地板板的后期密封

  • Erstellt am 2016-12-04 11:07:16

Bjoern1000

2016-12-04 11:07:16
  • #1
大家好,

我们十年前建的房子。建筑区域位于艾费尔的梅赫尼希。几个月前,该地区发生了严重的洪水。我们没有受到直接的洪水影响,但由于粘土土壤的原因,水在地基板(无地窖)下方地下停留时间过长,最终从窗台处渗入了水泥砂浆。现在已经干燥了。为了应对下一次暴风雨,我们正在补充安装排水管。现在我的问题是,在地基板上安装的保温板是否有必要额外用沥青进行防水处理,并在其前面铺一层带凸点的防水膜?附件中有现场情况的几张照片。

提前感谢大家的建议。

问候

比约恩


 

lastdrop

2016-12-04 12:31:55
  • #2
排水管应该排向哪里?
 

Ulrich Fuckert

2016-12-05 09:19:15
  • #3
保温板后面有防水层吗?在保温板上做防水层意义不大。地板板通常用保温板进行隔音处理。这在专业上是错误的。防水层应从地板板的端面开始,至少延伸到现有地面以上15厘米。保温板仅用于保护防水层。
 

wpic

2016-12-05 10:10:54
  • #4
为了设计一个功能完善的建筑防水层,必须详细了解构件的结构。防水层本身必须施加在毛坯结构(混凝土/砌体)上,而不是外围保温层上。此外,建筑结构上较为复杂的部分是露台门门槛/基座区域的防水。这里也必须了解安装情况的细节。很可能只能使用液态塑料进行防水,这是一项需要专业公司的工作。材料顺序、施工流程和接口的细节必须被规划。可能还需要重新定义适用于您的水的荷载情况,从而确定防水要求符合DIN 18195标准。

只有在排水系统能够真正排出建筑物内的水并且排水水流能被有针对性地引导时,额外的排水才有意义。由于规定的渗透方式因可能较高的地下水位而无法在场地内实现,因此可能需要向社区申请将排水水引入下水道。

我建议由鉴定专家进行现状调查,并进行相应的独立专业规划。细节规划不应交由施工公司负责。
 

Bieber0815

2016-12-05 11:27:28
  • #5

+1
 

Ulrich Fuckert

2016-12-05 13:02:29
  • #6


情况正是如此。不幸的是,这一点建筑公司经常执行错误。
图片所显示的内容,是为了防止倒灌的渗水进行密封。因此应遵守DIN 18195-6标准。
 