DDomski 2019-01-27 09:38:58#3 我很理解你们在遭受这样的损害后感到极度不安。通常那些老旧的铁管还是很耐用的,正如 所说,图片中的管子暂时没有发现什么严重问题。 即使你们使用的钢管有缺陷,也不一定要把整个地板拆除。 加热盘管是复合管制造的,应该没问题。三十年前确实有一些奇怪的复合管……我建议等待保险公司的结果,务必安装泥沙分离器。
我很理解你们在遭受这样的损害后感到极度不安。通常那些老旧的铁管还是很耐用的,正如 所说,图片中的管子暂时没有发现什么严重问题。 即使你们使用的钢管有缺陷,也不一定要把整个地板拆除。 加热盘管是复合管制造的,应该没问题。三十年前确实有一些奇怪的复合管……我建议等待保险公司的结果,务必安装泥沙分离器。
KKnöpfchen 2019-01-27 10:30:54#4地暖用复合管或塑料管由于耐腐蚀性存在差异。以复合管为起点,不必担心腐蚀。因此可以省略换热器。到目前为止情况还不错,但系统中仍常常安装有钢制部件,例如膨胀罐、浴室暖气片,有时也只是某个螺纹接头等。这样系统中就会有锈蚀,而锈蚀会影响高效泵的工作,因为这些泵具有高磁性,其后果可想而知。锈蚀会附着在换热器等部件上。
地暖用复合管或塑料管由于耐腐蚀性存在差异。以复合管为起点,不必担心腐蚀。因此可以省略换热器。到目前为止情况还不错,但系统中仍常常安装有钢制部件,例如膨胀罐、浴室暖气片,有时也只是某个螺纹接头等。这样系统中就会有锈蚀,而锈蚀会影响高效泵的工作,因为这些泵具有高磁性,其后果可想而知。锈蚀会附着在换热器等部件上。
DDomski 2019-01-27 13:44:46#6磁性淤泥分离器可以防止高效泵受到损坏。 100分。 此外,它还减缓或防止板式换热器的腐蚀和堵塞。 我也得找个时间装一个,当时我没注意,只装了一个微气泡分离器。