旧建筑需要哪种热泵?

  • Erstellt am 2024-09-11 00:16:11

asaid10

2024-09-11 00:16:11
  • #1
大家好,

我目前正在翻新我的排屋尾端房(133平方米,3层,无地下室),正在决定选择哪种热泵合适。以下是翻新的关键数据:


    [*]新窗户和入户门
    [*]新的水管和浴室/客用卫生间
    [*]现有的屋顶和最下层楼板的隔热层(不做更改)


目前安装的是电地暖,因成本原因我打算保留,不拆除。但我计划铣刨地面找平层,并安装新的地暖管道。

我已经收到几家供暖公司的报价,但意见不一:


    [*]一家公司给我报价的是带300升热水储存罐的威能 VWL 75/6A。
    [*]另一家公司认为这台机型太小,推荐威能 VWL 105/6 Plus系统。


我的能源顾问做了采暖负荷计算,标准采暖负荷为8,303瓦。

现在我有些犹豫,不知道选哪种热泵合适。较小的系统是否足够,还是应该选择更大的?有人有类似项目经验或能给我一些建议吗?

非常感谢大家的帮助!
 

RotorMotor

2024-09-11 07:58:01
  • #2
没有墙体结构、以往的消耗数据或地暖规划,没人能猜出你需要什么。
 

asaid10

2024-09-11 09:18:18
  • #3
外墙由36.5厘米高孔砖砌成,并涂有装饰刮砂灰泥。

我最近购买了这栋房子,到目前为止还没有住过,因此还不能说我的用量。(我们是两名成年人和一个婴儿)。

在我搬进去之前,我计划进行翻修。之前的能源消耗相当高,这可能是由于之前由一个有许多孩子的家庭使用以及电加热地板消耗过多所致。

我已附上之前的能源消耗。

 

nordanney

2024-09-11 09:21:41
  • #4

那么我会安装一台7千瓦的Pana单体机(我也是它的支持者)


翻新工程,你不准备做任何改动吗?安装了什么?
如果绝缘效果好,我甚至会选择一台5千瓦的单体机。
 

asaid10

2024-09-11 09:38:26
  • #5


通过热负荷计算我理解至少需要一台8.3 kW的热泵,对吗?
我还不确定哪台合适,因为暖通安装工说法也不一。

顶层楼板有做保温,但也旧了。建于1990年,已经34年了。不过我暂时打算保持现状,不动它,因为预算有限。

出于成本考虑,我暂时也不会安装光伏系统。(可能两三年后会考虑,但我会先铺设预留管线)。
 

nordanney

2024-09-11 09:44:14
  • #6

自己动手给最高楼层天花板做保温(达到新建标准)只需一个下午的工作时间,费用不到1000欧元。
这是你可以做的最有效的措施之一。

所以结论是:一个几乎没有保温的老建筑,即使更换了窗户,也算不上能源改造。
 