热水储罐的尺寸设计

  • Erstellt am 2013-08-29 09:56:28

Doc.Schnaggls

2013-08-29 09:56:28
  • #1
大家好,

我们明年春天要建的房子将配备一台空气-水热泵、一套带有热回收功能的中央控制进排风系统以及地板采暖。

居住面积(底层/阁楼及地下室办公室)约为180平方米。

目前我正在考虑热水储存罐的大小——根据建筑公司说,包含一个容量为200升的储水罐。

现在我们只有两个人,但我们希望有两个孩子,因此将来会有四个人居住。

对于四个人来说,200升的热水储水罐足够吗?

所提供的设备是Tecalor 403 SOL(我们没有计划在屋顶安装太阳能模块,但管线肯定会预先铺设到屋顶下)。

祝好,

Dirk
 

€uro

2013-08-29 10:05:38
  • #2
你好,
根据DIN EN 12831,供暖负荷是多少?
经济上这不划算!

此致
 

Doc.Schnaggls

2013-08-29 10:17:52
  • #3


感谢您的快速回复!

我还没有具体的供暖负荷计算——我们还没有签合同。

你为什么认为没有用于生活热水加热的太阳能模块的系统不经济?

之前我忘了说:我们一开始就在屋顶上安装一个由8个SolarWorld SW255多晶(1.96 kWp)模块组成的光伏系统。

由于我们主要自给自足地为热泵运行产生电力,所以我认为不一定需要额外的太阳能模块来加热生活热水。

问候,

Dirk
 

€uro

2013-08-29 12:25:08
  • #4
没有热负荷计算以及生活热水需求,实际上无法选择适当的热源设备。
我指的是用太阳能热水系统是不经济的。此外,“预安装”通常需要一个缓冲罐。通常这会降低效率。
设计良好的系统(没有太阳能热水系统)可以不使用缓冲罐!
基本上这是一个好的方案。但我建议将系统规模与实际供暖和热水的能源需求进行匹配。
另一个积极的副作用是:架空安装的光伏模块在夏季高温期间能够降低制冷负荷。
正确。因此不需要SOL空气源热泵。
 

Doc.Schnaggls

2013-08-29 13:20:00
  • #5
再次感谢您的快速回复!



我能理解。我们的房子是预制房,但会进行个性化设计。制造商在空气-水热泵领域提供两种设备,一种适用于约140平方米的居住面积,另一种适用于约210平方米的居住面积。不过在获得准确的供暖负荷计算后,我会针对性地比较数据。谢谢您的建议!



好的,那么看来我的观点并不完全错误。我会再考虑一下这预留接口是否真的有意义。



好的,当我有了详细资料后,我也会再仔细审视。光伏系统应该可以方便地扩展或缩小。

问候,

Dirk
 

nordanney

2013-08-29 13:58:36
  • #6
在规划阶段还可以对光伏系统进行调整。一旦安装在屋顶上,修改就不会那么简单(也不便宜)了(更换逆变器、重新设计串联、调整追踪器数量等)。
 

类似主题
28.08.2013新建单户住宅,燃气或热泵,目标KfW5529
18.02.2014太阳能热泵 / 报价时应注意事项(独栋住宅,新建房屋,KFW70)22
07.04.2014新建筑可以没有太阳能和热泵吗?20
12.09.2014生活用水加热与空气-水热泵的效率比较11
20.10.2016水暖壁炉炉地板采暖,热泵,光伏, 新建筑?28
23.02.2015空气-水热泵配太阳能热利用和壁炉?成本/效益/意义34
25.01.2016仅用热泵供应热水?10
20.02.2018基于供热负荷的热泵计算公式18
25.03.2019空气源水地热泵的电力消耗20
30.04.2019附属公寓热泵的附加费用结算12
07.05.2020空气-水热泵、光伏系统和储能的协作38
02.04.2020采暖负荷计算为10.3千瓦,9.5千瓦的空气-水热泵足够吗?29
04.01.2022空气-水热泵当前消耗和数据1439
24.02.2022光伏系统空气-水热泵 - 独户住宅 KFW55EE 的盈利能力95
14.05.2022老旧建筑公寓带燃气热水器 - 现在采用地板采暖,后期安装热泵14
01.09.2022带暖气片的热泵或太阳能热能系统36
15.11.2022Tecalor 8.5空气-水热泵:早晨温水 - 不是很热21
15.04.20231970年度假屋的新供暖和热水系统解读13
15.08.2024空气-水热泵与本地近距离供热网络的推荐 KFW40 新建项目33

Oben