你好!
我想为将来在顶楼安装淋浴间预留空间。
开发商会以大约800欧元进行准备:
-> 在管道井内安装冷水、热水和排水连接至顶楼,采用带螺纹T型接头的环形管路封闭,地板下排水管DN100带封头。

这个价格合理吗,还是我可以买一个100规格的KG空管铺设(大约350欧元)?
或者后续再通过这个空管铺设其他(上述)管道及连接件会不会太复杂,最终成本还更高?
如果你们现在手头很紧,会怎么决定?

感谢你们的评估!
 

wiltshire

2025-07-07 10:13:18
  • #2
价格的设定既让你受益,也确保开发商能获得丰厚的利润。
 

wiltshire

2025-07-07 10:36:08
  • #3

我不是理财的好顾问,所以我没有回答这个问题。
 

kbt09

2025-07-07 13:14:15
  • #4
放手去做,因为你仅用一个100的KG管作为唯一准备,根本没有做好准备。因为你需要厕所排水管接口,也需要淋浴排水管接口以及供水管道。而且以后所有这些都应该能与现有接口一起正常使用。350到800的价格差异不应该成为决定性的因素。
 

andimann

2025-07-07 15:18:37
  • #5
早上好,
如果他单单为了1公斤空管就要350欧元,我觉得800欧元还是很便宜的。无论如何,一定要做!
但是——检查一下你们是否会因为非常长的环路管线而遇到问题。(=水很久才会到达水龙头变热)或者支管分支(那样的话管道里的水真的会发臭)。
很多问候,Andreas
 

Knöpfchen

2025-07-14 00:03:38
  • #6
我认为这里正下方会设置或已经设置了底层的浴室,那么必须强制将DN 100的通风管道引至屋顶通风。对于你的淋浴,只需在该通风管道上安装一个带盖的分支管件(材料价值约15欧元),加上安装费用。需要考虑的是,KG管道未必合适。一方面是因为隔音问题,另一方面如果还要连接洗衣机,KG管道不耐热水。取代三通管件(因存水问题),有一种带通流的墙壁接口弯头,这将是这里的合适解决方案。
 