f-pNo
2014-04-02 15:56:41
- #1
大家好,
我们即将签署合同。其中有一段内容,我引用如下:
“质量保证不包括工作空间范围内的地基沉降,前提是填埋的室外区域,以及尤其是阁楼中的收缩裂缝,这些裂缝对规范施工没有任何影响或后果。收缩裂缝是由于不同材料膨胀行为不同引起的。承包方建议在油漆施工过程中进行修补。”
我知道房屋建筑中可能会出现裂缝,这是正常现象。我们使用的是符合C25/30质量标准的防水混凝土(根据施工说明)。
在合同审查过程中,我从建筑业主保护协会的专家那里得到提示,收缩裂缝宽度在0.2毫米以内是正常的。但他未能给出证据。因此,我请求施工公司将文本修改为“以及宽度在0.2毫米以内的收缩裂缝,特别是……”。施工公司又咨询了一位著名的TÜV专家,后者告诉他们目前没有收缩裂缝的固定尺寸或宽度标准。因此,施工公司不愿意更改这段内容。
我是门外汉,目前面对两位专家不同的说法。
在座的专业人士中,有人能告诉我是否有关于最大允许裂缝宽度的标准、DIN规范或规定吗?如果有,我在哪里可以找到?
我与施工公司的关系相当良好,只有当确实存在明确规定时,我才会因此提出异议。否则,我会依赖施工公司的说法和其良好声誉。
我们即将签署合同。