你好,
我在慕尼黑附近的布伦塔尔为我的建筑vorhaben安装了一台带有沟槽集热器的地热泵。
到目前为止,一切进展都非常顺利。
但现在围绕用地热泵和沟槽集热器进行地板找平层干燥的问题出现了讨论,具体是关于找平层干燥时前供水温度的高度。
我们的暖气安装工使用了45度的最大前供水温度来干燥找平层,这个温度也顺利达到了。45度对应的是Vaillant地热泵内置找平层干燥程序的最高温度。我们没有按照施工负责人建议使用该程序,因为地板找平层加入了加速剂,而该程序时间太长,也就是说温度是手动调整的。
施工负责人认为,找平层干燥时应该使用55度(即高10度)的前供水温度。该温度基于找平层/加速剂生产商的说明,不过该说明并不十分明确,因为它要求供暖系统的最大前供水温度最高为55度。根据Vaillant的说法,地热泵实际上可达到58度。
然而,暖气安装工表示他无法承担如此高温度的风险,因为这可能导致沟槽集热器结冰,进而损坏集热器,甚至导致其无法使用。
对此,我在网上也找到了各种提示。
有人有使用地热集热器(特别是沟槽集热器)进行地板找平层干燥的经验吗?有人能说说地热集热器(特别是沟槽集热器)可达到的最大前供水温度或不应超过的温度是多少吗?

谢谢,最好的问候

Tauben1a
 

Saruss

2014-08-10 18:31:30
  • #2
根据线路和间距,集热器听起来并没有那么大声(你说的论坛式,是指大约1.5米深埋在地下的环吗?),整体上仍然缺少很多关于铺设方式和加热所需热能的信息。我的地面采暖在仅仅35℃时已经消耗了2200千瓦时的热量,尽管外面已经相当暖和。如果你在几周内从地下提取全年的热量,我对此持谨慎态度。根据你的热负荷判断,你的地面采暖可能需要大量能量。如果你在寒冷季节前不久进行加热,地面无法恢复(即使它可能还没有完全冻结),而且最迟在冬天,盐水温度会急剧下降,甚至可能降到零度以下。如果集热器仅仅“刚好”满足正常供暖需求,没有余量,我会非常小心,最好直接用电加热地面,对于这种情况你应该在额外费用中预留缓冲,实际上每个人都应该这样做。
 

Tauben1a

2014-08-10 19:09:07
  • #3
你好 Saruss,感谢你的回复。没错,根据 Formusart 设计的沟槽换热器是由回路组成的,不过支架大约有3米高,并且从1米深处开始垂直安装在地下。
 

Wastl

2014-08-10 21:39:40
  • #4
借用一个电加热棒,挂在供暖系统的回路上代替暖气设备。你也可以把它加热到65度。
 

One00

2014-08-10 22:30:22
  • #5
地面找平材料制造商要求供暖的最高温度,最高不超过55度。用45度的话应该也可以达到要求,那为什么还要讨论呢?最重要的是地面找平材料干燥,如果用45度的供回温就能干燥,那不是一切都没问题……还是我有什么地方不理解?
 

Tauben1a

2014-08-10 22:59:37
  • #6
你好 One00,非常好的观点,我也有同样的疑问。我不是建筑专业人士,但既然在建造,我就只能这样。我在网上查找过,只发现地坪找平层应该达到足够的干燥度。根据工地负责人说法,已经进行了湿度测量,地坪找平层干燥度足够。工地负责人还没有向我解释,为什么必须达到最高55度的温度(例如,是否有过因此造成损害的证据等)。问题是,工地负责人不愿意给瓦工放行许可,如果瓦工还是开始施工,风险将由我承担。[Guesse Tauben 1a]
 

类似主题
29.01.2015适用于无油或天然气的新Kfw70建筑的合理能源方案19
26.08.2015热泵费用明细 - 带有地面集热器的热泵23
13.11.2019新建筑中的儿童房太热了。72
01.12.2020加速踏板和加热器的手刹:解释正确吗?60
08.05.2021新建 - 地板采暖温度不均(Vaillant aurocompact)12
09.11.2021Vaillant Therm plus VWL 75/6 A 维护费用 高度可以吗?20
30.11.2022受控住宅通风与热泵:Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder?47
16.03.2023地暖供水温度降低比预期更复杂?70
11.08.2023购买建议,热泵比较:大金还是威能?19

Oben