用变频空调替换电加热器

  • Erstellt am 2024-04-20 08:17:39

DanielR

2024-04-22 10:00:49
  • #1
我们将安装三菱设备,这些设备在低至零下15度时仍具有良好的SCOP值。[Anlagen aus dem Baumarkt]对于我们的需求来说不够。是的,4000千瓦时并不算多,但我们的年电费目前是6000.00。设备及安装的当前报价为9000.00,因此设备在1.5年内即可回本。即使电价再次下降(2024年不会发生,因为供应商已经在2022年采购了2024年的电力),从能源角度来看,这仍是长期更好的解决方案。我也考虑过单分体机,但那样需要更多的室外设备。三个房间只在学校假期使用(我们全家在滑雪假期都会在这里),且只在那时供暖,这使得多分体机更高效,外观也更美观。我们正在考虑光伏系统。我们的屋顶面积为80平方米。山区的问题是冬季由于山体和太阳角度,光伏设备接受的阳光不足。虽然我们平均每年有300个晴天,但由于地理条件,光伏系统的效率并不理想。此外,还有积雪问题。仅今年四月,我们就经历了6次降雪,低温导致积雪停留时间较长,降低了光伏系统的效率。隆冬期间(12月至2月),积雪可能会长期覆盖设备。我目前正在了解可加热的光伏系统。供暖功率:不好说,洗衣、烹饪、照明和供暖,我估计80%的用电用于供暖。
 

rick2018

2024-04-22 10:04:42
  • #2
正因为三菱,单分体机常常很有意义。但必须由专家来计算。
4000千瓦时怎么可能花6000欧元?普通终端用户的价格目前在每千瓦时25-50欧分之间。
我所说的加热功率是指多少千瓦。三菱有一款大的“普通”室内机,制冷量是6多千瓦,加热功率接近8千瓦。
 

DanielR

2024-04-22 10:16:58
  • #3
啊,KW我得查一下,我还会继续深入了解Single-Split。非常感谢

费用:我在瑞士。这将是另一个论坛帖的主题,内容可能非常多。

总之:2022年还好,但由于大家担心全球危机会导致电价继续上涨,已经为2023年和2024年提前采购了电力,当我们收到最后一张账单时,几乎让我们措手不及。
 

Nida35a

2024-04-22 11:35:09
  • #4

我会立刻进行改造,不会再用钱喂养这样的绑缚者。现在夏天来了,现在是改造的时间。
 

Grundaus

2024-04-24 10:07:19
  • #5

在瑞士,每千瓦时的价格也不到1.50欧元或瑞士法郎。你的回本计算也是错误的,因为空调设备也需要用电。
在不同的功率需求下,单个设备更好。它们更便宜,更容易规划和安装。
 

DanielR

2024-04-24 10:10:36
  • #6
是的,你说得对,空调也需要用电,但SCOP值大于或等于6时用电量明显减少。那样的话,回本时间大约是3年,这也没什么大不了的。关于千瓦时的用量,我得等回国后再查最后一张电费账单。单独设备:是的,我理解这一点,但5-6个室外机看起来不太美观,我倾向于用多联机系统,把室外机数量控制在1-2台。
 

类似主题
05.03.2010被动式房屋,带太阳能的加热组合,能量回收,光伏?38
09.04.2013光伏系统的融资不盈利吗?11
08.12.2014小型光伏系统 2 千瓦峰值11
06.08.2015光伏用于热水26
06.12.2015热泵 / 终端能源需求 / 年度性能系数20
08.06.2017光伏系统,如何利用类似热泵的经验?64
06.02.2018太阳能用于热水/供暖,还是光伏发电更好?21
10.06.2019关于热泵和光伏的经验?39
01.07.2019200平方米新建筑使用哪种供暖?54
08.10.2019带热水供应的新供暖系统?!20
19.12.2019建筑项目 - 通风系统,供暖 - 你们的经验?53
08.01.2020带后储热炉的光伏系统12
10.11.2021光伏系统:成本,节省潜力?- 经验?240
08.07.2021启动光伏系统并给电动汽车充电。47
15.07.2022智能光伏系统控制12
20.01.2023空调 / 即热式热水器作为取暖设备11
05.09.2024分体式空调和带热回收的控制住宅通风系统44
18.07.2024带有附属住宅的新建筑:光伏 - 电力 - 取暖16