地面淋浴

  • Erstellt am 2016-03-09 15:25:26

KlaRa

2016-03-11 13:54:31
  • #1
你好,Frank。
我们已经在这里的其他论坛里见过面了。
浴缸为了承载重量应放置在地板板/混凝土板上!
试图通过打磨或铣削将铺设在保温层上的找平层调整到同一高度是没有意义的!
因为厚度变薄,找平层的承载能力也会降低。
那么应该如何操作呢?
解决方法很简单:
你首先需要知道找平层后期需要开凿到的尺寸。
因为必须将该部分按照要求切割出来。这没有问题,尤其是至少一侧靠墙!
在施工日期(一定要选择配备良好除尘装置的切割技术!!!)时,你会委托安装地板采暖的卫生安装公司停止供暖并将系统放空。
还需要带来材料,以便在找平层拆除时必须断开并重新连接的加热元件。
找平层区域将被切割出来,损坏的加热元件重新连接,加热系统补水,然后一切照常进行!
住宅建设中的悬浮式找平层设计承受的垂直面荷载约为150公斤/平方米。边缘区域的应力比中心部分更高。
装满水和人的浴缸会很快超过150公斤/平方米。
如果浴缸放在“悬浮找平层”上,找平层很可能在受力下断裂(这是现实情况)。
这里提到的损坏情况是真实存在的——这是我凭借自身职业经验可以证明的。
---------------------------
此致
敬礼:KlaRa
 

werschtl

2016-03-11 22:20:12
  • #2
,
不,那不是浴缸,而是淋浴盘,水管工只是忘了把适配板放在地面找平层下面,否则淋浴盘会降低1.5厘米,现在它是直接放在上面。暖气设备大约低4-5厘米。也就是说,如果适配板放进去的话,稳定性也会有,但这得和水管工确认,我现在不想冒保修风险,我只是想知道事后拆除是否可行。

此致
Frank
 

KlaRa

2016-03-12 10:22:45
  • #3
你好,Frank。
我只是错误理解了“Duschwanne”这个词。
但即使是Duschtasse,其安装区域也应在estrich中凿出缺口。
其中一个基本问题是:
“当时在estrich施工中要求了什么?”
是否委托了降低(从estrich规范13813和18353的角度来看实际上不允许)?
如果是,那么凿缺口属于经典的补修,业主无需承担费用。对此肯定不需要诉讼!
但无论如何:这个(技术)问题很好解决!
如果是工厂制造的,也就是说预制的Duschtasse,那么防水层(与estrich面防水层的连接)很可能已经设计好了,因此没有问题。如果没有设计好,这里也有解决方案!只要在施工技术上知道自己在做什么即可。
不过,Duschtasse应安置在混凝土板或地面板上,因为厚度减薄的estrich铺设在隔热层上,即使承载力只有1kN,也无法承受这类负载,存在未来风险!因为Duschtasse立在estrich边缘处,在受点载荷的弯曲力矩作用下,内部结构应力相当大。
Duschtasse配备高度可调的定位装置,这在技术上也是很好解决的。
如果是通过手工制作例如斜面板形成的Duschtasse,情况就不同了。
虽然这也能解决,但必须注意一些事项,避免事后出现噪音投诉。
---------------------
此致,祝你成功:KlaRa
 

类似主题
26.10.2012外部周边地板板, 地下室霉菌风险11
10.08.2015一年中的哪个季节最适合在地下室进行砂浆铺设10
04.09.2015浴缸高度是多少?17
28.04.2016顺序找平层 - 抹灰14
29.07.2018地板板下的周边保温层,且抹灰层下还有XPS?28
05.01.2017浴缸在窗户前 - 窗台高度?14
05.04.2017严重事故 - 水管破裂,找平层潮湿31
05.08.2017需要地面找平层吗?未装修但有隔热的阁楼23
06.10.2019带有混凝土芯激活的地基板。你们的看法是什么?46
27.12.2017地板采暖热负荷需求,至少有60毫米的找平层30
07.10.2018地面找平层和地暖下的聚苯乙烯泡沫塑料 - 该产品叫什么名字?12
03.02.2019地板板中的地暖——优点和缺点?15
09.02.2019带条形基础和防冻裙边的地板板23
22.07.2019地暖距离,缺失的位置和浴缸26
17.08.2019基础板 - 钢筋露出12
13.05.2020自粘乙烯基铺设在水泥砂浆上20
01.02.2021浴缸和淋浴下的地暖13
15.12.2020隔热上层楼的混凝土天花板69
07.06.2021热泵/供暖安装 - 在地面找平层之前还是之后16

Oben