大家好,

我有以下问题:
我们目前正在建造一栋带中央新风系统的独栋住宅。在浇筑混凝土楼板时,通风管道的穿孔或者预留孔设置错误。换句话说,通风管道从楼板上方错误位置穿出,现在必须重新布置。我的工地主管告诉我,这些管道将通过嵌入地面的扁管道引导到正确位置,而且这完全没有问题。共有6根管道(我认为是70毫米),穿过楼板。我对此并不是很相信。计划的地板结构厚度为19厘米,包括保温层和地暖。大家对这件事有什么看法?我需要注意什么?这样做合法吗?更换管道系统是否可能带来噪音问题?

感谢大家的任何建议!
 

Aotearoa

2016-10-27 16:09:18
  • #2
你好。

我们新建的房子里,通风的扁平风管也铺设在地面找平层下面。这是计划中的。(所以这应该是一种常见的方法)
我无法判断这是否会造成噪音问题,我们还住在租的公寓里。

这是我们卧室的隔热和地面找平层施工前的情况。
 

Bieber0815

2016-10-27 16:54:03
  • #3
我不理解这个问题。开孔与管道的布设无关。孔的位置错了。好,那就必须把它们封闭,并在正确的位置进行核心钻孔。问题:结构工程师对他那个多孔的楼板有什么看法?施工负责人对时间安排有什么评价?地板结构对我来说是足够的(这里计划20厘米)。注意通风扁管与电气和给排水系统的交叉!这一切必须做得干净,并且隐藏在绝热层内。
 

GrekMü

2016-10-27 17:03:58
  • #4
谢谢你们这么快回复!

我本来也以为会这么解决的。因为我的嵌入式射灯也是这样安装错了,现在通过打孔钻芯来移位(同一层顶)。不过通风系统那边不想打孔钻芯,而是打算用扁管把主风管引导到合适的位置。这让我有点怀疑...
 

Bieber0815

2016-10-27 21:13:22
  • #5
要理解这一点,必须看看(ursprüngliche)通风设计以及错误穿孔的位置。
 

GrekMü

2016-10-31 12:14:44
  • #6
这里是计划的摘录,绿色表示计划中的通风管道位置(天花板开孔),红色表示已完成的工作。感谢您的帮助
 