फुटफ्लोर हीटिंग - प्रवाह होने के बावजूद प्रवाह सूचक शून्य दिखा रहा है

  • Erstellt am 17/12/2021 15:58:23

Deliverer

17/12/2021 16:41:02
  • #1
यदि आप Vorlauf और Rücklauf को उलट दें - तो उन्हें कुछ भी दिखाना नहीं चाहिए, है ना? दोनों स्ट्रैंग के तापमान मापो और देखो, कौन सा गर्म है।
 

BananaJoe

17/12/2021 17:00:58
  • #2

सही है! फ़ोरलाउफ़ और रूकलाउफ़ की अदला-बदली को एक स्टिबेल तकनीशियन ने नोटिस किया था, जो दो हफ्ते पहले आया था, और अब इसे ठीक कर दिया गया है। इसलिए यह समस्या का कारण नहीं होना चाहिए, खासकर जब कि ऊपरी मंजिल के वितरक में चार टुकड़े प्रवाह दिखा रहे हैं (तीन अन्य नहीं दिखा रहे)। वहीं, निचले मंजिल के वितरक में कोई प्रवाह नहीं दिखा रहा है।
 

Deliverer

17/12/2021 17:14:38
  • #3
शायद उस समय के कारण, जब यह गलत तरीके से जुड़ा था, यह "चिपक गया" है... क्या आपने कभी उंगली से उसके खिलाफ थोड़ा ठोकर मारी है? या क्या आपने कभी केवल कुछ अलग-अलग वृत्तों पर दबाव डाला है, ताकि वृत्त पर अधिक दबाव आ सके और तैरने वाला भाग अलग हो सके?
 

OWLer

17/12/2021 19:38:44
  • #4
सभी अन्य वृत्तों को बंद कर दो और केवल टंगे हुए को खोलो, प्रवाह अधिकतम पर। मेरे साथ भी एक फंसा हुआ फ़्लोटर था और अच्छी दबाव से वह फिर से चलने लगा था।
 

समान विषय
11.10.2021स्टीयरिंग मोटर खुले हैं लेकिन कोई प्रवाह नहीं है13
25.04.2023वॉर्मपंप LWZ 403 Sol सोलर थर्मल में उच्च पूर्व प्रवाह + वापसी। फर्श हीटिंग काम नहीं कर रही है...13