在一个普通的0815单户住宅使用空气源热泵的情况下,电表或配电柜通常有多少个表位?我们的电力供应商为热泵规定了一个双向电表和一个断开装置,以便您可以将热泵从电网中断开吗?

或者换句话说,配电柜的标准尺寸有哪些,带有1/2/3/4个表位,还是只分为分段的2/4/6等?
 

fragg

2019-06-13 08:56:13
  • #2
再详细问一下关于额外电表和断电的事情。你们有光伏吗?

我们这里断电是由电网运营商规定的,只有超过X千瓦才需要断电,并且热泵有专门的电价。没有电价且低于X千瓦则不需要断电。
 

lesmue79

2019-06-13 11:19:55
  • #3
我们合同里几乎包含了一个适用于带热泵的独栋住宅的配电箱。由于我们希望进行光伏预留,现在需要为增加一个电表位支付额外费用。事情就是这样。按照我的理解,基本合同里应该包含一个用于家庭安装和热泵的配电箱吧?那就总共是3个电表位,1个普通电网,1个热泵的二次电表,还有1个用于远程控制装置的电表位,或者那个装置到底叫什么名字。如果现在配电箱只有2个、4个或者另外4个电表位的话,理论上我应该已经包含了用于光伏系统的第4个电表位,而无需额外费用?
 

danixf

2019-06-13 21:11:18
  • #4


2个表位 + 你的电气安装空间。



一般2个表位是左边放电表,右边放电气设备。
3个表位可以用来放2个或3个电表。附照片是3个电表的示例。



为什么现在还要专门留第4个电表位给光伏?
1 - 标准并网
2 - 热泵
3 - 光伏

补充说明:可能你的电表箱因为高度限制不被允许。那你需要3个表位给电表 + 你的电气安装空间。总共至少4个表位,稍微有点余量的话是5个 + 多媒体面板。

但这个你电工应该知道吧?
 

boxandroof

2019-06-13 21:36:08
  • #5
热泵不一定需要独立的电表,它也可以接在家庭用电上,没有断电装置。特别是结合光伏系统时,这种方式非常适用,并且可以免除第二个基本电费。
 

lesmue79

2019-06-14 06:28:02
  • #6


供电商为热泵规定了双向计数器。

我以为热泵的远程控制接收器会占用第4个计数器的位置,所以我觉得需要4个计数器栏位。

如果现在总承包商合同中包含了用于房屋安装和热泵的计数器柜,那他在预算中应该包含多少计数器栏位的计数器柜?应该是2个计数器栏位的柜子还是3个计数器栏位的柜子?如果我在德国全国范围内运营,难道不应该考虑需要包含房屋电表、热泵电表和远程控制接收器吗?如果是这样,我在基础预算中应包含两个计数器栏位、三个计数器栏位还是四个计数器栏位?

换句话说,如果我在图纸上省略了光伏系统计数器柜的扩展,当远程控制装置、热泵电表和房屋电表已经存在时,我实际上还有多少空间?如果我将来在屋顶安装光伏系统,还能放下一个光伏计数器吗?
 

类似主题
01.07.2013但独栋住宅里没有热泵吗?15
08.06.2017光伏系统,如何利用类似热泵的经验?64
30.05.2016KfW55:燃气或风冷热泵,带/不带光伏系统17
21.06.2016带光伏的热泵与燃气和太阳能热能比较52
10.07.2016带光伏或太阳能颗粒的空气-水热泵25
03.01.2017空气-水热泵的光伏或太阳能热能准备18
22.05.2017新建平房 - 风-水热泵,光伏和太阳能热能?17
22.02.2018风冷热泵和水驱动的颗粒炉及光伏系统17
28.05.2018135平方米的独栋住宅使用空气-水热泵还是燃气+可控居住通风系统?19
24.07.20192016年节能条例或KFW 55,适用于带有空气-水热泵和受控住宅通风的平房,附加可选光伏系统47
13.12.2019使用太阳能热能或热泵的燃气?还有可能是光伏?13
07.05.2020空气-水热泵、光伏系统和储能的协作38
05.12.2020使用太阳能热能的燃气?还是配备光伏的热泵?咨询149
08.05.2020热泵 + 光伏系统,有储能或无储能11
28.07.2020光伏和热泵——仪表混淆与成本问题12
06.10.2021光伏系统/热泵,你们有两个电表吗?55
07.11.2021新建独栋住宅 - 燃气或空气热泵 + 光伏 + 储能?168
03.01.2022与BAFA和光伏结合的热泵电表22
24.02.2022光伏系统空气-水热泵 - 独户住宅 KFW55EE 的盈利能力95

Oben