灌溉 - 详细规划及基本问题

  • Erstellt am 2020-04-23 17:14:54

rick2018

2020-04-24 06:14:13
  • #1

你不需要带压力调节的阀门。
这种阀门只在用很高的压力(>6-8巴及以上)驱动阀箱时使用。而你(和大多数其他人)并不是这种情况。
这样做是为了在供水管路较长的情况下实现大流量。
你的压力即使在泵后直接进入喷头壳体的工作区域,也就是说你不需要降低压力。
所以你可以使用普通的阀门(32毫米!)。

喷头壳体建议使用带压力调节的PROS-04-PRS40-CV。这样喷头处的压力会被调节到2.8巴。管路内的是你的泵所能达到的最大压力。只要管道内压力超过2.8巴,不管喷头在管路中的哪个位置,喷头处都是2.8巴。

滴灌方面,我建议你使用XFS滴灌管。这种滴灌管能承受最高4.14巴的压力。这样你不需要减压阀,可以直接使用。
如果压力更高,或者使用只能承受1.8巴压力的滴灌管,则需要在滴灌管起点装一个减压阀(每回路大约12欧元)。
滴灌系统还需要不同的接头(16毫米或17毫米)。你的32毫米管道用减径接头接成3/4"外螺纹(如果没有,使用内螺纹和转接头)与滴灌接头连接即可。
 

Tego12

2020-04-24 06:45:44
  • #2
仅作为进一步的经验:我自己也使用Hunter Mp,它们确实运行非常出色,没有任何干扰。我有4个管线,并且可以通过磁阀通过我的[Hausautomatisierung]控制每个管线。安装很简单,所有组件看起来都非常坚固。
 

rick2018

2020-04-24 06:46:42
  • #3
一定要将电缆管道放入空管中。这样你以后更换时就不用挖花园(而且电缆不会被啮齿动物咬坏)。
用标记标出你的阀门,这样你在控制盒旁边也能知道哪个阀门控制哪个回路。
在Hydrawise应用中,你可以给回路命名,添加符号和图片。
 

rick2018

2020-04-24 06:48:17
  • #4
你有KNX还是其他控制系统?
 

Tego12

2020-04-24 06:55:39
  • #5
使用Openhab加上主要的Z-Wave。

我本来想再买一个土壤湿度传感器,然后根据它来控制,但现在其他项目好像优先。暂时我还需要在我的应用程序里按一个按钮,然后四个灌溉支管各运行一次,每平方米浇15升水,目前还根据频率凭感觉控制(通常在无雨阶段大约每三天一次),效果还是挺好的。
 

Tego12

2020-04-24 07:24:54
  • #6
- 你计划的灌溉逻辑是什么?你打算根据什么来控制何时以及灌溉多少?
 