发现有变色的生锈的暖气水。

  • Erstellt am 2017-12-13 19:43:00

Mycraft

2019-01-26 17:51:45
  • #1
这绝非奇怪,而是常见的做法。如果没有订购,就不会安装。因为并非总是必要的。



不,这不是偷工减料,但也算不上精湛的工程技术。正如之前建议的,让循环管路用去离子水冲洗,尽量还要在系统中加入防腐剂。

钢管和散热器当然是低劣的,但符合规范。在这方面你可以/必须主动出击,必要时更换为更优质的材料。

还要检查膨胀罐,它通常也是普通钢材制成的。
 

cinderella21

2019-01-26 18:03:27
  • #2
那谁来付钱?
我们没有钱拆除地板和更换管道。这至少要一万欧元,如果更多也说不准。
 

Domski

2019-01-26 18:07:25
  • #3


为什么?冲洗是通过加热线路分配器进行的,除渣器安装在技术区域的某个易于接近的前进管路或更好是回流管路上。

冲洗+重新注水一天的工作+几立方米的水。
除渣器大约100欧元+1小时安装时间
加上出差费用。总共大约500欧元至600欧元+税费
 

Knöpfchen

2019-01-26 20:27:44
  • #4
通常也会使用“普通”的膨胀罐,而不是用于饮用水的膨胀罐,压力会调整到另一个水平,这样就不会生锈了。
这是我安装的方式。
 

Knöpfchen

2019-01-26 20:42:00
  • #5
向供暖水中添加任何物质都应谨慎。
危险在于这些物质可能会腐蚀换热器。
这也是曾经遇到过的情况。
 

cinderella21

2019-01-27 09:19:35
  • #6
Mycraft说更换管道是有意义的,所以我写了最少要一万欧元。

如果我们现在冲洗、重新注水并安装泥沙分离器,并定期进行维护,我们的供暖系统是否会有正常的使用寿命,还是我应该预料管道或整个系统几年后会因为生锈而损坏?

图片显示的是一根因水害被更换的管道(由于材料或工匠错误),因为它开始从外部生锈。建筑保险现在正在调查责任归属。

碳钢管内壁看起来像这样正常吗,还是我需要担心?
 

类似主题
27.02.2016在顶层天花板中铺设控制住宅通风管道的位置21
17.10.2017通过开发商增加浴室还是仅铺设管道?10
08.05.2019封闭的混凝土楼梯或开放的钢木楼梯10
17.08.2019基础板 - 钢筋露出12
26.09.2019KG管可以铺设在砾石中吗?11
11.11.2021如何密封管道或整个开口11

Oben