负压监测器 / 烟囱 4 帕

  • Erstellt am 2016-02-25 22:54:37

cumpa

2016-02-25 22:54:37
  • #1
你们推荐哪个压差开关?有经验吗?我们想安装一个需要压差开关的壁炉(独立于室内空气)。我们使用的是Inwert的分散通风系统。烟囱清扫工说壁炉必须通过4帕的测试,压差开关必须在4帕时动作。这样通风系统不会经常关闭吗?
 

nordanney

2016-02-26 10:11:47
  • #2
我们有一个Wodtke DS01(差压传感器)和一台经过认证的烟囱。你可以去谷歌搜索一下Wodtke。Wodtke的优点是配备了一个温度传感器。它只在关闭受控住宅通风时测量,即只有当炉管达到一定温度时才测量。过去两年里我们只遇到过一次关闭通风的情况。我记得那次外面风很大,打开炉门时出现了“合适”的压力状况。将压力传感器连接到每个通风装置上,这样做不麻烦吗?
 

cumpa

2016-02-26 11:04:19
  • #3
守护者不会同时关闭所有分散的设备吗?(不知道它们是如何相互连接的)
 

nordanney

2016-02-26 11:25:40
  • #4
那是必须的。但是,为此必须在房子里铺设相应的连接线,或者所有风扇例如在配电箱中集中运行,由压力开关在那里发挥作用。你需要和你的电工确认。
 

cumpa

2016-02-26 21:06:40
  • #5
哎呀……这会很贵……是吗?
 

nordanney

2016-02-27 12:12:06
  • #6
不知道,我们有一个中央控制的住宅通风系统,并且直接从烟囱拉了一根线到放置该控制通风系统控制单元的家政室。包括所有相关费用,压力开关花费了我们一点多千元。
 

类似主题
01.03.2017受控住宅通风——是还是否?!31
17.11.2016壁炉炉具,独立于室内空气22
03.03.2012地下室受控住宅通风的位置?16
09.04.2012分散式与集中式控制住宅通风?KfW住宅计算要点20
11.09.2019受控住宅通风 / DIBT 炉 / 压力监测器59
05.03.2014燃气冷凝锅炉还是带水壁炉的LW热泵?18
01.08.2014水暖木炉(空气-水热泵及带热回收的受控居住通风的补充)?10
23.02.2015空气-水热泵配太阳能热利用和壁炉?成本/效益/意义34
15.12.2015在受控住宅通风中的排气罩:你们的经验如何?30
01.03.2017受控住宅通风和抽油烟机排气10
23.09.2016应设置哪种压力开关以关闭受控住宅通风系统?25
10.02.2018受控住宅通风还是光伏系统?寻求决策支持,利弊分析18
11.06.2018在新建房屋中,壁炉今天还实用吗——经验?63
06.06.2018受控住宅通风系统(通风设备)的自动化32
06.06.2018空气源热泵与循环水壁炉的组合18
01.04.2019壁炉控制/关闭用压力开关 控制的居住空间通风16
17.12.2019悬挂式壁炉 - 是个好主意吗?10
27.02.2021受控住宅通风 + 壁炉 + 厨房排气,这样行得通吗?56
19.11.2020为烟囱加装外部空气供应22
14.12.2021受控住宅通风(热量回收)+ 通风井 + 排气罩和“独立”烟囱15

Oben