LittleWulf
2015-04-15 19:47:24
- #1
你好,我们今年想开始建造自有住宅,选择一家一站式服务的建筑开发商。尽管我做了大量阅读,但对这方面不熟悉,无法评价这些事情,所以想请问你们对我们收到的报价有什么看法。我们目前倾向于这家供应商。我们想知道这是否是“标准”配置,或者水平较低。或者有没有可以改进的地方,但又不需要多花几千欧元。
首先,很多地方标注了“保温”,比如飘窗的降板吊顶、卷帘盒或厚实的裙墙。
地基:
钢筋混凝土板式基础,包括抗冻裙缘和防止水汽上升的防水层,取代条形基础。厚度约20厘米,混凝土等级C 20/25。钢筋和板厚根据业主性能规格书所需的地面压力进行配置(需要的话我可以写上)。地基底部铺设一层膜作为清洁层。
墙体:
外墙总厚约44.5厘米,构造如下:
1.5厘米厚细抹灰层
17.5厘米的多孔烧结粘土砖砌体
14厘米中间保温层,热工等级WLG 035
约11.5厘米的面砖砌体
地面层和屋顶层内部墙体采用Poroton粘土砖砌筑。
(现在关于KFW70的附加说明)
暖气地板供热管道的铺设设计用于35°C的供水温度,通过更密集的管道间距实现。
屋顶保温层加厚至26厘米,热工等级WLG 035
(取消时退款4,216欧元)
[为了更好的保温和更密集的管道铺设这样可以吗?]
如果升级为KFW55(20k-21k)
更换采用更多太阳能的供暖系统。
安装通风设备。
底板下增加8厘米WLG 035保温层。
外墙可能不再是面砖,而是抹灰处理:
1.5厘米厚细抹灰层
17.5厘米多孔烧结粘土砖砌体
20厘米全保温系统PST,热工等级WLG 032,包含硅酸盐外墙抹灰。
现在我有个问题,我想安装通风换气装置,即便不以KFW55为目标,是否也应该改进保温层,17.5厘米的墙体厚度是否太薄?我浏览了一个论坛,他们对完全相同的墙体结构(同一开发商)进行了严厉批评。
