Calefacción por suelo radiante - el indicador de flujo muestra cero a pesar del flujo

  • Erstellt am 17.12.2021 15:58:23

Deliverer

17.12.2021 16:41:02
  • #1
Si se invierten el [Vorlauf] y el [Rücklauf], entonces no deberían mostrar nada, ¿verdad? Mide la temperatura de ambas ramas y mira cuál es más cálida.
 

BananaJoe

17.12.2021 17:00:58
  • #2

¡Correcto! La confusión entre la ida y la vuelta fue notada por un técnico de Stiebel que vino hace dos semanas y ya ha sido corregida. Así que en principio eso no debería ser el problema, sobre todo porque en el distribuidor del piso superior cuatro indican el flujo (pero tres no). En cambio, en el distribuidor de la planta baja ninguno muestra el flujo.
 

Deliverer

17.12.2021 17:14:38
  • #3
Quizás el tiempo durante el cual estuvo mal conectado haya provocado que esté "pegado"... ¿Ya intentaste chasquear un poco con el dedo sobre él? ¿O probar con presionar solo círculos individuales para aplicar más presión en el círculo y así liberar el flotador?
 

OWLer

17.12.2021 19:38:44
  • #4
Cierra todos los otros círculos y solo deja abiertos los colgantes, flujo al máximo. Yo también tuve una vez un flotador atascado y con bastante presión volvió a funcionar.
 