我们在一楼遇到过类似的情况。外墙上的外部水龙头正好位于房间的外墙上,它让水渗透到了地板和墙壁之间。
 

driver55

2022-08-28 15:48:25
  • #2

楼主说的是所有四面墙。

@楼主:如果能回答所有问题,并且多写一些情况(房子,平面图,洗衣机放在哪里,水管路线,白色水槽,高地下水,首次发现时间,只有一面墙,最先在哪里,……)会更好。
 

ypg

2022-08-28 21:22:13
  • #3

是的,我们家也是在所有四面墙上:水已经渗到了地面下方的找平层,并沿着所有四面墙爬升。
 

driver55

2022-08-28 21:27:03
  • #4
为什么TE其实不再发声了?什么都看,但什么也不说。:(为什么要等半年呢?而且裂缝看起来和“水损”不一样。
 

TrompetenTom

2022-08-28 22:49:59
  • #5
抱歉回复晚了。我试着画了一个草图。地下室2的墙大约往后移了,我用红线标出来了,还有门。在点1开始,那里之前放着一幅大画,所以只发现了小的变化。在点2,自四月起放着石膏板,因为我在装修地下室1,天气热暂停了,这些石膏板完全挡住了视线,我今天搬开它们时才看到。点1和点2看起来像裂缝,其实不是,而是抹灰从墙里鼓出来了,你们可以从照片中看到。点3是从昨天开始出现的,其他墙面没有裂缝,只有抹灰鼓出来的迹象,照片中楼梯处也能清楚看到。这点在照片中也能初步看到。点5放着我们的洗衣机和烘干机。水管直接通向那里,排水口也在角落里。点4放着热水箱,那里还有地暖管道和其他水管通向屋内。希望我能让你们有更清晰的了解。

此致
TT
 

k-man2021

2022-08-29 00:01:21
  • #6
请关闭所有用水设备,查看水表,或者间隔几分钟拍两张照片。一年前我们水管漏水,导致水损……从水表上可以看出,小齿轮转动得非常缓慢。
 