地暖系统有冷热不均的地方

  • Erstellt am 2016-09-10 17:36:27

Kaspatoo

2016-09-10 17:36:27
  • #1
你好,

在新建房屋考虑地暖时,我的岳父推荐了Athe-therm的地暖(他说的是OptImus)。
在这个系统中,供暖管上面还铺有金属板,以确保热量能够更好地分布。

几年前他自己也这样做过,主要是因为旧的anno ducto地暖存在冷热瓷砖并存的问题。小时候,我妻子玩耍时总是在温暖的瓷砖上滑来滑去。

我想现在的情况应该不像这里描述的那么严重了。
我问了我的姐夫他们家是否也有冷热不均的现象,意思是是否能看出哪里有管道,哪里没有。他说冬天用手摸是能感觉到的。

我的问题是:现代地暖出现冷热不均是正常现象吗?(这跟环境空气温度无关,只是接触感的温度差)

如果这不算异常,我肯定会把Athe-therm的原理考虑进去。
 

Legurit

2016-09-10 17:48:27
  • #2
正常情况下不应该有冷点……地面即使温暖也只是有限度地暖。地面应均匀且非常非常微微发热。 如果哪里冰冷,那儿不会有蛇。
 

Tom1607

2016-09-11 01:28:50
  • #3
你好,

我认为人们对地暖有误解。自从KFW 55/40以来,“暖和”的瓷砖时代已经过去了。通过地面流入室内的能量需求通常非常低,因此通常使用24、25、26度的供水温度(对热泵也很理想),这感觉总是冷冷的!!如果担心地面“冷点”,可以把管距设为10厘米,温度肯定会均匀分布在地面上。

如果真的出现冷热区域,那就是管道节省了,比如铺设了20厘米的网格。为了将能量输送到房间,供水温度被调高了。这样就有大间距的管道和高的供水温度,导致了冷热分区。有这种情况的人事先没有做足功课。

我在1994年建造了我的第一栋带地暖的房子,我要求的10厘米管距,当时的暖气安装工想劝我不要这么做,说这样太贵,20厘米间距也能让房子暖和……

那里根本没有冷热分区!!! 几年前,这栋房子里洗碗机漏水,需要在找平层上钻孔进行干燥,他们用热成像仪拍摄地面,避免钻到加热管。由此清晰看到地面加热非常均匀。
 

Kaspatoo

2016-09-11 12:59:11
  • #4
好的,关于间距的信息,我之前也不知道。

不过似乎使用10-15厘米的间距还不是标准。据我所读,浴室和窗户前一般使用10厘米间距,其他房间则是20厘米。
有人又说,实际上感觉不到区别,因为供水温度本来就很低,地砖总是感觉凉凉的。

较小的间距可能会导致较低的供水温度,从而降低能源费用。不过在这个情况下主要是指热泵。我猜潜在的节能效果对燃气冷凝锅炉也同样适用。

那么要么间距设为5-10-15厘米,要么可能还是用这些导热板。我觉得结果可能差不多,但我并不确定!
如果有人有干法系统和导热板的经验,能否在更大间距(20厘米)的情况下仍然实现较低的供水温度,希望能分享一下。
 

tomtom79

2016-09-11 14:10:46
  • #5
关于感觉不到的情况只是主观的!我们在淋浴区没有管道,相信我,这一点非常明显。
 

Tom1607

2016-09-12 04:09:58
  • #6
较小的铺设间距无论热源(热泵、燃气、燃油、木材)如何,都会导致较低的供水温度。

在我目前的住房中,我使用木材、太阳能热水系统和燃气冷凝锅炉供热,所有的能量都进入一个缓冲罐,然后地暖和生活热水从中取能量。我的浴室铺设了5厘米,其他地方铺设了10厘米。

我个人不认为使用金属板是一个优势。我认为完美包裹管道的流动砂浆更有效。而且管道的额外费用在其他费用中几乎微不足道。我一楼铺设了2500米,管道费用大约是1200欧元。由于我不知道技术如何发展,我个人肯定会选择更紧密的铺设,这样未来更换热源会更方便。如果15年后我想从燃气换成热泵,我就有这个选择,而不必更改砂浆层。

但这只是我个人的做法。
 

类似主题
04.11.2013地暖、室内恒温器和冷瓷砖28
24.02.2014带地暖的KFW55房屋……选择哪种地面材料?11
20.10.2016水暖壁炉炉地板采暖,热泵,光伏, 新建筑?28
23.02.2015空气-水热泵配太阳能热利用和壁炉?成本/效益/意义34
18.04.2015房屋建设,KFW70,大约150平方米,使用哪种供暖?燃气/空气-水热泵?36
05.10.2018木纹瓷砖 - 你们觉得这些瓷砖怎么样?168
19.09.2023通过含盐溶液热泵的地板采暖进行制冷45
09.06.2015燃气、热泵和太阳能用于独户住宅?36
27.12.2017地板采暖热负荷需求,至少有60毫米的找平层30
10.04.2018燃气冷凝锅炉,空气-水热泵,燃料电池 - 请提供建议29
29.05.2019燃气还是热泵?经验 / 反馈115
13.12.2019使用太阳能热能或热泵的燃气?还有可能是光伏?13
20.12.2019儿童房地暖?一些房间计划不装地暖?空气-水热泵拆除?48
05.12.2020使用太阳能热能的燃气?还是配备光伏的热泵?咨询149
08.10.2021空气-水热泵与地板采暖结合工作不正常65
25.03.2022从燃气切换到太阳能/光伏,有/无热泵31
12.02.2023混合加热:旧建筑中使用带有燃气冷凝设备的热泵是否合理?26
14.05.2022老旧建筑公寓带燃气热水器 - 现在采用地板采暖,后期安装热泵14
25.11.2022铣削地暖还是铺设新的找平层?17
22.02.2024热泵需要大量能源并且会产生噪音73

Oben