带蒸汽阻隔层的屋顶绝缘 - 反衬条和绝缘材料

  • Erstellt am 2019-03-03 12:17:58

Stefan89Le

2019-03-03 12:17:58
  • #1
你好,我这里已经读了一些内容,但还没有找到完全适合我的问题或最终的答案。
我有以下的屋顶结构
屋顶瓦片,防水透气膜,160毫米厚的龙骨间隔保温层,WLG032,防潮膜
现在我的问题是,在对拉条和干墙板之间是否必须再添加一层保温材料,还是不需要。
亲切的问候,提前感谢你。
 

Nordlys

2019-03-03 12:31:38
  • #2
多余。
 

Lumpi_LE

2019-03-03 16:49:27
  • #3
这样会模糊掉椽子的“更好的”热传导性能。其实并不是真的必要,但对于只有160毫米稀薄的隔热层来说,也不会有害处。
 

Nordlys

2019-03-03 18:52:59
  • #4
没错,没必要但不完全无意义。我不会计算,但这里有一个会计算的人。也许他会发声。[K.]
 

Dr Hix

2019-03-03 21:30:51
  • #5
网络上有一个U值计算器(ubakus),是免费使用的。

在16厘米WLG 032的情况下,框架衬板和承重衬板之间额外的3厘米甚至是必须的,以符合节能条例(U值=0.24)。只有16厘米时,U值为0.25,额外加上3厘米WLG 035后,U值为0.21。
 

garfunkel

2019-03-07 18:39:42
  • #6
不一定必须这样做,但可以,而且大多数情况下也是有意义的。但在蒸汽阻隔层内增加更多的隔热层则是没有意义的。
 