取水点 / 水管 / 花园灌溉 - 点子

  • Erstellt am 2021-03-19 09:53:25

world-e

2021-06-22 07:12:21
  • #1
我又看了一遍喷头。在某些区域,两个喷头之间没有重叠。但在内角处,这似乎也很难实现。也许还有人可以对此发表意见,或者说说还能改进什么。

非常感谢

 

rick2018

2021-06-22 18:12:24
  • #2
这样做。你的覆盖相当均匀。风、太阳位置、窗户反射……也起作用。你的方案比其他大约95%的更成熟。别把自己逼疯;)
 

world-e

2021-06-30 11:41:57
  • #3
我现在画了阀门箱的草图,有什么意见吗?


滴灌管并不是直接从阀门箱出来的,而是像喷头回路一样从DN32聚乙烯管出来。只有在现场,XFS滴灌管才通过Unidelta连接器连接到PE管上。
XFS管承受的最大压力约为4巴。
那么,是否有必要在XFS管之前直接安装一个减压阀(也就是安装在DN32聚乙烯管和XFS之间),还是直接安装在分配箱里更合适?
 

rick2018

2021-06-30 11:53:05
  • #4
不需要减压阀。你的泵不是很强。你还有管道、阀门、接头、连接处等的损失……
如果是一个阀门箱,你也可以把过滤器放在那里。多个的话,我建议在泵后面集中安装过滤器。
有了过滤器,你需要一个大箱子。或者也可以用两个小箱子。
 

opalau

2021-06-30 11:59:40
  • #5
我建议在Y型过滤器之前安装一个截止阀。我的泵距离阀箱有点远,所以经常会用到短暂关闭流量而不必关掉泵,这样比较方便。
 

world-e

2022-05-30 08:57:23
  • #6
很遗憾,一切进展都很缓慢。滴灌系统基本上是正常工作的,但仍未完全安装。不过进展正在缓慢进行。

关于滴灌管,我有以下几个问题:


    [*
      有人能解释一下为什么XFS有“卷色:铜色”、“卷色:紫色”和“卷色:紫色条纹”的区别吗?真的是仅仅颜色不同,还是有其他原因?
      [*]目前计划中,滴灌管有两个回路(黑色和灰色)。这些回路在分配箱之后也是用PE DN32管接入。现场才进行PE DN32与XFS的转换。
      [LIST=1]
      [*]每个滴灌管回路都需要一个单独的“Rechtsanwältin Bird压力调节过滤器,型号PRF”吗?还是阀箱里的过滤器就足够?
      [*]这个过滤器是放在阀箱里比较好,还是应该放在滴灌管一开始处的一个小盒子里更好?

    [*]每个滴灌管回路都需要安装一个充气和排气阀吗?
    [*]滴灌管回路中需要安装一个冲洗阀吗?
    [*]如果某些植物比其他植物需要更多的水,您们通常怎么处理?是绕着该植物设置一个回路,使滴灌管开口更多吗?

非常感谢。
 

类似主题
06.03.2013地暖系统中的泵声,起居室内的泵,噪音干扰13
09.08.2015洗手盆与排水管连接问题16
15.12.2016通风系统性能突然提升 - 所有过滤器均畅通12
15.10.2017管道中进气的加热16
28.05.2019送风管上的冷凝水和霉菌 - 该怎么办?11
16.11.2018受控住宅通风 - 过滤器直接安装在排气阀中11
28.06.2019客用厕所:下降天花板还是遮盖管道?16
24.06.2023大型(仍然)空地的灌溉系统93
15.05.2020灌溉 - 详细规划及基本问题43
14.07.2020带泵或不带泵的止回阀12
16.08.2020Gardena 灌溉控制 - 自动灌溉18
09.09.2020园艺灌溉 - 规划反馈17
22.07.2021用于花园灌溉的水箱 - 选择哪种水泵?69
12.02.2022住宅通风维护合同,更便宜的过滤器29
21.06.2023灌溉系统:垫子有用吗?35
06.10.2023花园里未知的管道和混凝土盖板10