地暖 - 流量指示器尽管有流量却显示零

  • Erstellt am 2021-12-17 15:58:23

Deliverer

2021-12-17 16:41:02
  • #1
如果把[Vorlauf]和[Rücklauf]互换——那么它们应该都不会显示, 对吧?测量一下两个管路的温度,看看哪个更热。
 

BananaJoe

2021-12-17 17:00:58
  • #2

正确!两周前来过的Stiebel技术员发现了供水和回水弄反的问题,并且已经解决了。所以这应该不是问题的原因,尤其是因为在楼上的分配器里有四个显示流量(但另外三个没有)。而在楼下的分配器里则没有一个显示流量。
 

Deliverer

2021-12-17 17:14:38
  • #3
可能因为之前连接错误的时间太长,导致它“粘住”了……你有没有试过用手指轻轻弹一下?或者一次只按几个圈来增加对圈的压力,这样浮子就能松开?
 

OWLer

2021-12-17 19:38:44
  • #4
把所有其他的阀门关掉,只开挂着的那个,流量开到最大。我以前也遇到过一个卡住的浮球,用足够大的压力它又能正常用了。
 

类似主题
11.10.2021执行器处于开启状态,但没有流量13
25.04.2023热泵 LWZ 403 Sol 太阳能热能高温供回水。地暖故障...13

Oben