新建筑中的水压——标准及改进可能性?

  • Erstellt am 2017-12-19 14:56:04

toxicmolotof

2017-12-19 22:35:42
  • #1
当一个出口被打开时,压力下降是正确的。问题是,供应商在什么高度提供多少压力?如果从水厂向上坡走,输送的压力自然会减少。
 

Knallkörper

2017-12-19 23:39:03
  • #2
从5降到3.5巴太多了。1.5巴的压降对于流动损失来说是相当大的数字。
 

DReffects

2017-12-20 00:04:44
  • #3
过滤器前的截止阀完全打开了,我已经检查过了,后面那个大的阀门也是。打开水龙头时,我在技术室直接测到压力下降。我还想确认淋浴时压力是否也会有这么大下降。

哪个高度的压力是多少,我无法回答。我们有地下室,但位置有点“在山上”(可以看出,我对此非常了解……^^)

还有一个一般性问题:
我们说的水压是不是只针对冷水?我通常喜欢用热水洗澡……热水的水压是在哪里或怎么产生的?我们地下室燃气锅炉旁边有一个300升的水箱……
 

Alex85

2017-12-20 02:30:33
  • #4
我正想说,这不是更像是热水的问题吗?你所有的取水点都有压力问题吗?我一个朋友那边是淋浴的水管截面积设计得太小。那个Rainshower更像是毛毛雨。
 

alexm86

2017-12-20 12:09:09
  • #5
有一本DVGW的W400手册里规定了供水方应提供的压力,对于有一层地面和一层楼上的建筑,在交接点(即水表处)必须确保2.5巴的最低压力(静态压力)。通常情况下,室内水管为DN15规格,而真正的淋浴喷头需要DN25的管径,但这点安装工必须提前知道。
 

DReffects

2017-12-20 21:37:43
  • #6


是的……淋浴装置都有普通的手持花洒——用那个水流也几乎没劲。



我们在安装作业开始前已经告诉安装工淋浴装置型号(Grohe Rainshower 360 Duo)。至于哪里用了多大管径,我就不知道了。

这也可能是主观感受——我不知道公寓里的压力是多少巴。事实是:洗发水在那边几秒钟内就冲干净了,而这里我得用花洒冲20到40秒。
 