蒸汽阻隔层呈棕色位置,绝缘材料潮湿

  • Erstellt am 2018-02-04 17:40:03

Knallkörper

2018-02-05 15:07:38
  • #1


我认为不能这样比较。一方面,有透气膜,比如屋面防水层,对水蒸气几乎没有阻力,这种特性是作用在整个表面上的。另一方面,你看的是一块带孔的OSB板。这些孔的SD值相当于透气膜,大约是0.02米,而透气膜可能是0.1米。但这只是孔的SD值。也就是说,如果板上的孔占比是0.1%,那么透气膜的透气性仍然是它的100倍。

你不能认为湿气会通过这些孔进行对流逸出。不会形成气流!
 

garfunkel

2018-02-05 15:51:30
  • #2
为此,这样的结构可能不是最好,但经常这样做。如果这真的是个大问题并且经常发生,那么应该能看到更多的损害案例。实际上,人们并没有读到太多这方面的信息。
 

apokolok

2018-02-06 12:37:34
  • #3
不理解结构。如果在隔热层后面还有一层OSB板,湿气到底该往哪儿去?这些东西几乎是密封的。
 

tomthomson

2018-02-06 14:00:25
  • #4


你具体是什么意思?

我们有一座冷屋顶的房子,因此保温层不在屋顶内部,而是在顶层楼板中。楼板的封闭是由OSB板完成的,作为加固板必不可少,而且为了能够进入阁楼。

气候膜安装在起居空间内,固定在横梁下方,用于根据情况吸收和释放起居空间的湿气。这在日常生活中有效,只要房子有人居住。但在目前的情况下,由于施工过程中大量水分,它吸收了过多的湿气,这需要解决,因为湿气未能及时排出,或者是因为防潮膜安装在灰泥和水泥砂浆之前。

关于这种结构中是否需要对保温层进行通风我也思考过,因此有了打孔或开槽的想法,不过有人指出这可能没有效果,因为不会产生气流,水分也不会通过孔洞向上对流。
 

apokolok

2018-02-06 14:38:26
  • #5
啊,我是在阁楼,不是在最顶层的地板上。如果那本来就是一个冷屋顶,我倒是不觉得那么严重。不过在结构上,应该有一个防潮层,而不仅仅是一个阻隔层。但如我所说,对于无人居住的空间,这并没有那么严重,我一开始还以为那里是隔热的屋顶,而且那个部分还要拆除。
 

Knallkörper

2018-02-06 14:46:36
  • #6
我现在不明白为什么冷屋顶的问题会“没那么严重”。湿气仍然无法从“夹层”中排出。我不认为结构能这样工作。回干过程只在夏天进行。无论如何,找平层之后,所有东西都必须先拆开并干燥。根据到那时经过的周数,你可能还没有霉菌问题。
 

类似主题
08.05.2014大部分湿气来自找平层?25
09.10.2014隔热阁楼 / OSB板11
10.08.2015一年中的哪个季节最适合在地下室进行砂浆铺设10
12.01.2016阁楼OSB板测量仪15
20.05.2016阁楼所需的OSB板,仍需额外收费?33
16.03.2017如何使冷阁楼可通行?14
06.04.2017上层楼板 - 是否需要额外隔热?什么才合理?11
05.08.2017需要地面找平层吗?未装修但有隔热的阁楼23
14.09.2017屋顶斜面上的OSB板17
01.10.2019车棚内铺路石上的OSB板11
09.10.2019地面找平和瓷砖已经铺好,但没有供暖14
04.07.2022房屋墙壁内外的湿气21
22.12.2020可以在新鲜的砂浆层上铺瓷砖吗?12
12.01.2021浴室天花板湿气 + 绝缘不足44
13.01.2021OSB板可以铺在地毯上作为地板材料吗?10
25.11.2021从毛坯房去除湿气——如何通风及其他相关主题18
25.02.2022在独栋住宅铺设地坪后湿气过重?有霉菌风险吗?49
03.06.2022石膏板安装在OSB板上,有裂缝吗?21
14.12.2022为办公室隔热冷屋顶阁楼23
21.01.2025拆除预制房屋的墙壁和天花板板材以进行电气安装15

Oben