我们最初也计划在有坡度的地基上建造地板板。但邻居完全挖掘了通向我们地块的一侧,因此在距离3.10米处产生了约2米的高差,相对于我们一层的地坪水平。邻居当然必须保障安全,但我不想依赖他的挡土墙。所以我们改规划为带地下室,包含土方工程的额外费用约为90,000欧元。
 

Marvinius II

2017-07-28 20:57:11
  • #2
你们的建筑合同中包含所有土建工程吗,也就是说不只是挖掘机作业?还是土建工程还需要另外招标?
根据你们的位置,可能会因修建通路或设备停车位而产生额外费用……
 

BratacDD

2017-07-29 07:45:26
  • #3
你好,在你花大钱委托建筑公司之前,应该先与结构工程师再确认一下。根据你的草图,如果从底板下边缘起载荷传播角为45度,支撑墙实际上承受的载荷并不多。也许稍微加厚底板或者使用带钢筋的竖向基础就足以使支撑墙无载荷。然而,这样做就存在旧支撑墙可能会倒在你花园里的风险,但当然也可以对支撑墙进行加固。总是有很多可能性可选的,在必须全部拆除重建之前。
 