大家好。

我们在一楼和顶楼规划了地暖。
现在我们在考虑:配电箱是做明装好,还是做暗装好?

规划如下:

设备放在地下室。
一楼配电箱放在家务间。
顶楼配电箱放在走廊。

一位熟人去年盖房子,他选择了明装箱。如果出现漏洞,水不会流进墙里。
但据我理解,管道应当是穿过墙,然后从后面(或者下面)进入明装箱。
所以液体还是有可能流进墙里,对吧?

此外,明装箱会给家务间带来额外的热量。暗装箱应该也是这样,对吧?

这两种方案各有什么特别的优缺点吗?

谢谢大家的意见。
 

Bauexperte

2012-03-05 10:15:33
  • #2
你好,


管线不是“穿过”墙,而是穿过地下室或一楼的楼板;在那里你以后也会有所谓的包管槽。


我几乎不相信这种“余热”有任何可测量的效果。


没有,除了你不能穿透承重墙!此外,由于管线路径是从相应楼板向上引出,楼板上方会有错位;我怀疑这是否美观。

放在家务间的箱子其实没什么影响,可以安装在必需仪表的下方。至于顶楼,只要偏好的那面墙没有承重功能(楼梯间)或是轻质结构,就可以在那里改装或者按你的说法“埋墙安装”。

如果在开机前做地暖的压力测试,之后就不会漏水,除非你去摆弄阀门,顺便说一句你最好别这么做。设备一旦调好,和电脑一样,“never change a running System”。我已经太多次见过,工头和好心的业主让技术人员不得不出动;通常是在周末或节假日。

此致敬礼
 

wadi1982

2012-03-05 10:32:42
  • #3
你好,建筑专家。

感谢你的解释。

我们采用木结构建造方式。因此,箱体会在工厂里就规划进墙体,这样在结构上应该是没问题的。

所以你觉得,只要正确施工,箱体安装在墙内没问题,对吧?

因为我是软件开发人员,我的状态经常从“运行中”变成“崩溃”,不过我明白你的意思。
 

Bauexperte

2012-03-05 13:17:44
  • #4
你好,


没有问题,除了可能因为木框架的墙较薄,配电箱会从两侧都能看到;这由你决定。



此致敬礼
 

类似主题
03.03.2012地下室受控住宅通风的位置?16
06.03.2013地暖系统中的泵声,起居室内的泵,噪音干扰13
16.02.2014带地下室的单户住宅平面图 - 请提供您的意见16
13.08.2014暴风雨导致地下室进水 - 保险?17
30.09.2014新建计划 - 160 平方米单户住宅,无地下室 - 楼层平面图,费用等..29
06.11.2014没有地下室的房子:储藏空间,爱好用地下室?49
18.01.2015新建 Kfw70 地暖和瓷砖11
08.02.2015独栋住宅平面图,约200平方米,无地下室 - 评估172
02.02.2015有地下室或无地下室建筑 - 经验49
14.04.2015汉堡独栋住宅规划问题——由于地下室产生的额外费用11
23.07.2015没有车库和地下室的房子?阁楼扩建?脂肪瘤?85
20.10.2015一楼和二楼的地暖,地下室有散热器吗?15
20.02.2016防水混凝土地下室 - 开关问题12
27.07.2017在没有地下室的情况下安装受控住宅通风管道?12
18.09.2017技术室/家务室也安装地暖19
06.05.2020如何将地下室的家务房有效地纳入热包层?15
24.01.2021家政间预涂 - 新鲜的砂浆层10
20.03.2021地下室地板采暖或低温散热器22
10.11.2021地下室的地暖有用吗?60
23.01.2023重新更换明装水管11

Oben