大家好!

我们购买了一栋毛坯的双拼联排别墅。在验收计划木楼梯时发现,楼梯踏步宽度低于DIN 18065标准,即不足80厘米。我们正在和建筑公司寻求解决方案,但想从论坛了解,如果没有解决方案,我们可以预计的减价金额是多少。仅供参考:唯一可能的解决方案是通过缩小楼梯中空部分来加宽楼梯间。

这里应该设定多少欧元的减价?

非常感谢!
 

Malunga

2023-09-10 21:45:14
  • #2
之前未发现的缺陷,现在买了个“猫在袋子里”或者计划有变,变得不现实了?
楼梯宽度最大的占用者是独立的栏杆包括扶手。
可能通过楼梯的设计可以产生更多宽度。

洞口变大是不可能的。
所以要重新设计。最后剩下多少钱,取决于你们能责备谁。
“已买即见”情况下会很难。
 

Mimi123

2023-09-10 22:24:07
  • #3
你好 Malunga,

谢谢你的回复!我们实际上没有按看到的来购买。这是建筑师的一个规划错误,他把楼梯间设计得太小了。调整扶手不能解决问题。因此,我们现在关心的是我们可以要求的最大价格减免。开发商已经确认了缺陷,但尚未确认减免的金额。
 

Schorsch_baut

2023-09-11 07:43:58
  • #4
楼梯偏离DIN标准多少?10厘米?3毫米?
 

Mimi123

2023-09-11 08:49:27
  • #5
早上好!我们的偏差是2.5厘米,超出了DIN标准的允许公差范围。
 

Simon-189

2023-09-11 09:13:08
  • #6
你好,

我不知道这里可以作为减价的依据是什么。
反对将楼梯井缩小2x 2.5厘米的理由是什么?到目前为止,手扶栏杆之间的净空设计是多少?
我猜这是一架带有中间平台的楼梯?

我更倾向于认为,楼梯在必要时必须作为逃生通道,我觉得每一毫米空间都比几欧元的减价更重要。请与楼梯制造商沟通,了解更改的额外费用,并让BU承担这些额外费用。这样双方都会有一个完美的解决方案,结构上也不难实现。
 

类似主题
28.02.2013根据DIN 12831的热需求计算12
29.02.2016高度差 / 瓷砖 - 木地板的水平27
24.03.2014供暖证明:根据DIN 12831或DIN 4708进行热负荷计算?10
10.05.2015找平层不平 - 拒绝消除缺陷52
10.09.2015DIN 4109 噪音 - 需要注意什么?13
28.11.2016根据DIN 4109标准的隔音是否与建筑许可相关?16
19.10.2016网络电缆缺陷27
09.11.2018根据DIN VDE 0100-443/543安装浪涌保护是否为强制性?15
13.11.2017根据DIN18202的无瑕外立面41
18.10.2018根据DIN 27的成本估算中的露台等建筑成本19
28.04.2022砖渣显示出损坏50
14.05.2020预制房屋建筑中的声音隔离 VDI 指南 4100 和 DIN 410949
24.11.2020采暖负荷计算及布置计划DIN:是否需要新的计算?41
27.06.2023按照DIN 4109-1标准,中间排屋的隔音是否足够?19
15.12.2022新建筑中客用卫生间的规划 - 它应该有多大?(DIN?)107
27.12.2022门DIN左开还是右开——两者都可以吗?17
27.01.2023折角窗和推拉门正确安装 - 有热桥吗?12
07.11.2024根据DIN 5034-2021-08,窗户规划是否强制性?13
20.11.2024楼梯 DIN 18065 是强制性的吗?82
14.02.2025策划人在DIN 276标准下不进行任何计算60

Oben