大家好,
我们目前正在对我们现有的(新购买的)房屋进行扩建。同时,两个房间也已经或者正在进行地基加固,见图片。地下室南侧埋入地下约30厘米,北侧埋入地下约1.2米。(现有房屋仅建在条形基础上)。扩建部分有一块混凝土地板。地板或地下室外墙采用WU混凝土。
地下室本来就有些霉味。地下室外墙将进行防水和保温处理。在对第二个房间进行地基加固时,我们发现地面有水渗出。施工方已经开始担心如何将扩建部分与现有建筑做好防水,以及红色标记的排水系统是否足够。对加固的房间同样计划安装排水系统。
问题:
1. 施工方提出的扩建部分与现有建筑之间防水方案:对新地板范围内的现有建筑用Vandex进行处理。在新扩建地下室外墙范围内的现有建筑用沥青进行预处理。在这些部位(Vandex和沥青处)将安装膨胀带(或类似材料)。你们认为这样可以吗?
2. 我的建议:在地板上安装两个排水系统,见橙色部分。但施工方认为没有必要。建筑师则认为越多越好,没坏处。另一个想法是在扩建底部右侧设置一个检修井(塑料或混凝土),位于地板下约70厘米处,并在那里安装带浮漂的水泵。施工方说这样一来,Vandex材料和通向街道的排水坡度就不必要了。你们怎么看?
我觉得还是要多一份保障。就是说,仍然要使用Vandex,对扩建部分和现有建筑进行防水。此外我还在考虑,是否还是按坡度向街道设置排水系统,并让检修井作为第二道防线。(或者反过来,第一道防线是带泵的检修井,第二道防线是向街道的坡度排水。(例如水泵坏了或类似情况)。