我们房子的白色水槽和环形排水?

  • Erstellt am 2020-10-25 11:37:26

Berhane

2020-10-25 11:37:26
  • #1
大家好,

我有一个关于地下室防水和防潮最佳密封的问题。
我们目前正在建一栋双拼别墅,地下室已经建好了。
地下室尺寸为8米×12米。
我们使用了[weiße Wanne]结构,并在外侧涂了一层沥青层和安装了或安排安装了保温层。
建筑师计划设计了环形排水系统,[Ringdrainage],但土方工程师说这没必要。
对于地下室的采光井,他可以安装渗水格栅。
你们有什么建议吗?

谢谢,祝好
Berhane
 

Jann St

2020-10-26 12:24:03
  • #2
你好,

你说的沥青层是指用来粘贴保温层的厚涂层,对吗?不是防水卷材..(仅供理解)

还需要了解白罐结构是如何构造的。这里在排水方式上有差异。
关于几何形状,我暂时认为不会有大问题。你有底板/墙体连接部位的照片吗?

依我看,如果是正规的防水结构,环形排水系统不是必须的。你们那里地下水位是多少?

如果你需要更多帮助,随时联系我,我在防水结构方面有一些经验。

此致
敬礼
Jann Stöter
 

Berhane

2020-10-27 16:45:18
  • #3
你好,Jann,非常感谢你的反馈。
是的,这是一座WU浴缸,表面有一层沥青厚涂层,保温层粘贴在其上。
附件中我还发送给你一些照片。地基与墙体的连接处用沥青卷材密封,见照片。
我现在决定不使用环形排水系统。在采光井下方我安装了排水模块。
地下水位远低于地窖底板。

我的决定正确吗?

谢谢,问候,Daniel






 

Jann St

2020-10-27 21:07:03
  • #4
嗨,

是的,依我感觉这是正确的。缝隙似乎做得很好。采光井没有接入排水系统,而是让水渗透?那么,在下方提高渗透能力是有意义的。

祝你使用愉快。如有其他问题,欢迎随时联系。我是职业从事这方面的。

问候,Jann
 

Berhane

2020-10-27 21:18:35
  • #5
你好Jann, 非常非常感谢你的咨询。 对我帮助很大。 最好的祝福 Daniel
 

Bookstar

2020-10-28 19:09:10
  • #6
合适。[Die dickbeschichtung] 你本不需要,但加倍保护更好。
 

类似主题
28.01.2010有地下室的房子还是没有地下室的房子?- 经验分享20
31.12.2014在地下室(新建筑)获得训练设备?14
27.08.2015有地下室或没有地下室的房子35
20.11.2015带有小占地面积、阁楼和地下室的独栋住宅,邻居同意31
06.10.2015防水地下室的正确表述11
24.10.2015没有地下室建造并感到后悔?77
24.08.2021倾斜位置,前面露出的地下室,浴缸31
01.02.2017地窖原本部分是混凝土,现在可能完全砌筑而成28
05.09.2019独栋住宅建设项目,140平方米,带地下室44
30.09.2019小地块上带地下室的单户住宅平面图优化178
27.01.2020在小地块上建造带/不带地下室的独栋住宅65
26.03.2021混凝土地窖与砌砖地窖?17
11.08.2020防水地下室的采光井10
11.12.2020顾问计算了112平方米的KFW55半独立式住宅含地下室的价格,接近600,000欧元32
06.05.2021带地下室的新建筑 | WU混凝土加环形排水系统21
28.11.2021成品地下室 - 补平角落18
28.01.2023地下室“白罐”混凝土保护层较薄12
06.04.2023白色水槽 - 水暴露等级 W2.2-E19
25.11.2023主浴室的桑拿还是地下室的桑拿?34

Oben