是否安装了错误的窗户?

  • Erstellt am 2022-09-04 16:20:23

SaniererNRW123

2022-09-06 11:06:18
  • #1

哇——窗玻璃是在月光下生产的,这样可以更好地透视……

Veka 2016年没有,Veka 2022年也没有——至少我的没出现。

其他情况和 一样。楼主和 的窗户开口都在窗户上方。至少不通向排水处。我不知道有人会大胆地去破坏密封条。要不然也就没必要装了。
 

profil65

2022-09-06 11:08:40
  • #2




外密封条中的压力平衡孔主要在强风压力伴随大雨的情况下,帮助水在湿区更好地排出。一个不错的附带效果是,外翻边(湿区)的冷凝水不会或较少产生,或者更容易干燥。这与窗玻璃起雾无关!
 

ismon_rlp

2022-09-06 11:11:28
  • #3
我的猜测:
如果在第一层密封层(即密封层中的缝隙处)产生水分(冷凝水或由阵雨引起的水),那么由于缺乏压力平衡,水可能无法通过排水口正常排出。

有趣的是,即使是我用新窗户替换的老窗户,我也能在外密封层中发现这种类型的缝隙。而且那些窗户只有两层密封,是九十年代的产品。
 

profil65

2022-09-06 11:15:24
  • #4

Veka和其他系统供应商有不同的压力平衡解决方案。有些密封条缺失,或者在水平框架的上方或内部有钻孔和/或开槽。对于抗击风雨要求较低的窗户,一些制造商会省略这种压力平衡开口。这些规定并不统一。
这一切与折边通风无关!
 

类似主题
21.02.2017冷凝水排放冬季15
17.02.2021铝木三层玻璃窗,尽管有隔热条,内部仍有冷凝水16
05.03.2021通风出口的冷凝水27
31.12.2021管道上的冷凝水/积水 - 尽管有受控的住宅通风和除湿机11
08.01.2022哪个报价?VEKA V2 vs Softline 82 MD vs Gealan S9000 vs Weru15