测量到意外电压 - 解释?

  • Erstellt am 2021-03-13 16:00:08

Nanopixel

2021-03-14 02:21:42
  • #1
小小的更正,当然不是变压器,而是一个交流/直流电源。电源上标着230V ±15%,这大概就是它能够工作的原因,尽管电压略微超出15%的容差范围。 有什么其他的想法吗?我只想做我描述的事情——没有其他想法。
 

seat88

2021-03-14 06:05:11
  • #2
我已经明白了,但这是为了什么呢? :D
 

hampshire

2021-03-14 22:35:44
  • #3
没有人这么说,这是一个猜测,由你的问题引发的。我建议你远离那个设备,并从一个安全运行的电源上获取一个用于打开风扇的开关正极。
 

Nanopixel

2021-03-15 01:01:39
  • #4
当然,我不是电工大师——如果这因此让我成为业余爱好者,那也无妨。
但我能够在全面改造的范围内,从零开始更新一套公寓的电气系统,包括从传统的零线接地方式转换为TN-C-S系统。我知道如何使用压接钳和万用表。车上的电气系统,虽然有无数非原厂改装,也不成问题。
好吧,我以前没听说过斯坦梅茨接法——是耻辱吗?
我至少可以部分地说,我大多数时候知道自己在做什么。你不用对我说“电是致命的”这种话。水如果不会游也致命。
言归正传:整个设想的原因可以在这里找到:
简言之:为了防止未来在放置于外墙角落的冰箱后面出现潮湿(进而霉变),计划在冰箱底座的通风格栅处安装风扇,以促进设备后方及旁边的空气流通。为此,准备将五个8厘米的电脑风扇并排安装,覆盖底座的整个开口。但这些风扇不打算持续运转,而是间歇开启。
因此想到:冰箱压缩机会间歇启动——这能利用起来。扁平插头分线接头很快就压接好,但随后270伏的电压让人吃惊。因此发了这个帖子。
 

hampshire

2021-03-15 08:00:11
  • #5
如前所述。请从插座获取电源,并为风扇使用开关正极。你最好通过湿度传感器来控制它,而不是通过压缩机。
 

Nanopixel

2021-03-15 12:30:47
  • #6
我可以做这件事,甚至已经考虑过用Raspberry Pi来控制。 但是后来想到,没必要让事情变得比必须的更复杂。 而且现有的压缩机定期开关正好派上用场——这还有一个额外的好处,就是风扇和压缩机的噪音污染总是同时发生,其他时间则保持安静。我想不到其他(简单的)结构能精确地模拟这一点。

那么,你反对我的想法具体是基于什么?是不相信我能正确连接合适的端子,还是从技术角度认为面对270V电压无法或不应该这样做。
 

类似主题
08.11.2013为供应商提供的住宅接入电力 - 服务器机柜安装10
29.09.2016美式冰箱45
23.10.20152014年节能条例——没有太阳能的燃气锅炉?38
03.03.2016将冰箱嵌入墙壁27
07.07.2016开工前的电力和供水?27
13.12.2016用电、电池或汽油驱动的割草机?47
08.08.2016电信、 有线电视、电力的接入费用10
28.01.2014冰箱底座和冰箱上方的台面19
11.05.2018冰箱应该是独立放置还是嵌入式?69
10.01.2019并排冰箱 - 决策指南12
16.01.2021什么是房屋中的现代电气?实践例子...53
15.04.2020新冰箱发出嗡嗡声——经验?30
12.02.2022侧边并排冰箱的固定水连接?41
05.03.2022全嵌入式并排/法式 - 冰箱13
09.06.2022双风扇变体:优缺点10
24.08.2022寻找带有制冰功能的60年代冰箱14
13.09.2022带固定水连接的冰箱25
28.12.2022冰箱,您能推荐哪个品牌?30
26.02.2024这电力系统需要更新吗?(产权公寓,60年代)16

Oben