通风系统只是微风

  • Erstellt am 2012-06-09 20:53:05

Krolock

2012-06-09 20:53:05
  • #1
你好,论坛里的朋友们,

我们在一栋效率房中使用了带有WR Nibe Ftx 230 W的受控居住空气换气系统,已经使用了一年。
现在技术人员确定,检查报告上的通风数值应有/实有被篡改了,因为在我看来实际上没有人真正测量过,而且据说实有范围总是与数值相差±1%。

设备运行100%,但所有房间的空气流量只有4-5立方米/小时,太少了。地下室只有1.8立方米/小时。没有安装控制元件,设备是密封的。厨房、浴室和卫生间的排风量充足。

换气设备工作正常,空气流量却太低。
可能是什么原因?能做些什么?
 

€uro

2012-06-10 12:15:37
  • #2
你好,
那么你是怎么得出这个判断的?
如果没测量过,具体的风量数据从哪里来的?计划的数值是多少?
这两者如何相符?

此致敬礼
 

Krolock

2012-06-10 14:35:30
  • #3
你好 Euro,

非常感谢你的询问...

肯定没有重新测量,因为首先我距离工地有12米,技术人员声称这是经过计算(应该是计算过的),因此地面砂浆可以铺设。备用技术人员从未测量过,他也确认了这一点,并且必须先熟悉设备。16个测量点的测量值似乎,在一个点达到实际值,在14个测量点上数值偏差为+1%或-1%。这已经是非常非常偶然的情况。测量了排气量,却在没有排气的地方测得数值,且当时加热室没有排气,排气系统是后来才“安装”的。

所有计划中的送风量值都是每小时20立方米,父母睡房33立方米/小时-

现在地下室测得为1.8立方米/小时,房间内为2.6-3.6立方米/小时,此时Nibe FTX 230 W以最高100%功率运行。

Nibe运行平稳,我不认为转速还能提高。在最高档时,设备在外部送风和排风处噪音过大。

如果例如将一根送风管连接到了排风管,会有什么影响?
 

€uro

2012-06-10 15:01:11
  • #4
你好,
这确实是一个缺陷的迹象。
这也有点奇怪,因为在我的计划中基本不会出现这种情况。请问是谁根据DIN 1946-6制作的风量计划?
整个装置或部分装置的压降过高,与通风设备不符。或者说,计划的运行点没有达到。是一个缺陷!
设计依据是额定通风量,其他通风档位(体积流量)由此推算。
整个方案会混乱!室内采暖负荷也会改变。供暖效率可能因此降低。由于预留了超压区域,可能出现气味问题。湿度负荷的排出无法保证。会产生过量的排气体积流量过剩。并伴有机械性渗漏等问题……
 

Krolock

2012-06-10 20:42:56
  • #5
现在我检查了所述的面积。客厅实际上不是42平方米,而是55平方米。一个地下室房间不是30平方米,而是42平方米。然后您在两个地下室房间计算了排风量,而实际上应该是送风量。前地下室是唯一被标记为溢流的。在门厅(底层)和走廊(上层)记录了排风量,各为21立方米/小时——但这些房间没有排风,我现在会说它们也是“溢流”。当然,测得的经过验证的值是20立方米/小时。

我们是和一家建筑公司一起建的——因此卫生设备、供暖和通风公司的负责人不是直接联系人。但我觉得如果这种风量计算被作为经过验证的值确认,这有点欺诈性质。我们也通过建筑公司支付了这项服务……

现在最好的处理方法是什么?带有14天期限的缺陷通知?
 

€uro

2012-06-10 21:02:36
  • #6
这种情况在“全包”总承包/总分包项目中并不罕见。
通常都是这样。不幸的是,合同通常难以操作,因为业主在签订合同时往往过于天真,没注意到这些细节。通常其他事项更为重要。很少有人事先意识到机电工程的重要性。
缺陷肯定需要被通知。至于事后如何处理,通常是另一回事了。
 

类似主题
03.03.2012地下室受控住宅通风的位置?16
14.12.2015鉴定人发现地下室有缺陷。怎么办?11
25.01.2016你们会为我们计划的新建筑选择哪种供暖系统?15
03.10.2016排气和进气一个在另一个上面?22
27.01.2017受控住宅通风系统中的排气与循环空气32
13.02.2017住宅通风中进气和排气的数量11
20.04.2017受控住宅通风:在卧室的墙壁上安装送风口。23
05.05.2017中央控制的住宅通风:进气与排气,门底缝隙30
09.01.2018卧室排风 - 储藏室进风24
25.05.2018由于供暖引起的水损。根据VOB的保修12
03.11.2019地下室墙高,太低了吗?25
07.05.2020在地窖安装受控居住通风系统 - 室外空气 / 排气,建议?15
17.02.2020开放式厨房:在受控住宅通风和KfW55中的排气或循环40
15.10.2020可控住宅通风:我设计中进气和排气的位置44
23.06.2021受控住宅通风——进气 / 排气位置规划60
02.06.2021受控住宅通风,沙发附近的生活区送风19
14.01.2023地下室内置热泵因地下水无法安装?37
29.03.2025单户住宅草图,2个完整的楼层,山墙屋顶,无地下室,双车库31

Oben