Si se invierten el [Vorlauf] y el [Rücklauf], entonces no deberían mostrar nada, ¿verdad? Mide la temperatura de ambas ramas y mira cuál es más cálida.
Si se intercambian la ida y la vuelta, entonces no deberían mostrar nada, ¿verdad? Mide la temperatura de ambos circuitos y mira cuál está más caliente.
¡Correcto! La confusión entre la ida y la vuelta fue notada por un técnico de Stiebel que vino hace dos semanas y ya ha sido corregida. Así que en principio eso no debería ser el problema, sobre todo porque en el distribuidor del piso superior cuatro indican el flujo (pero tres no). En cambio, en el distribuidor de la planta baja ninguno muestra el flujo.
Quizás el tiempo durante el cual estuvo mal conectado haya provocado que esté "pegado"... ¿Ya intentaste chasquear un poco con el dedo sobre él? ¿O probar con presionar solo círculos individuales para aplicar más presión en el círculo y así liberar el flotador?
Cierra todos los otros círculos y solo deja abiertos los colgantes, flujo al máximo. Yo también tuve una vez un flotador atascado y con bastante presión volvió a funcionar.