65°C
HG25/M17 储存加热时锅炉超温 15.0 °C
HG33 滞后时间 10分钟
HG34 eBus输入 自动
HG37 泵控制类型 线性
HG38 泵控制理想温差 dT 20.0 °C
HG39 软启动时间 3分钟
HG40 设备配置 K01_加热回路
HG41 热水泵功率 65%
HG42 集热器滞后 15.0 °C
HG43 降温IO基础 0
HG44 偏移 GPV特征 30%
HG45 排烟长度补偿 2.5%
HG60 最小开关滞后燃烧器 7°C
HG61 热水控制 锅炉

•专业人员设备
BM2功能:系统
A00 室内影响系数 4
A04 室外传感器平均 3
A05 调节相对湿度 0.0°C
A07 抗军团菌功能 关闭
A08 维护提示 关闭
A09 防冻温度 2.0°C
A10 并联操作许可 关闭
A11 室内关闭 开启
A12 降温停止 -10°C
A13 热水最低温度 40.0°C
A14 热水最高温度 65.0°C
A15 天气修正 0.0
A16 纯室温控制 关闭
A17 比例P部分 20 K/K
A18 积分I部分 1.0 K/(K*h)
A23 ALF启动时间 18:00
A24 PWS分配:共同
A26 智能手机许可 开启

•专业供暖曲线:
基础温度 20.0°C
供暖曲线起始点 20.0°C
规范室外温度 -14°C
供水温度 90°C

•显示
HG43 0
IO-Tal 32768
点火时间 ---.- 秒

•直接供暖回路显示
供暖回路要求 自动模式
供暖回路状态 供暖中
供回水:设定=30.8°C 实际=33.7°C
供暖回路泵 开启
室外温度 9.8°C

•设备显示
锅炉温度 设定=30.7°C 实际=29.8°C
回水温度 27.4°C
压力 1.83
热水温度 设定=10°C 实际=41.5°C
输入E1 开放
当前设备功率 41%
泵转速 55%
排烟温度 31.0°C
点火电流 68
风机转速 3420 转/分钟
燃烧器启动次数 34321
燃烧器运行时间 7308小时
电网运行时间 18583小时
电网开机次数 26
ZHP 启动
LP 关闭
A1 启动
3WUV HZ
FA 启动
软件版本 2.20

•供暖回路基本设定
节能系数 4.0
冬夏切换 20°C
ECO ABS 10°C

此致敬礼,Jens
 

ypg

2025-01-28 14:37:07
  • #2
那么你应该请一个专家来。
 

类似主题
07.10.2016KfW 55 推荐使用哪种供暖?58
02.09.2013预制房屋使用哪种供暖:空气源热泵,地热,太阳能,光伏17
22.11.20151年通风系统,清晰,事实,电费36
25.07.2014无供暖的节能规定10
30.04.2015KFW70 配备燃气太阳能供热系统65
19.05.2015儿童房、卧室和浴室的供暖14
27.07.2015新建筑供暖?13
23.10.2015装配式房屋供暖:燃气 / 空气热泵 / 地板采暖22
21.01.2016供暖系统是不是过大了?44
02.06.2018太阳能产量无法读取28
18.04.2021KfW 55 - 通风系统 是/否?- 经验222
14.02.2024Bafa对热泵的资助将于2020年12月31日停止。510
08.04.2021单户住宅中的通风系统无效 = 设计错误?87
20.09.2022节省燃气 - 优化控制?32
03.10.2024Wolf 通风系统 cwl-2 325 缺失的空气量11