可用地下室:隔热、供暖、提高天花板?

  • Erstellt am 2021-11-18 10:43:14

blubbernase

2021-11-18 10:43:14
  • #1
早上好,

我们头脑有点乱,所以我想借此机会理清一下思路,同时也听听其他人的看法。建筑师和地基承包商到目前为止都帮不上大忙,除了“你们必须知道自己想要什么”之外,好像没有更多实质性的建议。我们的建筑验收师要两周后才回来。

按顺序来说:

由于我们的空间需求会超过建筑基底面积比,我们计划建一个部分使用的地下室,位于我们KFW55房子的保温外壳之外,用作技术用房、储藏室和一个小型运动地下室。地下室完全埋在地下。

这就是最初的计划(房间布局还未最终确定,请忽略)



    [*]房间高度2.40米
    [*]技术设备区在底层
    [*]在地下室地板下保温(5,605欧元)
    [LIST]
    [*]地下室地板下120毫米承重外围保温(XPS)
    [*]基座区域单层120毫米侧边外围保温(XPS)

[*]地下室外墙为核心保温墙,保温厚度120毫米。U值:0.25 W/m²K。外墙采用C25/30混凝土,墙厚约36.5厘米,包括内置钢筋,墙体结构如下
[*]
[*]抗水等级W 1.1-E
[*]价格96,800欧元


如果我们采用地下室地板下的保温,那么就不需要在热工包络体内分隔,内部地下室入口也无需为KFW标准进行封闭和保温。

剩下的问题是供暖。地基承包商极力推荐地暖,但我觉得这有点过头了——地下室使用频率太低:技术房不需要供暖,工作室和运动房每月使用时间也很少,也许红外线加热器就够了?我现在的运动地下室没有保温,有两面外墙,室温一般在16到19度之间,这完全可以接受。但那个房间是和有供暖且保温的内墙相连。

我就是不知道该怎么满足KFW标准,什么方案真正实用。凭直觉我会说:

- 采用核心保温墙,但不加地下室地板下的保温
- 内部地下室入口保持保温状态
- 对于经常使用的房间,计划安装红外线加热器(或类似设备) 我是说,我们目前的工作室也在车库,我妻子主要使用,冬天她就穿着厚毛衣在那里工作。

附加问题:室外地下室入口。这个投资划算吗?我还没拿到报价,粗略估计大约是7,000到10,000欧元。

好了,我想这就是我目前的状况。大家怎么看?
 

apokolok

2021-11-18 11:00:31
  • #2
要么全部隔热并纳入热包层,要么完全不隔热,然后关闭楼梯间。带墙体隔热但无地板隔热的折中方案是胡扯。对于所需的使用来说,不隔热的方案也足够了。那样也不需要地暖,可以比如用红外线加热来作为车间/健身/游戏室的供暖。如果你不打算设计有可用窗户且适合长时间停留的房间(办公室/客房),我建议把那3万的额外费用用在别处。比如用于外部楼梯。如果楼梯通向带洗手盆的洗衣房,那就很实用了。脏孩子可以直接进去,或者在花园或车子旁边干了活后,可以直接进去洗手。不过这也很依赖地块情况。这样的楼梯会直接占用房屋旁边很大空间,这空间必须有,或者不能被用作其他用途。
 

Tolentino

2021-11-18 11:07:43
  • #3
我是另一种看法:如果有钱,什么都可以隔热,不要外部楼梯。这样你可以更灵活地利用地下室,还能增加价值。
我也会在地板下装全屋地暖。红外线加热调整墙面面积,或者说在低矮天花板靠近头部的地方,我不想只用那种加热方式。
不过我会放弃2.40米的高度,地下室2.25米就够了。2.40米是不是可能算作居住面积?
 

apokolok

2021-11-18 11:24:35
  • #4
嗯,预算充足的情况下,绝缘地下室无疑是更好的选择。问题是,额外的费用是否带来了额外的价值。依我看,对于计划中的用途,这并没有做到。绝缘是否会使转售价值增加3万?我不这么认为。居住面积不仅仅由层高决定,相应的窗户面积也是前提。但据我了解,这方面在这里根本不是问题。当然,红外线取暖器需要一些空间,但空间显然绰绰有余。我的意思是,有一个30平方米的大走廊,还有四个大小适中的房间,满足所需的使用需求。
 

Tolentino

2021-11-18 11:30:50
  • #5
今天的计划使用!在家庭影院里温度为14°C,看《Batman vs Pumuckl 3》感觉不太舒适,或者孩子们也不太喜欢在那里玩他们的铁路模型,最后只能放到楼上。但是,是的,花3万欧元也能长时间运行直接供暖。
 

pagoni2020

2021-11-18 11:41:08
  • #6
我们使用红外线加热作为主要取暖方式,配合壁炉炉灶,过去几周以来我对这种体验(目前)感到满意。
我们的制造商提供可嵌入混凝土天花板的玻璃元件,这样你从下面看到的就是一块漂亮的熏黑玻璃。在开放式的厨房客厅中,我们只用了240或242,我原本担心没有光滑表面的加热元件会灼伤我,这似乎完全是不必要的。此外,元件被放置在不让人躺或站在下面的位置。
基本上,独立的地下室入口当然是件好事,我以前的房子就是这样。关于隔热和建筑外壳等,我不是很懂,但根据你的使用计划,我可能会在混凝土天花板下最大限度地做隔热,绝对不会在地下室使用地板采暖,因为它消耗很大,调整缓慢,而你使用它只是偶尔和临时的。这些都是地板采暖不太喜欢的特点:D
我们1990年的旧房子也有地下室,当时肯定没有过多的板材隔热。我们用过那些空间,甚至作为卧室,最后那里还有套附加公寓。租户可能还住在那里……暖气费是“正常”的,新房主如果有问题也会告诉我。
当时流行地毯地面,也许正因如此我从未觉得那里太冷,我们也经常赤脚走在那里。
计算是有意义的,不过我也不会忽略个人感受;我现在已经告诉你了我的感受。
 

类似主题
13.06.2012地暖和机械通风回热系统,更换普通暖气片23
30.08.2013地暖和地毯12
06.03.2013地暖系统中的泵声,起居室内的泵,噪音干扰13
01.10.2020在带地暖的浴室里推荐安装额外的加热器吗?71
13.08.2014地暖开槽——经验?19
05.11.2014地暖是还是不是?32
19.09.2023通过含盐溶液热泵的地板采暖进行制冷45
20.10.2015一楼和二楼的地暖,地下室有散热器吗?15
29.07.2018地板板下的周边保温层,且抹灰层下还有XPS?28
15.03.2017独栋住宅地暖专家评估10
21.08.2017外墙保温还是周边保温?总承包商的变更24
10.02.2018外围绝缘 / 地板板绝缘 / 砖宽 / 窗户10
09.03.2018暖气片还是地暖:在这种情况下推荐什么?23
19.07.2018新建项目采用哪种KFW标准和技术45
04.01.2020地下室隔热 内墙 新建20
03.08.2020周边绝缘板 12 或 16 厘米 XPS13
14.02.2021全地下室爱好和办公室——地暖、电加热器还是红外加热?13
24.08.2021通过地暖使用热泵制冷?117
10.11.2021地下室的地暖有用吗?60
12.04.2023周边绝缘 - 可能性10