xMisterDx
25/12/2022 10:36:16
- #1
डिवाइस सॉकेट्स, यानी 2kW से ऊपर के डिवाइसों के लिए सॉकेट्स जिनके बारे में निश्चित रूप से पता है कि उन्हें वास्तव में लंबे समय तक 16A तक सहना होगा, मेरे यहाँ भी सभी 2.5² में बनाए गए थे।
लागताओं में कुछ तो सच है, इन सिफारिशों में।
लेकिन 15.5A की 2 लदी हुई तारों को भी आप 16A से सुरक्षित नहीं कर सकते।
लेकिन RotorMotor तो वैसे ही सब कुछ बेहतर जानता है और मेरा इलेक्ट्रिशियन शायद सिर्फ 2.5² से जल्दी छुटकारा पाना चाहता था, इससे पहले कि यह जंग लगे ;) या फफूंदी चढ़े?
लागताओं में कुछ तो सच है, इन सिफारिशों में।
लेकिन 15.5A की 2 लदी हुई तारों को भी आप 16A से सुरक्षित नहीं कर सकते।
लेकिन RotorMotor तो वैसे ही सब कुछ बेहतर जानता है और मेरा इलेक्ट्रिशियन शायद सिर्फ 2.5² से जल्दी छुटकारा पाना चाहता था, इससे पहले कि यह जंग लगे ;) या फफूंदी चढ़े?